15.04.2012 в 11:37:07
alekseevih написал : Я вот думал сделать как-то так. Принцип понятен – закрываешь кран 2 и открываешь кран 1 подпитки, получаешь водогрей. Только есть сомнения – как поведет себя котел с закрытым выходом горячей воды? Хотя при работе отопления система все равно находится под давлением, котел же отключается при остановки насоса.
Витаон Вам правильно ответил. Бред. Во первых. Разница температур для которой теплообменник не подготовлен совершенно.(если конечно он не медный). Второе. Хоть Вы утверждаете, что у Вас накипи нет, в данном случае отложения неизбежны, Вам просто их будет не видать. В третьих. Может есть кто из друзей, у которых старые системы отопления, где были котлы АГВ-80, из которых из системы брали воду? Поспрошайте их, во что превратилась их система и котел.....
15.04.2012 в 14:44:38
А почему тогда это все нравится проточному водонагревателю, то есть обычной газовой колонке? Я особых отличий между настенным одноконтурником и колонкой не нашел. Тоесть в газовую колонку добавлен расшириленьный бачек насос и электронная система автоматики, и этот девайс стали называть громко КОТЕЛ, но веть по нутру усовершенствованной колонкой остался! Куда исчезли все перечислинные вами проблемы?
15.04.2012 в 16:32:28
alekseevih написал : А почему тогда это все нравится проточному водонагревателю, то есть обычной газовой колонке? Я особых отличий между настенным одноконтурником и колонкой не нашел. Тоесть в газовую колонку добавлен расшириленьный бачек насос и электронная система автоматики, и этот девайс стали называть громко КОТЕЛ, но веть по нутру усовершенствованной колонкой остался! Куда исчезли все перечислинные вами проблемы?
А никуда. Они есть и там. Так у Вас одноконтурник навесной или напольник? Суть вопроса в том из какого металла он сделан. Если настенник-там медь, она не так страдает, как напольник стальной...
15.04.2012 в 16:44:33
alekseevih, газ колонки макс, 6 бар, а для котла 3-2,5 бар ,и для отопительных приборов свежая вода с кислородом не очеь нравится уменьшает их срок службы.Но если хотите експерементируйте
15.04.2012 в 17:45:12
У меня настенник и я его кишки внимательно изучил. Такой же как на колонке медный радиатор, открытая камера згорания. А в старом доме уже 25 лет висит колонка, грузинского производства еще с рычажной регулировкой, работает и посей день, меняю в ней резиновую диафрагму раз в 3 года, и ни о какой накипи за 25 лет ежедневной эксплуотации и речи не шло. Вода у нас мягкая, единственный в ней недостаток - это большое содержание сероводорода, современные китайские смесители больше года не живут, сгнивают.
15.04.2012 в 17:52:44
sirius1206 написал : alekseevih, газ колонки макс, 6 бар, а для котла 3-2,5 бар ,
На котле есть манометр со шкалой 4 бар если давление в системе меньше 1,1 бар котел не включится.
15.04.2012 в 19:27:08
alekseevih написал : На котле есть манометр со шкалой 4 бар если давление в системе меньше 1,1 бар котел не включится.
Ладно, если все таки решаетесь, Вам надо сразу сделать так, чтобы на кране подпитки ставить редуктор, чтобы давление подпитки не было более 2-2.5 кг. Но управление у вас остается ручное, я думаю, что намного проще будет, если поставите пластинчатый теплообменник.
15.04.2012 в 19:51:53
За редуктор спасибо, дельный совет. С теплообменником конечно прще, оставлю его как запасной вариант если с редуктором не выйдет.
15.04.2012 в 19:53:31
я бы подпитку отнёс куда подальше
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу