Anat78 написал : подсыпка нужна всегда,
Даже если вниз 17-20 м песка, почти без включений ?
16.04.2012 в 13:40:22
Anat78 написал : подсыпка нужна всегда,
Даже если вниз 17-20 м песка, почти без включений ?
Да, ни фига.
16.04.2012 в 13:43:36
Перец написал : Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?
броня кабеля - только от мышей и иногда от шальной лопаты спасает. труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости. К тому же, кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки при деформации почвенных пластов. правильная подсыпка-подушка - залог долгой и беспроблемной службы кабеля.
Самый ответственный участок - выход кабеля из земли. Именно в этом месте кабель испытывает сезонные деформации в связи с промерзанием почвы, а также при проседании зданий/сооружений. Горизонтальный участок на номинальной глубине в однородном грунте - как правило никаких проблем не доставляет
16.04.2012 в 13:45:13
dokar написал : Даже если вниз 17-20 м песка, почти без включений ?
вы сможете гарантировать, что без включений? Тогда всё в порядке.
16.04.2012 в 14:53:54
Alexiy написал : труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости
Вы действительно думаете, что бронированный кабель возможно вытаскивать и затаскивать в закопанную трубу? Если труба конечно не 100 и более см. в диаметре. И потом броня броне рознь.
16.04.2012 в 22:15:40
Перец написал : бронированный кабель возможно вытаскивать и затаскивать в закопанную трубу?
Я в этом абсолютно уверен. Труба 50 мм - будет вполне достатчно
Перец написал : броня броне рознь.
БбШв - это ещё Anat78 в самом начале написАл. Никаких иных типов брони не подразумевается.
17.04.2012 в 22:50:00
Alexiy написал : Я в этом абсолютно уверен.
Сударь какого сечения и соответственно внешнего диаметра( кстати сильно зависит от исполнения и изготовителя) "броняшку" вы имеете ввиду туда сюда затаскивать в такую
Alexiy написал : Труба 50 мм
? У Вас личный опыт есть ?только не надо ссылок на стандарты и нормативы.:)
Да, ни фига.
18.04.2012 в 05:38:14
dokar написал : ? У Вас личный опыт есть ?только не надо ссылок на стандарты и нормативы.
Я как раз и имел ввиду личный опыт. Да еще когда труба с изгибом выходит на стену дома.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу