Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

24.04.2012 в 23:20:33

Провели тут не так давно реконструкцию у нас , надо сказать, весьма неожиданно :) Но подключили мой квартирный ввод весьма "своеобразно" и N и PE посадили на один болт рабочего нуля. Вот теперь думаю как бы мне сделать правильно. Какие мысли у общественности по установке PE шины?
Сверлить пластину и нарезать резьбу? И в каком месте это лучше сделать? А вообще выглядит красиво, но PE почему-то
не цельным проводом сделали, а кусками, по-моему это не по ПУЭ. Да и все провода у них идут кусками от этажа к этажу.
А автоматы мало что ABB, но и с характеристикой B! Тоже удивлён, обычно ставят подешевле.

вот ещё откопал фото до реконструкции, 2007 год, автоматы, оказывается, уже были ...

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2012 в 01:50:52

Обратите внимание, что новый стояк пятипроводной (TN-S) с РЕ, подключенным к корпусу щита (справа провод с полосатой пометкой на концах), а рабочий ноль изолирован от щитка. стало быть, если и цеплять свою землю, то на корпус щитка и никак не на нулевую шину. Я думаю, что чуть ниже имеющейся нулевой шины нужно в щите (который на вид - стальной лист 2-3мм толщиной) сделать резьбовое отверстие М5-М6 и прикрутить ваш земляной провод ввода в квартиру. Еще бы наличие СУП по методу Kamikaze проверить не мешало.

имхо, такой монтаж с разрывом всех проводов стояка на каждом этаже - не лучшая идея, особенно это касается рабочего нуля. теперь нужно периодически просматривать все соединения и при появлении признаков плохого контакта немедленно сообщать куда следует.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2012 в 03:02:25

Плохо видно, но похоже вам вводные автоматы В16 воткнули... Жесть!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 08:41:12

Welk написал : Сверлить пластину и нарезать резьбу? И в каком месте это лучше сделать?

я бы просто голую шинку тупо к монтажной пластине (к корпусу) щита саморезами прикрутил между нулевой шиной и автоматами.

Welk написал : PE почему-то не цельным проводом сделали, а кусками, по-моему это не по ПУЭ. Да и все провода у них идут кусками от этажа к этажу.

Да, абсолютно верно. Так делать по ПУЭ запрещено. Это открытая проводящая часть включена в разрыв защитного проводника, что абсолютно безграмотно.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.04.2012 в 08:46:26

Alexiy, а что там ПУЭ говорит про использование в качестве РЕ-проводника несущих конструкций РУ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 08:57:03

таки да> 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2012 в 09:21:47

Alexiy написал : я бы просто голую шинку тупо к монтажной пластине (к корпусу) щита саморезами прикрутил между нулевой шиной и автоматами.

у меня была такая идея и уже напечатал, но подумал: ради одного подключения шину городить?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2012 в 09:24:30

Alexiy написал : абсолютно безграмотно

имхо, абсолютно безграмотно рвать N на каждом этаже, пятиэтажка - так это 9 лишних контактных соединений! да и фазы тоже...

0
Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.04.2012 в 10:18:22

да, автоматы именно B16, их поставили ещё до реконструкции, видимо, после отгорания нуля (было такое дело лет 15 назад тут, дома никого не было и электроприборы не работали, дверной звонок только оплавился :) Холодильнику повезло, видимо, в тот момент не работал компрессор.) На другой квартире, про которую я тут тоже писал [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161292](Этажный щит - оцените состояние) и где реально худшее состояние стояков и щита энергосбыт сказал "можете ставить автомат на 25А", а тут воткнули 16 да ещё B. Но несмотря на наличие духовки, микроволновки, стиралки и водогрея его пока ни разу не выбивало. Вобщем, лучше всего просверлить два отверстия между автоматами и шиной N в корпусе щита, нарезать там резьбу М5 и прикрутить шинку для PE? Ну и с таким разрывающимся нулём, лучше все-таки иметь УЗМ как мне кажется ...

P.S. Это не пятиэтажка, а девятиэтажка, так что количество соединений гораздо больше получается ...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 11:23:17

Welk написал : Вобщем, лучше всего просверлить два отверстия между автоматами и шиной N в корпусе щита, нарезать там резьбу М5 и прикрутить шинку для PE?

повторюсь - проще тупо саморезами по металлу (такие шурупы с наконечником в виде сверла) - они лучше держать будут, чем резьба М4 в 0,5 мм железе.

andrewkhv написал : у меня была такая идея и уже напечатал, но подумал: ради одного подключения шину городить?

а о соседях подумать? ;)

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

25.04.2012 в 12:55:47

Хуже поэтажного разрыва нуля и фаз может быть только разрыв РЕ на каждом этаже... Не помню как именно в ПУЭ об этом пишут, но по-моему это недопустимо. Я бы на Вашем месте на такой РЕ сильно не надеялся и поставил бы УЗО. Да и защита от обрыва нуля не помешает.

Или забить на всех, купить N метров жёлто-зелёного провода квадратов на 6, пробросить его цельным куском от своей квартиры до домового щита и подключить на заземление этого щита. Эгоистично, неправильно (т.к. по идее в этажный щиток, стояк и домовой щит лезть Вы не имеете допуска), зато надёжно.

0
Аватар пользователя
Welk

Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.04.2012 в 15:40:22

УЗО стоит, конечно. А вот по поводу УЗМ думал что после реконструкции не понадобится - ан нет ... похоже что ещё как понадобится ... Я посмотрю поближе, но мне показалось что там станина миллиметр или даже 2, так что саморез ввернуть сложновато будет, а резьбу как раз было бы неплохо :) Сделаю шинку и для соседей, мне не жалко, хотя у них замена проводки, думаю, не предвидится :) N метров будет много - этаж четвёртый, да и не думаю что пустят в подвал ...

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

25.04.2012 в 20:11:45

крышка из сотового поликарбоната вообще сельпо,ещё бы целофановым покетом прикрыли. На лицо отмывка денег Управляющей компанией, джамшутмонтаж!

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

25.04.2012 в 22:49:49

танкомастер написал : крышка из сотового поликарбоната вообще сельпо,ещё бы целофановым покетом прикрыли. На лицо отмывка денег Управляющей компанией, джамшутмонтаж!

У управляющих компаний старого жилфонда очень часто вообще как класса нет нормального электрика/электромонтажника, даже одного на район. В лучшем случае есть вечнопьяный "вася" с отвёрткой, который может провод прикрутить туда откуда он отвалился. А кроме него не только квалифицированных специалистов нет, но даже и просто тех кто знает о существовании ПУЭ. У нас тут кто-то из соседей хотел вызвать электрика от жилконторы, да им так и ответили - нету его, ищите частного.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

26.04.2012 в 02:29:01

DIVAS написал : Хуже поэтажного разрыва нуля и фаз может быть только разрыв РЕ на каждом этаже...

Там получается не просто разрыв как таковой... а последовательное, в прямом смысле слова соединение... что для РЕ запрещено

0