НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.04.2012 в 01:03:46

Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...

УЗО для этого есть. Не абсолютная, но достаточно эффективная защита. Только электронное не ставьте.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.04.2012 в 06:31:15

Welk написал : ну вроде как у стиралки или у микроволновки не подключать PE запрещено ...

Производителей не волнует, что в 90% жилого фонда страны РЕ не может быть в принципе. Не будут же они специально для России выпускать отдельные линейки продуктов с двойной и усиленной изоляцией, не требующие наличия РЕ?

В инструкции к новой машине написано: заливать АИ-95 стандарта Евро 4 (или какой там?). Приезжаем на русскую заправку. В наличии АИ-95, который на самом деле 91-й, разбавленный ослиной мочой, а другой заправки нет. И что будете делать? Зальете, чертыхаясь, то что есть или поставите машину в гараж до лучших времен?

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 13:47:07

Добрый день.
Подскажите есть ли по этой схеме щитка защитное зануление? В квартиру заходит только фаза и ноль.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.04.2012 в 13:49:26

197.. год. нет никакого заземления и быть не может, пока стояк не реконструируют и СУП с ДСУП не сделают

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 13:55:59

а что обозначает этот символ ?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.04.2012 в 15:01:05

parol Означает что нейтраль расключена не орехом а зажимом, привареном к корпусу щита, только и всего.

0
parol
parol
Новичок

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2012 в 15:07:48

спасибо за разъяснение.
а орех -как вы его назвали там все таки присутствует. по крайней мере там есть очень напоминающее его обмотанное обильным слоем изоленты.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.04.2012 в 15:45:17

parol написал : очень напоминающее его обмотанное обильным слоем изоленты.

Орехами (сжим 733) должны быть подключены фазы А и В. А нечто обмотанное обильным слоем... Ну так за время жизни щитка в нем многое могло измениться и не в лучшую сторону.

0
Welk
Welk
Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

23.04.2012 в 20:54:50

Хорошо, со стояком всё ясно. Тащим PE не подключая его в розетках. А вот по поводу СУП сомнения ... наверное лучше приварить к арматуре здания болт, подключиться к сетке которая будет в стяжке (или это лишнее, теплого пола не планируется), привариться к стояку полотенцесушила, непонятно имеет ли смысл подключаться к водопроводной арматуре, потому что стояки из МП ... и завести все провода в КУП. Так вот, читал тут на форуме жаркие дебаты подключать ли в таком случае туда же контакты заземления розеток для водогрея и стиральной машины. Единого мнения так и не сложилось. Чем плохо такое подключение? Неподключение чревато тем, что корпуса приборов могут щипаться через входные фильтры питания.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 21:43:40

Welk написал : имеет ли смысл подключаться к водопроводной арматуре, потому что стояки из МП

да, обязательно. Читайте:

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 21:50:07

Welk написал : Неподключение чревато тем, что корпуса приборов могут щипаться через входные фильтры питания.

в лучшем случае - через входной фильтр. В худшем - утечка в ТЭНе - там утечка в несколько А - запросто (несколько смертельных доз...) Хотите жить - подключайте к ДСУП. Хотите чтобы ваши соседи тоже живы остались - подключайте ДСУП к заземлению в этажном щитке.

0