21.06.2012 в 07:47:33
Roman Genna написал :
- Бурить стену диаметром 180 мм или 200 мм (при условии 160мм воздуховода) ?
;) :) Чем больше отверстие тем удобнее работать. Обычно зазор 1-2 см на сторону, поэтому оба диаметра проходят.
Roman Genna написал :
- Обернуть воздуховод (который будет в стене) пенофолом толщиной 0,5 см. или 1 см?
При таком зазоре вряд ли Вы нормально вставите воздуховод с пенофолом. А если и вставите то ее еще надо будет зажать в стене, убрать оставшиеся щели. Наши в стене гильзы обычно запенивали по кругу.
Roman Genna написал :
- Далее к этой гильзе с внутренней стороны будем крепить воздуховод через нипель. Нужно ли, воздуховод который будет в квартире, утеплять пенофолом толщиной 0,5 см?
Утепляйте только то что находится в холодном помещении, т.е. если установка на балконе то только воздуховод от установки до фасадной стены. В квартире утепление можно не делать (при условии того что у Вас перед установкой будет стоять отсечной воздушный клапан с электроприводом. Если его не будет или будет стоять ручной клапан то лучше утеплить толщиной в 1 см
Roman Genna написал : 5.Как крепить воздухораспрелелительную решетку прямо в воздуховод или через ответвление?
Напрямую к телу воздуховода крепить решетки не стоит. Лучше это делать через патрубки, сделанные под сечение решеток.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу