Новостройка. Коттедж. Пока меня не было, местный сантехник, в качестве шабашки и не предупредив меня, электрика, установил на стене каркасного дома ВРУ со щитом ВНУТРЕННЕЙ установки. Автомат поставил АП-50, который сложно опломбировать.
Что мне не нравится:
- Ввод проводов идет сверху, да еще без фиттингов ("сальников"). Дождевая вода стекает по проводам прямо в АП-50.
- Вода со стены также потихоньку затекает внутрь ящика.
- По проекту ящик должен быть внешней установки, снизу подается сталька диаметром 10 мм. Изогнуть и засунуть такую "проволоку" в ящик внутренней установки крайне сложно.
- "Энергетики" опломбировали дверцу ящика, так как АП-50 опломбировать затруднительно. Один случайный рывок - и придется вызывать энергетиков из ЭСО снова.
Вопрос: герметизировать силиконом и менять внутренности (по проекту внутрия ящика трехфазный автомат + ОПС1 в пластиковом боксе с ушками для пломбировки), либо проще поставить ящик внешней установки?
Заранее благодарю за полезные комментарии.