Lexa79 написал :
Почитай 6 пунктов моего поста... думаю поможет на 90%
А вообще качество новых окон на 90% зависит от КАЧЕСТВЕННОГО монтажа
5% от профиля и стеклопакета, 5% от Здания, вентеляции, подоконика...
ЗЫ: этой аномальной зимой 2006 - пришлось много поездить по рекламациям окон из ПВХ не только наших но и других фирм тоже...
Отсюда несколько наблюдений:
1) 3 контура уплотнения не помогает от промерзаний
2) "Широкий" спецпрофиль не вызвал не одного нарекания клиентов!
3) Большинство рекламаций из домов "с заливной коробкой" панельки
4) На деревянных окнах (Евробрус) не было наледи и промерзания!
5) Ни одной рекламации за всю зиму из Кирпичных домов...
6) Ни одной рекламации где монтаж был произведен по ГОСТ (полный ИЛЬБРУК МОНТАЖ)
7) Самое большое количество рекламаций из домов со старыми конвекторами маленького размера!
8) Почти у всех домов где батареи центрального отопления замурованы (проходят) в стенах было промерзание!!!
9) Окна потели и на них образовался лед в квартирах где шел ремонт (от избыточной вслажности)
Это моё лично ИМХО... если вспомню что-то еще... допишу... :)
Еще раз говорю - дом у нас кирпичный!!! И отпление не замуровано и ремонт мы не делали! Внутри на резиновых уплотнотелях, по углам стекол и на подоконнике, а также внизу створки открывающейся рамки образовывался лед. Приходилось периодически очищать от льда! Пену монтажники использовали Ильбрук. Как теперь эти недостатки можно исправить и можно ли
? Ведь не за горами зима!