sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

26.04.2012 в 01:36:56

Просьба высказать замечания по схеме ВРУ (предварительная) жилого дома на селе. Ящик со счетчиком опломбирован, висит на столбе. Ввод СИП 4х16 по воздуху. Резервное питание предполагается подключать вручную через 1 фазный генератор. Сеть условно старая, с напряжением периодически проблемы. Заземление в доме есть, молниеотвода нет. В качестве УЗИП планируется ставить варисторные модули класса 1+2. Номиналы АВ, ВДТ предполагаются согласованными с нагрузкой. Как лучше ставить УЗМ-ы - до реверсивного выключателя или после? или без разницы... Как УЗМ-ы разумнее соотносить с УЗИП-ами (что ставить раньше и почему)?

0
Вложение
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

26.04.2012 в 02:09:14

по схеме у вас все пучком.. вот для примера образец

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу