23.04.2012 в 18:55:46
DrJack запитывать только от отдельной линии и без таймера, он нужен когда вентиляторы к лампочкам подключаются. потушил свет а он какое то время работает,при наличии отдельной клавиши эта функция не нужна, можно оставить на сколько хочешь включеным. потому и вывод, такой вентилятор не нужен. надо простой без таймера. можно конечно и сделать чтобы всё работало но это надо уже в кишки его лезть. или делать на внешнем таймере.
24.04.2012 в 05:18:24
да, спасибо, я тоже думал про этот вариант, но оно того не стоит. буду без таймера ставить
11.08.2014 в 15:25:48
DrJack написал : Решил установить осевой вентилятор Electrolux с таймером в санузел. Схема подключения вентилятора, данная в инструкции, приведена на рисунке ниже:
Там всё просто: вентилятор подключается параллельно лампе освещения, а для таймера отдельно проведен фазный провод, не разрываемый выключателем. Включаем свет - включается вентилятор. Выключаем свет - вентилятор запитывается от отдельного фазного провода через таймер, и через некоторое время отключается. Атеперь внимание, вопрос: при подключении в данную счему регулятора переключения скорости вращения вентилятора, через какой провод его нужно подключить ? Вобще у меня вопрос, двигатель постоянно запитывается от провода LS или L ? Ну чтобы после выключения света вентилятор продолжал свою работу по таймеру в прежнем режиме, выставленном на регуляторе?
при наличии таймера двигатель постоянно не запитывается. Постоянное питание приходит на таймер по проводам N и L. провод с маркировкой LS означает : S это тумблер, L фаза это управление таймера. соединить его надо через кнопку на фазу. если кнопка с фиксацией то при постоянно замкнутом положении таймер не будет задействован и двигатель будет запитан постоянно. после размыкания кнопки таймер начинает отсчет времени, по истечении которого двигатель будет выключен. регулировка времени таймера имеется на плате. теперь на остальную часть вопроса по подключению регулятора оборотов. таймер это по сути тумблер, который включает и выключает нагрузку. регулятор оборотов является так же как и двигатель нагрузкой, поэтому его надо подключать после таймера, с выхода которого идут два провода на двигатель. их надо разомкнуть и в разрыв включить регулятор оборотов. если его включить до таймера, то он выйдет из строя, т.к. не расчитан на пониженное напряжение питания.
особого смысла в этом нет. так как таймер решает вопрос объема циркуляции воздуха. регулятор оборотов возможен при отсутствии таймера, при постоянной работе двигателя. мощность двигателя снижается и в долговременном режиме он проциркулирует тот же объем , который сделает вентилятор с таймером за короткое время. при этом есть возможность постоянной циркуляции в отличие от временной при таймере. Проблема обратного потока и необходимость клапана закрывает естественную вентиляцию.
поэтому правильно ты задумался о комбинировании систем, которая более удобной будет в применении в случае обратных потоков. есть так же системы с датчиком движения или влажности. если датчик движения задействовать на управление таймера, то отпадет необходимость тыкать пальцем по кнопке. если еще и датчик влажности задействовать, то система будет дополнительно реагировать на повышенную влажность, блокируя размыкание управления таймера. еще есть возможность вместо датчика движения по проще прицепить датчик света, который будет воздействовать на управление таймера. Пользователь заходит в санузел и включает свет, который реагирует на датчик. можно сделать и так , применение датчика движения как для освещения , так и для вентиляции. тогда совсем не надо думать , зашел в толчок, включился свет и вентилятор. ушел свет отключился, а вентилятор по таймеру. в целом это будет умная система без вмешательства потребителя.
15.12.2014 в 21:13:47
kazon именно!!!!!!!))))))))))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.