Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.04.2012 в 13:49:38

Посититель написал : Опасное подключение генератора!

совершенно верно. Типичная ситуация - авария на ВЛ и ТП обесточена с высокой стороны. Находится такой умник, который включает генератор, не отключив дом от внешней сети. А трансформатору - ему всё равно в какую сторону трансформировать. Если подать 220 на нижнюю обмотку, то получим 10 кВ на высокой. Вот ремонтники на линии-то обрадуются!!!

Поэтому только перекидной рубильник...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.04.2012 в 17:47:45

Alexiy написал : Если подать 220 на нижнюю обмотку, то получим 10 кВ на высокой. Вот ремонтники на линии-то обрадуются!!!

Да, был свидетелем такого случая в середине 90-х, двое погибли на трансформатое ТП... Однако правила гласят: "В электроустановках свыше 1000В любая незаземленная токоведущая часть считается "под напряжением"". Переносные заземления их бы спасли. Но расслабились ребята, "высокую отключили, так хрен ли ж!"

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.04.2012 в 17:52:12

Amstel написал : наверно рубильник ставить не буду, сложновато и дороговато для нас - делать приходится самому, т.к толковых электриков поблизости нет.. буду подключать как описал в первом посту ,а вводной автомат буду "опечатывать" .

Amstel, не делайте этого, послушайте совета Ким:

Ким написал : А то что дорого ..... Да, но один раз земноводному можно и рот закрыть, а тем более, это все Ваша же безопасность.

0
Amstel
Amstel
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Москва

Сообщений: 599

27.04.2012 в 21:29:29

НЕМЕЦ написал : Amstel, не делайте этого, послушайте совета Ким:

Послушал-все понял, cспасибо за толковые советы всем и за разъяснения.Рубильник ставить буду обязательно.

0
Amstel
Amstel
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Москва

Сообщений: 599

27.04.2012 в 21:56:21

Ким написал : 1,5 - после счетчика; 3,7 - от генератора; 2,4 - к Вашему щитку в доме

я так понял - на 1 цепляю фазный провод выходящий из счетчика, на 5- нулевой провод, на 3 и 7-провода генератора, от 2 провод идет на автоматы в щитке, от 4 -на N шину ?? 6 и 8 остаются пустые ? В верхнем положении переключателя все запитывается от общей сети, а в нижнем положении - только от генератора и на подстанции при проведении работ никого не ударит током?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

27.04.2012 в 22:13:22

да судя по схеме!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

27.04.2012 в 22:56:51

Amstel написал : от 4 -на N шину ?? 6 и 8 остаются пустые ?

для разных ссылок - немного по-разному. Проще, посмотрите рисунок

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Amstel
Amstel
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Москва

Сообщений: 599

27.04.2012 в 23:35:05

Ким, спасибо.