19.01.2014 в 22:57:31
#4303970
гидравликой
20.01.2014 в 08:40:24
#4304558
гидравликой
неудобно, если малые диаметры нужны. не везде подлезешь. в принципе СТВ-05 вполне годится, но ГМЛ 10 уже почти на пределе, рука устает.
20.01.2014 в 14:09:54
#4305184
КВТ ПК-35
Честно сказать крупноваты и не приспособлены для работы одной рукой.
Храповый механизм через раз клинит в открытом положении. Приходится поворачивать его вручную. Похоже китайцы воткнули туда пружинку неподходящего размера. Потом починю.
Обжимные губки несимметричны, из-за этого слот "6" работает криво и непригоден к использованию. Остальные слоты в допустимых пределах, обжимают нормально.
Причина такого безобразия - изначально неправильная конструкция шарнира инструмента. Рационализаторам придумавшим это нужно запихать этот инструмент туда, куда позволят физические возможности.
Гильзы обжатые слотами "10" и "16":
В общем за свою смешную цену инструмент вполне рабочий. Если конечно перекос губок не будет прогрессировать.
20.01.2014 в 14:34:45
#4305232
КВТ ПК-35
написано, что только для многожильных :) в этом то и вопрос.
20.01.2014 в 15:10:00
#4305305
С наличием данного инструмента - полный швах. Пытался купить ПКВк-10 и WS-07 (в ЭТМ, на заказ из Москвы очевидно везут). Про WS-07 сразу сказали "вообще неизвестно когда будут, на заводе нет". На ПКВк-10 приняли предоплату сразу после НГ - и всё. 20 число уже, звонил - тоже "неизвестно когда будут"...
20.01.2014 в 15:20:12
#4305321
Jurgen написал : kot1373, раз уж на Украине нет дистрибьюторов КВТ, так может хотя бы посоветуете человека в Москве, который мог бы в личном порядке выслать в Киев посылку с инструментом за некоторое вознаграждение? Стриппер, пресс-клещи и нож.
Дистрибьютор нашёлся. Не магазин, да и ассортимент у него небольшой, но может из Москвы привезти кому что нужно. Выходит дешевле, чем посылкой.
21.01.2014 в 21:24:24
#4308547
Имеются в наличии клещи ПКВк-6, возникла необходимость обжимки НШВИ (2) 2х6, а вышеуказанные клещи позволяют только 2х4. В продаже увидел СТК-03 10, 16, 25, можно ли данными клещами обжимать НШВИ (2) 2х6
21.01.2014 в 21:41:06
#4308595
dovba написал : Имеются в наличии клещи ПКВк-6, возникла необходимость обжимки НШВИ (2) 2х6, а вышеуказанные клещи позволяют только 2х4. В продаже увидел СТК-03 10, 16, 25, можно ли данными клещами обжимать НШВИ (2) 2х6
Вот что мне ответил производитель на вопрос об обжимке НШВИ2 инструментом СТВ: Да, они почти одинаковые. Только у них разный диапазон работы, наконечник НШВИ - для одного провода. НШВИ(2) – для двух проводов. Соответственно у данных наконечников разный диаметр обжимаемой части (рабочей). По этой причине для наконечников НШВИ (2) используется инструмент ПКВк-6, ПКВк-16, ПКВк-10, ПКВ-70, AC-25 (GLW), AC-25T (GLW), AC-100 (GLW) AC-100T (GLW)
Только я так и не смог понять в чем разница. Казалось бы жать НШВИ2 гнездом на сечение больше и все. Или нет? Да в конце концов, НШВИ вообще тонкостенный наконечник, нужен, чтобы жилы не разбежались. Он все равно под винтом "переобожьмется" как ему надо.
21.01.2014 в 21:49:49
#4308623
В продаже увидел СТК-03 10, 16, 25, можно ли данными клещами обжимать НШВИ (2) 2х6
Можно.
21.01.2014 в 21:51:02
#4308626
deepJohn написал : Казалось бы жать НШВИ2 гнездом на сечение больше и все. Или нет?
Часто так и делаю.
deepJohn написал : Да в конце концов, НШВИ вообще тонкостенный наконечник, нужен, чтобы жилы не разбежались. Он все равно под винтом "переобожьмется" как ему надо.
Обжать все равно нужно.
22.01.2014 в 00:29:15
#4309118
Бонис написал : Еще вопрос:
Есть ли здесь владельцы пресса ручного гидравлического ПГР-70 (КВТ)?
