Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

10.04.2015 в 00:14:47

SB3 написал : Туда, но страничка 2 почти в левом верхнем углу, там речь о не изолированных наконечниках и МПК-05, и моножильном проводе.

Так я об этом и говорю

  • гильза ГМЛ - неизолированная
  • ВВГ 2,5 мм2 - моножильный провод
  • В СТК-05 используется матрица МТК-05

Так что я сделал не так ????

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.04.2015 в 00:15:31

Я выше дополнил.
Гильза - не наконечник, стенки толще. Я смотрю каталоги на сайте производителя и представителя и не вижу там про МПК05 и гильзы., только наконечники.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20832

10.04.2015 в 00:16:18

Duzer написал : Не туда смотрю ?

Вы обжимали в ГМЛ моножилы . Гильза не для них . http://techelectro.ru/info/a-lugs/gml-gm-gmlo Для моножилы ГМЛ (0)Вот для неё СТК -05 допустим .http://techelectro.ru/prod/lugs/gmlo

0

Да, ни фига.

Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

10.04.2015 в 00:33:30

SB3 написал : Я выше дополнил. Гильза - не наконечник, стенки толще. Я смотрю каталоги на сайте производителя и представителя и не вижу там про МПК05 и гильзы., только наконечники.

Ваша же ссылка на каталог. Стр 6 левый верхний угол

Для опресовки моножильных проводов используйте неизолированные наконечники и матрицы МПК-05 «КВТ».

Стр 10 Нижний левый угол

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.04.2015 в 00:39:12

Тут тоже фигня, на сайте отдельно упоминаются гильзы, в каталоге там же такого нет). Ладно, подождём представителя) , но моножилу не жмите больше ничем обычным ручным кроме ПК16у и ПК35у) Или где чётко будет указано,что для моножилы. Завтра вам скорее всего скажут один провод + одна гильза (наконечник), а не кучка в гильзе.

0
Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

10.04.2015 в 00:43:38

dokar написал : Вы обжимали в ГМЛ моножилы . Гильза не для них . http://techelectro.ru/info/a-lugs/gml-gm-gmlo Для моножилы ГМЛ (0)Вот для неё СТК -05 допустим .http://techelectro.ru/prod/lugs/gmlo

Позволю не согласиться. ГМЛ(о) отличается только наличием смотрового окна

0
Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

10.04.2015 в 00:57:14

SB3 написал : Тут тоже фигня, на сайте отдельно упоминаются гильзы, в каталоге там же такого нет). Ладно, подождём представителя) , но моножилу не жмите больше ничем обычным ручным кроме ПК16у и ПК35у) Или где чётко будет указано,что для моножилы. Завтра вам скорее всего скажут один провод + одна гильза (наконечник), а не кучка в гильзе.

Одну жилу в наконечник я еще представляю, но в гильзу ..... Да уж без представителя не разберешься. Буду прессовать ПГР-70, только есть пара коробок куда им не подлезешь ((( Хотя в принципе пару гильз можно и этим СТК опрессовать, наверно не развалится (((((

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.04.2015 в 00:57:32

Пусть представитель отдувается).

0
Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

10.04.2015 в 01:06:28

SB3 написал : Пусть представитель отдувается).

Товарищ представитель разъясните пожалуйста (и про гильзы ГМЛ, ГМЛ(о) тоже) Спасибо! P.S. Допустимы ли сочетания Пресс ПГР-70 - матрица 4 - гильза ГМЛ-4 - 2 медные жилы по 2,5 квадрата (и если получится для заполнения 1 моножилу на 1,5 квадрата засунуть) Пресс ПГР-70 - матрица 6 - гильза ГМЛ-6 - 4 медные жилы по 2,5 квадрата Пресс ПГР-70 - матрица 10 - гильза ГМЛ-10 - 7 медных жил по 2,5 квадрата

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20832

10.04.2015 в 01:08:21

Duzer написал : ГМЛ(о) отличается только наличием смотрового окна

Невнимательно смотрим собственные ссылки . Сравнивайте толщину стенок на равных размерах сечения . У ГМЛ (0) на 10 квадратов, она всего лишь 0.85ммм. А у ГМЛ - аж 1.5 мм !!! И если в неё пихать моножилы котором деваться некуда, то соответственно и опрессовщик крякнет матрицей .

0

Да, ни фига.

Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

10.04.2015 в 01:34:24

dokar написал : Невнимательно смотрим собственные ссылки . Сравнивайте толщину стенок на равных размерах сечения . У ГМЛ (0) на 10 квадратов, она всего лишь 0.85ммм. А у ГМЛ - аж 1.5 мм !!! И если в неё пихать моножилы котором деваться некуда, то соответственно и опрессовщик крякнет матрицей .

В такие тонкости не вдавался )) Только по рисунку увидел, что у ГМЛ есть все то же что у ГМЛ (о) и даже больше ))))

Ладно может завтра представитель все разъяснит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу