а что обозначает этот символ ?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.04.2012 в 15:01:05

parol Означает что нейтраль расключена не орехом а зажимом, привареном к корпусу щита, только и всего.

0
Аватар пользователя
parol

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 15:07:48

спасибо за разъяснение.
а орех -как вы его назвали там все таки присутствует. по крайней мере там есть очень напоминающее его обмотанное обильным слоем изоленты.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.04.2012 в 15:45:17

parol написал : очень напоминающее его обмотанное обильным слоем изоленты.

Орехами (сжим 733) должны быть подключены фазы А и В. А нечто обмотанное обильным слоем... Ну так за время жизни щитка в нем многое могло измениться и не в лучшую сторону.

0
Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

23.04.2012 в 20:54:50

Хорошо, со стояком всё ясно. Тащим PE не подключая его в розетках. А вот по поводу СУП сомнения ... наверное лучше приварить к арматуре здания болт, подключиться к сетке которая будет в стяжке (или это лишнее, теплого пола не планируется), привариться к стояку полотенцесушила, непонятно имеет ли смысл подключаться к водопроводной арматуре, потому что стояки из МП ... и завести все провода в КУП. Так вот, читал тут на форуме жаркие дебаты подключать ли в таком случае туда же контакты заземления розеток для водогрея и стиральной машины. Единого мнения так и не сложилось. Чем плохо такое подключение? Неподключение чревато тем, что корпуса приборов могут щипаться через входные фильтры питания.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 21:43:40

Welk написал : имеет ли смысл подключаться к водопроводной арматуре, потому что стояки из МП

да, обязательно. Читайте:

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 21:50:07

Welk написал : Неподключение чревато тем, что корпуса приборов могут щипаться через входные фильтры питания.

в лучшем случае - через входной фильтр. В худшем - утечка в ТЭНе - там утечка в несколько А - запросто (несколько смертельных доз...) Хотите жить - подключайте к ДСУП. Хотите чтобы ваши соседи тоже живы остались - подключайте ДСУП к заземлению в этажном щитке.

0
Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

23.04.2012 в 23:39:14

В этажном щитке нет заземления, там только хилый рабочий ноль, а делать ДСУП для всего дома в своей квартире не хочется :) Кстати, забыл ещё деталь: через всю квартиру идет газовая труба - стояк. Она же должна быть подключена к СУП здания. Но как-то не хочется её вообще трогать ни в прямом ни в переносном смысле.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2012 в 00:59:11

Welk написал : потребителей типа стиралки или микроволновки запрещено подключать без заземления или зануления контакта PE так ведь?

Да.

Welk написал : Весь вопрос что опаснее, оставить их в воздухе или занулиться на такой вот хилый PEN?

При таком хилом - остается уповать на УЗО без РЕ.

Welk написал : А вот по поводу СУП сомнения

75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

24.04.2012 в 21:42:22

Спасибо, значит розетки водогрея и стиралки как и все остальные оставляем с неподключенным контактом PE, а в КУП заводим проводники от арматуры здания, ванны, арматуры водопровода и труб отопления в ванной? И ждём реконструкции стояков. После реконструкции подключаем в розетках PE. Непонятно только надо ли потом будет соединять PE из щитка с коробкой уравнивания потенциалов, не думаю что при реконструкции будут делать СУП здания ... Кстати, реконструкция не такая уж далекая и несбыточная перспектива. В прошлом году провели реконструкцию у меня в доме, а в позапрошлом - в доме у мамы, так что всё возможно, особенно если "попинать" ответственные службы :)

0
Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

26.04.2012 в 09:48:53

господа, так что сейчас делать с контактом заземления у СМ и водогрея? подключить к КУП или оставить в воздухе?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.04.2012 в 10:05:56

Welk написал : в КУП заводим проводники от арматуры здания, ванны, арматуры водопровода и труб отопления в ванной?

и не подключаем их! нельзы делать ДСУП без СУП.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.04.2012 в 10:06:28

Welk написал : подключить к КУП или оставить в воздухе?

оставить в воздухе

0
Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

26.04.2012 в 16:15:43

ну СУП там была когда-то ... сам срезал полосу с болтом от ванны когда сантехкабину рушил, могу поискать куда она приварена была

0