Если есть, расскажите свои впечатления об инструменте
У меня такой пресс. Доволен с первого дня покупки, брал в москве года два назад за 2.500 примерно. На работе пользовался при экстренных переделках в щитовых, когда надо быстро монтировать, показал себя отлично. Единственное неудобство - облой иногда остается, но это можно отнести на счет гильз. А так - компактный, по сравнению с механическими клещами, в которых разлет ручек только чего стоит, легкий, мощный. Есть еще стриппер ws-04, куплен был за 750р, впечатления положительные, служит тоже года два уже. Недавно перестал симметрично снимать изоляцию, после смазки пружинки под винтом микронастройки, которая толкает закаленный упорный конус, все функции восстановились к исходному состоянию. Также в наличии четырехкулачковые обжимки для втулочных наконечников, впечатления те же, положительные. Недавно взял клещи для снятия изоляции, называются по моему КС-02, ими пока не довелось особо поработать, ибо использую больше плоский ВВГ, в следствие его доступности.
25.01.2014 в 15:53:55
#4316824
Владельцы ПГРС 240 есть? Хочу купить но есть подозрение что винт крепления матрицы не самая долговечная деталь пресса, его может погнуть от приложенного давления. Или я не прав и пресс можно долго эксплуатировать? Сейчас пользуюсь прессом Энерпред ПНА12300, но он не мой. Жмет две точки очень хорошо только дорогой и тяжелый.
28.01.2014 в 17:15:32
#4323571
kot1373, нет-ли своего собственного интернет-магазина у Вас?
Я знаю сетку что-то-там-шоп (что-то-там - любая известная торговая марка инструмента), так вот этот магазин точно уж не ваш (
29.01.2014 в 23:18:49
#4326594
Ну вот, оказывается Хубикс гильзы продать не может, ибо минимальная партия несколько тысяч штук. Ждём поставок напрямую?
31.01.2014 в 17:44:07
#4330454
Ни где в Уфе не продается нож с пяткой НМИ 01 ,может что посоветуют представители
31.01.2014 в 18:08:18
#4330483
Я не представитель, но посоветую поддержать китайского производителя. Хотя как видно попадается и брак.
31.01.2014 в 18:13:39
#4330488
ильдар2008 написал : Ни где в Уфе не продается нож с пяткой НМИ 01 ,может что посоветуют представители
Еще можете поискать такой нож от "Шток", с виду сделан намного лучше. Хотя, тот же тайвань.
31.01.2014 в 21:03:16
#4330771
Спрошу еще раз, ПГРС-240 хороший, долговечный пресс? Или лучше взять ПГРС-300, мне взамен того что на фото.
31.01.2014 в 23:21:41
#4331159
Шток тоже под заказ.Обзвонил сегодня практически все точки
01.02.2014 в 01:31:22
#4331473
ильдар2008, Есть у меня оба ножа , и шток и нми, чудес не случилось, туповаты изначально, много кабелей не гостовских ,вообще плохо режут, пятка толстая . под прилипшую изоляцию хрен продавишь . а если кабель чуть застарелый вообще фигня . После заточки , чуть получше, но жало долго не держат, так что уж если и покупать то только книпекс
01.02.2014 в 12:00:56
#4331749
steel написал : Спрошу еще раз, ПГРС-240 хороший, долговечный пресс? Или лучше взять ПГРС-300, мне взамен того что на фото.
ну раз Вам никто не отвеччает, то выскажу свое мнение.
steel написал : ПГРС-240 хороший, долговечный пресс?
Такого пресса у меня нет, но моё мнение таково, что " револьверная" система матриц - не самый лучший вариант. При износе матрицы в этом варианте придётся менять ВЕСЬ набор. В ПРГС-300 есть возможность при износе одного комплекта матриц одного размера докупить другой. При покупки рассматривал вариант приобретения ПРГС-240, но зная качество изготовления китайских изделий решил взять пресс жмущий несколько больших размеров - ПРГС-300. О ПРГС-300: при не поточном методе работы и бережном обращении (а один на весь участок , то есть - ничей) вполне прослужит. НО! - мой опыт с ПРГС-300: Случился пожар на одном участке цеха, довольно насыщенного, пресс был приобретён буквально за неделю до этого. Для восстановления необходимо было опрессовать (цифры примерные, за несколько лет под забылось, всё навскидку) 185 квадрат меди - 250 штук, 150 квадрат меди - 100 штук, 120 и 70 квадрат меди - 50 штук, алюминий количество просто не помню, опрессовывали не только наконечники , но и гильзы. Так вот - ПРГС-300 "осилил" 2/3 объёма работ и "сдался". Не стал прорессовывать никакие наконечники, не развивал давление. Отправили назад продавцу - "катался" он месяца три, говорили, что уехал в Москву. По приезду - снова в работу, результат снова никакой. Плюнули, сами разобрали - итог: замена сальников и всё заработало. Сейчас прессу 4 года, работает. Предупреждаю - я не знаю кто делал ремонт: продавец или сам сервисный центр КВТ. Про 240 квадрат меди забыл, прессовали после пожара 32 штуки.
