Аватар пользователя
parol

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

23.04.2012 в 17:53:01

DIVAS написал : Но есть ещё один подводный камень, о котором догадываются не все. В компьютерах, мониторах и прочей технике используются импульсные блоки питания, содержащие в первичных цепях большой конденсатор, который при втыкании вилки в сеть (или включении группового автомата(!)) начинает резко заряжаться очень большим током. Этот импульс тока длится доли секунды, но его величина легко может превышать 40А на каждое рабочее место, 240А на группу из шести мест или 1000А на весь кабинет из 24 мест.

работаю в организации где 150 ПК , и о подобном не разу не слышал . возможно с теоретической точки зрения это и имеет право на жизнь но на практике редчайшее явление. Одновременно они не включаются, с некой вероятность какое то количество ПВ может и включатся в одну и туже секунду, опять таки что ни разу не приводило к отключению автомата. И второе. Из этой логики то даже 1 ПК уже должен выбить автомат

DIVAS написал : о его величина легко может превышать 40А на каждое рабочее мес

специально сбегал к щитку, автомат 16а, на 5 раб мест.

0
Аватар пользователя
deejvel

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

23.04.2012 в 18:12:41

DIVAS, я с вами согласен и parol тоже прав, ответ по делу. А вот avmal опять поумничать решил к слову придраться а не к сути, типа профи а остальные дебилы, только рисунки трёхфазного счётчика меркурий 230 а не однофазного о котором и идёт речь, и на счёт личностей, не люблю переходить к таким темам, и выезжал дальше Чугуева и в Германию, и в Италию, и в Москву, и в Сургут. А вот сайт с характеристиками счётчиков на фотках http://www.shaver.com.ua/index.php?name_tm=2&mn=2&page=2, кстати перед тем как фото выложить надо хоть знать что выкладываеш. А в РЭС обратится стоит, потом заявлять про знания. А вот кто не поумничать а дать толковый ответ, так это DIVAS, на счёт подводных камней в точьку, тем более уважаемый ka3ax кроме компов наверно ещё и серверная будет, сеть же нужна, а там перегруз опасен для оборудования.

0
Аватар пользователя
deejvel

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

23.04.2012 в 18:18:15

parol написал : специально сбегал к щитку, автомат 16а, на 5 раб мест.

Вы правы, но организация где 150 ПК имеет свою подстанцию, и распределители не копеечные, а тут вопрос скорее в обычной ЛЭП, и возможность электрощитовой скорей неприемлима.

0
Аватар пользователя
parol

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Харьков

Сообщений: 11

23.04.2012 в 18:26:23

основная беда для нашей организации особенно в прохладное время года составляют чайники и обогреватели.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2012 в 18:38:05

deejvel написал : avmal опять поумничать решил к слову придраться а не к сути, типа профи а остальные дебилы

Когда что-то утверждаете, требуется подтверждать свои слова ссылками или цитатами. Когда и в каком месте я ВСЕХ дебилами посчитал?

deejvel написал : рисунки трёхфазного счётчика меркурий 230 а не однофазного о котором и идёт речь

Вы о чём? Опять заговариваетесь?

deejvel написал : в РЭС обратится стоит, потом заявлять про знания

Знания не в РЭС обычно черпают. Попробуйте и вы по другим источникам информации пройтись.

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

23.04.2012 в 21:28:37

parol написал : Одновременно они не включаются, с некой вероятность какое то количество ПВ может и включатся в одну и туже секунду, опять таки что ни разу не приводило к отключению автомата. И второе. Из этой логики то даже 1 ПК уже должен выбить автомат

Под "включением" в данном случае имеется в виду не soft-ON, а втыкание вилки в розетку, т.е. подача напряжения сети в разъём блока питания. Конденсаторы заряжаются именно в этот момент, а уже от заряженных конденсаторов питается дежурка БП и всё остальное после запуска.

Попробуйте вырубить общий автомат от этих 150 компов и не вынимая из розеток вилки компов включить его обратно через пару минут - вот тогда Вы и увидите то, о чём я писал выше. (хотя если у Вас эти 150 компов висят на бесперебойниках, то эксперимент ничего интересного не покажет)

К примеру, у нас 6-7 компов на одной линии уже не дают включить сходу автомат ABB С16А, включается только с 5-7 попытки или после предварительного замыкания автомата 24-омным резистором.

parol написал : специально сбегал к щитку, автомат 16а, на 5 раб мест.

Так я и не говорил что он их не выдержит. Проблема лишь в том чтобы включить его при всех этих компах, воткнутых в розетку. Включить компы при включенном автомате - уже не проблема. Вы, кажется, путаете названную мной величину импульса тока со средним рабочим током. Пример: автомат С16А выдерживает 16А среднего рабочего тока (контролируется терморасцепителем), а импульс срабатывания магнитного расцепителя того же автомата составляет 80-160А.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 22:17:16

DIVAS написал : Проблема решается включением техники отдельными группами вручную или с программируемой задержкой (прогр. таймеры).

ну, это вы уже загоняетесь... Никто в здравом уме так не делает.

DIVAS написал : лучше разбить на 6 групп по 4 места или даже на 8 по 3.

совершенно верно. Я об этом уже написал в 21 сообщении.

