Приветствую! Делаю ремонт. Разводка в санузле. Не очень нравиться реализация - хотел бы услышать мнения бывалых и знающих - имеются ли какие нибудь нарушения? или все сделано правильно?

Почитав тех документацию о полипропилене так и не смог ответить на вопрос:

  1. Можно ли изгибать полипропиленовые трубы? (не феном, без нагрева) Чем это может обернуться? (на фото верхняя труба под углами отличными от 90). Задал вопрос строителям - говорят пластик на то и пластик, чтобы гнуть. Но как то не очень вериться.
  2. Также там почитал о подвижных и неподвижных соединениях в качестве компенсации расширению труб - стоит ли на это обращать внимание или это не существенно ( все расположено достаточно компактно - мах длинна труб 2-3 метра.
  3. Теплоизоляция полипропилена - нужна она в квартире или нет?

Заранее спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
fireboy

Местный

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 14

23.04.2012 в 13:52:56

Ну люди, ну поможите же.... что никого?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

23.04.2012 в 13:57:29

fireboy- Вам просто не повезло с исполнителями, монтаж и расположение узла ввода воды - бездарное

0
Аватар пользователя
fireboy

Местный

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 14

23.04.2012 в 15:28:28

Tehnik-san добавлю еще несколько картинок. Выбор установки стояков был моим и обусловлен был желанием впихнунь ванну, раковину, туалет, стиральную машинку и собственно душ. Все трубы было решено разместить в сантех коробе вместе с инсталяцией туалета. Текущея разводка предполагает установку скрытого ревизионного люка невидимки максимального размера (80х90, 85 - ширина короба). К тому же не использована вся глубина короба. Вообщем есть куда стремиться.

PS в чем именно проявилась бездарность исполнителей? PSS полотенчик тоже не греет:cool:

0
Вложение
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

23.04.2012 в 15:32:51

Ужас какой-то а не монтаж.Переделать все пока коробом не зашили.

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
fireboy

Местный

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 14

23.04.2012 в 16:26:57

С технической точки зрения волнует вопрос - можно ли изгибать и оставлять в напряжении спаянные уголки-фитинги? В чем ужас то? в эстетическом плане или техническом? Если можно поконкретнее.

0
Аватар пользователя
SANTA IF

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

23.04.2012 в 17:53:27

fireboy написал : изгибать и оставлять в напряжении спаянные уголки-фитинги

нельзя. для етого есть обводы.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

23.04.2012 в 18:08:19

fireboy написал : ...в чем именно проявилась бездарность исполнителей?

Врезки в стояк надо было делать выше и узлы ввода располагать в границах и выше инсталляции, а не в стороне от неё. ПС подключили к разным стоякам , к подающему и к циркуляционному, вощим - сантехника на плаху, рубить руки

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

23.04.2012 в 18:51:48

fireboy написал : Приветствую! Делаю ремонт. Разводка в санузле. Не очень нравиться реализация - хотел бы услышать мнения бывалых и знающих - имеются ли какие нибудь нарушения? или все сделано правильно?

Почитав тех документацию о полипропилене так и не смог ответить на вопрос:

  1. Можно ли изгибать полипропиленовые трубы? (не феном, без нагрева) Чем это может обернуться? (на фото верхняя труба под углами отличными от 90).
    Задал вопрос строителям - говорят пластик на то и пластик, чтобы гнуть. Но как то не очень вериться.
  2. Также там почитал о подвижных и неподвижных соединениях в качестве компенсации расширению труб - стоит ли на это обращать внимание или это не существенно ( все расположено достаточно компактно - мах длинна труб 2-3 метра.
  3. Теплоизоляция полипропилена - нужна она в квартире или нет?

Заранее спасибо!

1 В данном случае изгибы не значительные,не беспокойтесь. 2 На горячей воде желательно дать возможность двигаться,при такой длине удлинение будет не большим или просто сама труба изогнётся,в коробе это будет незаметно. 3 Для холодной обязательно,конденсат не к чему. Сделано неаккуратно,понаставлено много лишних уголков,если трубы сварены по технологии с трубой ничего не случится. Не понял как подключен ПС.Не греть может по причине:за воздушен,плохо работаем сам стояк(еле тёплый,холодный) и как сказано выше- не туда подключен.На фото вижу только один подключенный конец,не видно куда второй. Ага увидел...да действительно подключен к циркуляционному стояку.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
fireboy

Местный

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 14

23.04.2012 в 19:24:18

Tehnik-san,

Tehnik-san написал : Врезки в стояк надо было делать выше и узлы ввода располагать в границах и выше инсталляции, а не в стороне от неё

не очень понял как

Tehnik-san написал : ПС подключили к разным стоякам

ПС Zehender Stalox. изначально было как тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161261 но без заужения стояка. Циркуляции соответственно не было. Воздух спускали. Встал вопрос переделки - врезки байпаса (заужения). пришли Дезовские сантехники и со словами "вы охренели, так делать нельзя" запретили заужать стояк. И сказали для циркуляции необходимо как раз к разным. Сделали как разрешили (на фото1 виден заваренный отвод). на текущий момент ПС еле теплый (градусов 30 при том что на стояке руку держать не получиться.)

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

23.04.2012 в 19:35:10

fireboy написал : Tehnik-san,

не очень понял как

ПС Zehender Stalox. изначально было как тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161261И сказали для циркуляции необходимо как раз к разным. Сделали как разрешили (на фото1 виден заваренный отвод).

Просто исхожу из своего опыта,к циркуляции никогда сам не подключал и у других не видел. Факт на лицо совет сантехников не верен.У них своя корысть-им нужна циркуляция,и если у вас не греет сушилка их это не волнует По ссылке принцип подключения нормальный. Но на стояке или заужение или кран.Я бы вообще разорвал стояк и байпас поставил возле сушилки,но тут сантехник был бы против...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
fireboy

Местный

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 14

23.04.2012 в 19:54:55

Андрей?,

Андрей? написал : Я бы вообще разорвал стояк и байпас поставил возле сушилки,но тут сантехник был бы против

это точно. Вообщем буду пробывать выгонять воздушные пробки (если имеются). Если не поможет - будем делать как хочу, а не как можно.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

23.04.2012 в 20:14:07

fireboy написал : ...будем делать как хочу, а не как можно.

Вот на этой "позитивной " ноте топик закрывается, т.к. помощь здесь больше не нужна