01.02.2014 в 14:34:11
#4331940
Спасибо за ответ, пожалуй так и сделаю. Куплю ПГРС-300 с доп. набором матриц НМ-300 ТМ тоже КВТ. Последний для обжима ГМЛ идет или нет, подскажите пожалуйста.
01.02.2014 в 17:40:08
#4332172
steel, , что значит
steel написал : Последний для обжима ГМЛ идет или нет
? Вы о прессе или о матрицах? С прессом (у меня) матрицы шли в наборе. Работаем с любыми мне известными типами гильз. Чемодан из набора - редкое ммм... ОНО, но пережить это можно. Матрицы НМ-300 ТМ ни разу не использовал, ничего по этому поводу сказать не могу - жмём по старинке шестигранником.
11.02.2014 в 03:13:02
#4353766
Имеются уже давно пресс клещи ПКИ-01 производитель КВТ не могу найти где и как купить матрици отдельно от моделей (ПКИ 02,03,04,05,06) информации на сайте КВТ и других источников нет
13.02.2014 в 03:43:56
#4358613
У меня пресс клещи КВТ модель ПКИ-01 с матрицей овального двухконтурного профиля, где и как мне приобрести дополнительные матрицы (трапецевидный профиль обжима под НШВИ, клин под гильзы), матриц около 8 видов и отдельно не продаются (дебилизм). Под разные виды соединения как предлагают купить 8 пресс клешей хотя мне не нужен сам механизм (клеши) а только элементы (матрицы) или другой вариант купить набор за 3000-4000 руб. хотя в них тоже не бывают все виды матриц (мах 5 видов) а дальше снова покупать пресс клещи отдельно если мне понадобится например обжать гексагональный кабель. Что за идиотизм происходит на нашем рынке электромонтажного инструмента.
13.02.2014 в 21:59:16
#4360124
Две недели назал наипнулась соединительная кабельная муфта марки "КВТ" на 10 кВ на кабеле АСБ 3*120, смонтированная мной в сентябре 2013 года. Прогорела в районе корешка разделки кабеля. Почему - хз. Раскапывал и переделывал не я, а другая бригада. Говорят что возможно из-за непаянного комплекта заземления. Сказали что они при такой комплектации муфты с ППД (пружины постоянного давления) их выкидывают и всё равно паяют. В общем очень обидно. Я попал на 50 крб и чуть подмочил свою репутацию. Но до конца так и не известно в чём косяк то ли в муфте, то ли в монтаже, а может и в том и другом....
13.02.2014 в 22:02:29
#4360139
Дмитрий 73 написал : где и как мне приобрести дополнительные матрицы
Закажите в Китае - дешево и то же самое качество.
24.02.2014 в 18:43:30
#4381617
В Уфе купил клещи для обжима КВТ ПК35 и ПК16, также кабельные ножницы НКИ 16.
25.02.2014 в 00:38:25
#4382380
Камрады, а такой вопрос - ПГР-70 от ИЭК это то же или другой пресс и другое качество?
25.02.2014 в 09:18:28
#4382678
Bor написал : Две недели назал наипнулась соединительная кабельная муфта марки "КВТ" на 10 кВ на кабеле АСБ 3*120, смонтированная мной в сентябре 2013 года. Прогорела в районе корешка разделки кабеля. Почему - хз. Раскапывал и переделывал не я, а другая бригада. Говорят что возможно из-за непаянного комплекта заземления. Сказали что они при такой комплектации муфты с ППД (пружины постоянного давления) их выкидывают и всё равно паяют. В общем очень обидно. Я попал на 50 крб и чуть подмочил свою репутацию. Но до конца так и не известно в чём косяк то ли в муфте, то ли в монтаже, а может и в том и другом....
Для таких случаев у нас незамедлительно выезжает экспертная группа от завода на вскрытие пробоя, за 12 лет производства кабельных муфт не было ни одного случая пробоя по причине брака. ППД на броню и пайка на оболочку самое эффективное заземление на "бумагу", кстати многие сборщики муфт покупают у нас пружины для своих комплектаций, тема очень обширная не для обсуждения здесь, если будет желание разобраться в причинах напишите в личку я дам телефон главного конструктора завода с ним можно будет поговорить на данную тему