Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...
УЗО для этого есть. Не абсолютная, но достаточно эффективная защита. Только электронное не ставьте.
21.04.2012 в 01:03:46
Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...
УЗО для этого есть. Не абсолютная, но достаточно эффективная защита. Только электронное не ставьте.
21.04.2012 в 06:31:15
Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...
Производителей не волнует, что в 90% жилого фонда страны РЕ не может быть в принципе. Не будут же они специально для России выпускать отдельные линейки продуктов с двойной и усиленной изоляцией, не требующие наличия РЕ?
В инструкции к новой машине написано: заливать АИ-95 стандарта Евро 4 (или какой там?). Приезжаем на русскую заправку. В наличии АИ-95, который на самом деле 91-й, разбавленный ослиной мочой, а другой заправки нет. И что будете делать? Зальете, чертыхаясь, то что есть или поставите машину в гараж до лучших времен?
22.04.2012 в 13:47:07
Добрый день.
Подскажите есть ли по этой схеме щитка защитное зануление? В квартиру заходит только фаза и ноль.
22.04.2012 в 13:49:26
197.. год. нет никакого заземления и быть не может, пока стояк не реконструируют и СУП с ДСУП не сделают
22.04.2012 в 15:01:05
parol Означает что нейтраль расключена не орехом а зажимом, привареном к корпусу щита, только и всего.
22.04.2012 в 15:07:48
спасибо за разъяснение.
а орех -как вы его назвали там все таки присутствует. по крайней мере там есть очень напоминающее его обмотанное обильным слоем изоленты.
22.04.2012 в 15:45:17
parol написал : очень напоминающее его обмотанное обильным слоем изоленты.
Орехами (сжим 733) должны быть подключены фазы А и В. А нечто обмотанное обильным слоем... Ну так за время жизни щитка в нем многое могло измениться и не в лучшую сторону.
23.04.2012 в 20:54:50
Хорошо, со стояком всё ясно. Тащим PE не подключая его в розетках. А вот по поводу СУП сомнения ... наверное лучше приварить к арматуре здания болт, подключиться к сетке которая будет в стяжке (или это лишнее, теплого пола не планируется), привариться к стояку полотенцесушила, непонятно имеет ли смысл подключаться к водопроводной арматуре, потому что стояки из МП ... и завести все провода в КУП. Так вот, читал тут на форуме жаркие дебаты подключать ли в таком случае туда же контакты заземления розеток для водогрея и стиральной машины. Единого мнения так и не сложилось. Чем плохо такое подключение? Неподключение чревато тем, что корпуса приборов могут щипаться через входные фильтры питания.
23.04.2012 в 21:43:40
Welk написал : имеет ли смысл подключаться к водопроводной арматуре, потому что стояки из МП
да, обязательно. Читайте:
23.04.2012 в 21:50:07
Welk написал : Неподключение чревато тем, что корпуса приборов могут щипаться через входные фильтры питания.
в лучшем случае - через входной фильтр. В худшем - утечка в ТЭНе - там утечка в несколько А - запросто (несколько смертельных доз...) Хотите жить - подключайте к ДСУП. Хотите чтобы ваши соседи тоже живы остались - подключайте ДСУП к заземлению в этажном щитке.