DIVAS написал : Настенная (потолочная, и т.п. - стационарная) часть проводки выполняется несколькими моножильными кабелями 3х2.5мм2,

ага. Теперь далее - каждое рабочее место - это блок розеток: компьютерная розетка (красная), бытовая (белая), Ethernet (RJ-45) и телефон (RJ-11 или RJ-45) типа того: http://www.abn.ru/projects/shatura2/photo/20.jpg Блок розеток встраивается в кабель-канал с продольной перегородкой. Перегородка нужна для разделения силовых цепей от слаботочки. К средним рабочим местам идём в полу (к лючкам), по полу (к колонночкам), либо за потолком (к полноростовым колоннам).

Всякое порно в виде валяющегося под ногами пучка проводов к удлинителям типа "Пелот - маде ин чина" предлагаю не обсуждать - оставить на совести халтурщиков.

Если нужны фотки - как надо - их есть у меня.

0
Аватар пользователя
turbid

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

23.04.2012 в 22:35:22

deejvel написал : Вы правы, но организация где 150 ПК имеет свою подстанцию, и распределители не копеечные, а тут вопрос скорее в обычной ЛЭП, и возможность электрощитовой скорей неприемлима.

Чего? на 150 писюков своя подстанция? А если потребители существенно мощнее? (около 200кВт, к примеру) Строить свою ТЭЦ? У нас просто два ввода 0.4 по 300кВт каждый. До этого хватало двух по 120кВт.

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

23.04.2012 в 22:39:42

Alexiy написал : ага. Теперь далее - каждое рабочее место - это блок розеток: компьютерная розетка (красная), бытовая (белая), Ethernet (RJ-45) и телефон (RJ-11 или RJ-45) типа того: http://www.abn.ru/projects/shatura2/photo/20.jpg Блок розеток встраивается в кабель-канал с продольной перегородкой. Перегородка нужна для разделения силовых цепей от слаботочки. К средним рабочим местам идём в полу (к лючкам), по полу (к колонночкам), либо за потолком (к полноростовым колоннам).

Всякое порно в виде валяющегося под ногами пучка проводов к удлинителям типа "Пелот - маде ин чина" предлагаю не обсуждать - оставить на совести халтурщиков.

Если нужны фотки - как надо - их есть у меня.

Alexiy, если бы автор темы спросил, как грамотно развести коммуникации в офисе, я думаю тут многие бы написали примерно тоже самое ещё и раньше меня и Вас.

Но автор спросил всего лишь про сечение провода, которым всё это подключить к электросети. Всё же, не стоит на вопрос о сечении провода предлагать построить собственную АЭС.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

23.04.2012 в 23:32:01

deejvel написал : Так что не так и просто и легко такую нагрузку подключить.

Специально спрашивал про подключение дополнительной мощности на трёхкомнатную квартиру в новом доме (стояк заложен на 75 мм2 ) - 1 кВт дополнительно стоит около 500 руб.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

23.04.2012 в 23:41:12

deejvel написал : так что однофазный в квартире 50А, успеха

Какая - то странная логика ,если застройщик поставил ввод 63 А - я что не могу поставить 50 А .Или так ,имеется квартирка 110 м2 , установленная мощность 50 кВт - мне какой туда кабель заводить и на какой номинал АВ ставить?Ну явно не 50 А и не 63 А.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
deejvel

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

24.04.2012 в 11:47:34

Меркурий 230 ТРЁХФАЗНЫЙ, и УЗО тоже 3 фазы на рисунках 1,3,5, проверьте сами, рисунок 4 вобще разводка на 2 квартиры а не на одну.

Знания может и не в РЭС обычно черпают, но именно РЭС устанавливают счётчики, и другие источники вот явно не подходят, только теория.

Если внимательно читать, то я тоже предлагал три фазы вести, и счётчик Меркурий 230 как раз кстати, а про однофазный говорил и говорю , не на такую мощность.

0
Аватар пользователя
deejvel

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

24.04.2012 в 11:52:19

serj12 написал : Специально спрашивал про подключение дополнительной мощности на трёхкомнатную квартиру в новом доме (стояк заложен на 75 мм2 ) - 1 кВт дополнительно стоит около 500 руб.

Я про это и говорю, на дополнительную мощность надо разрешение, вот оно и стоит 500 р/кВт.

0
Аватар пользователя
deejvel

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

24.04.2012 в 11:57:25

serj12 написал : Какая - то странная логика ,если застройщик поставил ввод 63 А - я что не могу поставить 50 А .Или так ,имеется квартирка 110 м2 , установленная мощность 50 кВт - мне какой туда кабель заводить и на какой номинал АВ ставить?Ну явно не 50 А и не 63 А.

Если застройщик поставил, значит у него есть разрешение полученое в РЭС или Гор.Свет, но мощность от размера квартиры не зависит на прямую и 50кВт это 230А при 220В.

0
Аватар пользователя
deejvel

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

24.04.2012 в 12:07:50

Подстанция есть почти возле каждой многоэтажки, это понижающий трансформатор, в среднем подъезде ставят распределители, а вот к примеру доме где у меня есть квартира 144 кваритиры если каждый по 10кВт подключит это уже 1,6 меговатт, это кстати и ответ как РЭС счётчики ставят, почему автоматы 10 и 16А на счётчике. А по мнению некоторых участников форума, цеплять можно сколько захочеш, так это реально возле каждой многоэтажки АЭС строить придётся.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу