01.05.2012 в 21:53:38
Заглохла тема и МИИТя не упорствует, а делать то что? Тоже не помыться толком, хотя все домашние ни-ни. Схема простая: от стояка к фильтру с обратным клапаном и манометром - фильтр типа "Гейзер" - счётчик - коллектор на семь точек - всё одним диаметром - ГВС и ХВС аналогичны. Р=4,5 и 3,2 соответственно. Давление не падает ( по крайней мере при включении одного потребителя). А под душем то горячо, то холодно:((
01.05.2012 в 22:09:45
В этой жилой квартире (хрущевка 1963 года), давление ХВС 3 - 3.5 бар в идеале, вечером и в выходные давление стабильно падает до 2 бар. ГВС, открытая система теплоснабжения, зимой температура воды доходит до 80+ градусов в точке забора воды. Вообщем жуть. Заменили стояки с 1 по 5 этаж, по второй и третье квартире в подъезде. Коллектора 3/4, фитинги и арматура все полдюйма. Медь 18 мм. Крутили два вечера, сейчас все хорошо. Воды не фонтан, но принять душ и сходить в туалет или помыть посуду (совместно со стиралкой) можно без страха ошпарится.
01.05.2012 в 22:49:10
Спасибо Косожихин. У меня всё 1/2, может в этом причина? Я не спец., что за приблуда стоит за манометром по гор.воде на Вашей миниатюре?
02.05.2012 в 00:25:00
IES, это обратный клапан
02.05.2012 в 18:53:10
mpei Спасибо!
06.05.2012 в 09:43:12
Последний этаж. Подача снизу. Последнее время стал прыгать под душем - "ой холодно" - "ой тепло". Купил у китайца на известном аукционе термостатический смеситель - поставил. Теперь почти "белый" человек - температура, как и сообщил китаец "прыгает" max на 2 градуса, что не так страшно уже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу