Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.01.2017 в 18:05:44

И можно ли использовать ПКу-16 для НШВИ вместо ПКВк-10?

Gepard, Можно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

24.01.2017 в 19:09:34

Юрка написал: Но тут предлагают платить, не обращая. Мол, не смотрите, что в чеке лимонад, а платите как за виски.

Ну квт не самый дорогой инструмент в мире, прямо скажем, и чистит отлично, несмотря на непонятные надписи. Можем организовать заговор всем форумом и не покупать вейдмюллеры.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

24.01.2017 в 19:13:33

Gepard написал: И можно ли использовать ПКу-16 для НШВИ вместо ПКВк-10?

Если ПКу-16 это ПК-16у (другое в голову не приходит), то боюсь, что нельзя. В смысле, обжимать нельзя, а так - можно, конечно. :)

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

24.01.2017 в 21:37:09

Есть ПКВ-16 они для НШВИ самое то для нечастых работ. ПК-16у они для толстостенных наконечников и гильз для обжима НШВИ они не годятся со словом СОВСЕМ. Это разные инструменты. Имею оба этих инструмента и еще кучу всякого как от КВТ так и от других производителей.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

24.01.2017 в 21:55:23

Rumato написал: Можно.

Можно, но с какими-то оговорками? (Я к тому, что далее товарищи сказали, что не стоит так делать.)

Radio написал: Если ПКу-16 это ПК-16у (другое в голову не приходит), то боюсь, что нельзя.

Да, ПК-16у :)

То есть ПК-16у лишь для опрессовки моножил и многожил в подрозетниках и коробках... В общем, для толстых гильз. А если применить тонкостенные НШВИ, такие клещи их просто раздавят вхлам? )

хунта написал: Есть ПКВ-16 они для НШВИ самое то для нечастых работ. ПК-16у они для толстостенных наконечников и гильз для обжима НШВИ они не годятся со словом СОВСЕМ. Это разные инструменты.

А, может, для нечастых работ для обжима НШВИ (в щитке) - сгодится и WS-11? Просто несколько раз нужно сделать жим, как понимаю, сдвигая инструмент относительно кончика НШВИ.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

24.01.2017 в 22:00:35

Приобрел себе я вот такой рюкзачек ну и еще кое что по мелочи от КВТ. Рюкзак вышел не плохой но есть минусы именно для меня как ЖЭКовского электрика, это поясное крепление, если бы на работе ходил с этим рюкзаком то сломал бы в первый же день. А так как рюкзак планируется использовать для походов на частные заказы, не только как электрику но и сделат где то что то по мелочи. То рюкзак самое оно... Недостаток в том что нехватает вкладыша как у ШТОКа хоть он и продается отдельно и сам по себе не доработан но с ним все же лучше чем совсем без него. А так вообще КВТ очень большое количество наших с вами пожеланий учло. И многим этот рюкзак придется по душе и уж точно просто так валятся не будет...Хорошая ВЕШЬ получилась. Доволен!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.01.2017 в 22:03:53

А что там не так с поясным?

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

24.01.2017 в 22:04:51

Gepard, WS-11 Не имею и сказать ни чего не скажу вот WS-07 эти имею и ими можно точно эту операцию сделать если вы для себя это будете делать. Ну затратите вы на эту работу на час больше времени, не критично у вас ведь сроки не горят и штрафных санкций от заказчика вам боятся не стоит.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

24.01.2017 в 22:26:43

SB3, Часто снимать и одевать приходится при этом в основном все передвижения по улице в подъезд заходишь лампочку ввернул снова одел и опять на холод. Просто пласмассу сломаю быстро. Да и застегивать и расстегивать каждые 10-15 минут взбесит быстро. Поясной крепеж хорош при длительном переходе. Например с одного конца района в другой.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

24.01.2017 в 22:52:45

хунта написал: Gepard, WS-11 Не имею и сказать ни чего не скажу вот WS-07 эти имею и ими можно точно эту операцию сделать если вы для себя это будете делать. Ну затратите вы на эту работу на час больше времени

Спасибо! Да, я и без инструмента затрачу на это много времени, т.к. первый раз, буду всё перепроверять, разбираться ) Интересно ) И часто мне это точно не придётся делать. Спасибо!

WS-07 и WS-04a имеют возможность опрессовки изолированных наконечников. А с помощью WS-11 такие наконечники не обжать? Сходу не могу прикинуть, где может потребоваться обжимка таких наконечников и стоит ли из-за них смотреть именно на 07 или 04a, а не 11. Или в крайнем случае такие наконечники можно и плоскогубцами? :)

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

24.01.2017 в 23:10:34

Gepard, А как вы думаете чем их обжимали когда кримперов не было в таком колличестве. Просто получается не очень да и не в каждую клемму потом они лезут.