Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.04.2015 в 22:55:05

http://www.opttools.ru/catalog/product/55571/ Хм... Подождем производителя.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.04.2015 в 22:59:20

Cколько же раз можно повторять ТОЛЬКО ДЛЯ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ ЖИЛ. Производитель тут не виноват)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.04.2015 в 23:00:54

У вас там не многопроволочная жила :), т.е. при 10 мм.кв. многопроволочного, сами проволочки тоньше того, что вы туда насували).

Вам нужен или ПК-16у, или ПК-35у.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.04.2015 в 23:13:44

У них там упоминается матрица МПК - 05, но там речь идёт о наконечниках, а не о гильзах. Соглашусь только в том, что со стороны производителя усматривается косяк в подаче информации.

0
Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

09.04.2015 в 23:14:09

SB3 написал : У вас там не многопроволочная жила :), т.е. при 10 мм.кв. многопроволочного, сами проволочки тоньше того, что вы туда насували).

Вам нужен или ПК-16у, или ПК-35у.

А где на сайте производителя и тем более на упаковке указано, что это при 10 мм.кв. многопроволочного

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.04.2015 в 23:16:30

На ПК-16у и ПК-35у указано что для проводов с цельной жилой. А вам надо избавляться от комплекса "раз не написано ( не сказано, не предупредили, не запретили и т.п.), то можно". Не написано - поинтересовались бы.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20856

09.04.2015 в 23:23:11

SB3 написал : Не написано - поинтересовались бы.

Ну, и еле раскопал ответ консультанта .

SB3 написал : со стороны производителя усматривается косяк в подаче информации.

Не просто косяк . Про сушку кошек в микроволновке ... просто не нарывались ещё.

0

Да, ни фига.

Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

09.04.2015 в 23:25:37

SB3 написал : На ПК-16у и ПК-35у указано что для проводов с цельной жилой. А вам надо избавляться от комплекса "раз не написано ( не сказано, не предупредили, не запретили и т.п.), то можно". Не написано - поинтересовались бы.

У кого? Киньте пожалуйста ссылку, где об этом написано

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.04.2015 в 23:27:57

Изучайте http://kvt.su/technical-support/goods-catalogues/instrument_catalogue/

0
Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

09.04.2015 в 23:52:01

SB3 написал : Изучайте http://kvt.su/technical-support/goods-catalogues/instrument_catalogue/

Не туда смотрю ?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.04.2015 в 00:06:28

Туда, но страничка 2 почти в левом верхнем углу, там речь о не изолированных наконечниках и МПК-05, и моножильном проводе. http://techelectro.ru/doc/press-kleschi-KVT.pdf

Дайте вообще ссыль где вы взяли ту картинку, я сколько смотрю, речь только о наконечниках. Скорее всего ошибка в старом каталоге, которую в новом исправили.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу