Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

29.04.2012 в 13:41:41

НЕМЕЦ написал : Да. Или дожидаться реконструкции внутридомовых электросетей. Во-первых, в двухпроводных сетях проводники являются равнозначными. Поэтому при проведении ремонтных работ жековские электрики могут запросто поменять их местами и при этом ничего не нарушат. Я с таким сталкивался. А у Вас при этом на корпусах приборов появится чистая фаза. Во-вторых, из-за перегруза или просто ветхости стояка нулевой провод может где-то отгореть или отвалиться. Результат тот же - фаза на корпусе.

Дожидаться реконструкции это как дождя в четверг, ибо дом де-юро под снос, только неизвестно когда, ближе к следующему веку наверное или когда совсем аварийным сделается :)

А приборы: УЗО, УЗМ, автоматы могут в описанном Вами случае работ с двухпроводными сетями и отгорании нуля отработать и спасти ситуацию? Тьфу-тьфу сам дом 60-х годов постройки, хрущовка панельная, с 79-го года в нем проживаю, как себя помню и по рассказам родственников никаких явных аварий в этом плане пока не было.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2012 в 13:52:06

Kobalt написал : А приборы: УЗО, УЗМ, автоматы могут в описанном Вами случае работ с двухпроводными сетями и отгорании нуля отработать и спасти ситуацию? Тьфу-тьфу сам дом 60-х годов постройки, хрущовка панельная, с 79-го года в нем проживаю, как себя помню и по рассказам родственников никаких явных аварий в этом плане не было.

В двухпроводных сетях при отгорании нуля перекоса фаз не возникает, соответственно и напряжение не гуляет. УЗМ реагировать не на что. Перекос возникнет если нейтраль повиснет в воздухе в трехфазной сети, а у Вас она очевидно кончается в ВРУ. УЗО напряжение вообще не интересует. Вот когда у Вас будет фаза на корпусе и Вы схватитесь за него и, скажем, за трубу, Вот тут УЗО сработает. Но стоит ли сознательно создавать предпосылки к возникновению такой ситуации?

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

29.04.2012 в 13:59:32

НЕМЕЦ написал : В двухпроводных сетях при отгорании нуля перекоса фаз не возникает, соответственно и напряжение не гуляет. УЗМ реагировать не на что. Перекос возникнет если нейтраль повиснет в воздухе в трехфазной сети, а у Вас она очевидно кончается в ВРУ. УЗО напряжение вообще не интересует. Вот когда у Вас будет фаза на корпусе и Вы схватитесь за него и, скажем, за трубу, Вот тут УЗО сработает. Но стоит ли сознательно создавать предпосылки к возникновению такой ситуации?

А предохраниться от этого не снимая землю как-нибудь нельзя? В принципе одновременное соприкосновение с корпусом и трубой практически невозможно. Но я так понимаю, если фаза по нулю пойдет выгорят все электроприборы или нет?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2012 в 14:03:06

Kobalt написал : Но я так понимаю, если фаза по нулю пойдет выгорят все электроприборы или нет?

Если по нулю пойдет та же фаза что и по фазному проводнику приборам ничего не будет.

Kobalt написал : А предохраниться от этого не снимая землю как-нибудь нельзя?

Не совсем понял.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

29.04.2012 в 14:08:10

НЕМЕЦ написал : Не совсем понял.

Ну то есть оставить имеющееся заземление и как либо по другому предохраниться от появлении фазы на заземленных приборах в случае работ с двухпроводными сетями и отгорании нуля? Ну то есть что то дополнительно предпринять чтобы предохраниться от этой потенциально опасной ситуации, оставив при этом заземление?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2012 в 14:09:16

Kobalt, ну нельзя этого делать! Вот почитайте фундаментальный труд Kamikaze: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=888323&viewfull=1#post888323 И еще про выгорание портов: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=3&p=1614280&viewfull=1#post1614280

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

29.04.2012 в 14:27:05

НЕМЕЦ написал : Kobalt, ну нельзя этого делать! Вот почитайте фундаментальный труд Kamikaze: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=888323&viewfull=1#post888323 И еще про выгорание портов: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=3&p=1614280&viewfull=1#post1614280

Дык поэтому и не подключили земляные провода, когда устанавливали защитные приборы. До установки новых приборов, как понятно из описанного мной выше, присутствовало данное неправильное заземление. Аварийных ситуаций за эти несколько лет никаких не наблюдалось, и в грозу порты не выгорали. Без подключенных "земляных" проводов, с наличием новых защитных приборов, с наличием трехконтактных розеток на линии ПК - в первую же грозу вылетели порты. Поэтому, чисто по логике все же решился сделать в плане "земли" как было, до проблем с грозой. Если бы знать что это единичный случай, случайность. А так тоже каждую грозу по 5 тыс. на новые сетевые приборы выписывать тоже не резон :) Под сетевуху у меня только PCI-E слот, PCI-E-шная сетевуха 1,5 тыс., роутер 1,5тыс, сип-адаптер 1,5-2тыс. Че делать то??, проверять единичный это случай был или нет че то как то не хочется :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2012 в 19:33:48

Kobalt написал : Если бы знать что это единичный случай, случайность.

Вот и я до сих пор гадаю что у меня было в 2009 году. А было так: Дом - кирпичная хрущевка, в начале 2009 года свершилось чудо и дом попал под программу капитального ремонта жилья. Соответственно - появилась пятипроводка. Естественно, за работой монтажников следил ненавязчиво но очень пристально. Сделали хоть и не очень эстетично но правильно. Так вот, летом 2009 года случилась хорошая гроза. Я был в прихожей и услышал одновременный удар грома и щелчок УЗО в своем щитке. Одновременный, следовательно молния ударила где-то совсем рядом, возможно в сам дом. Временного разрыва между щелчком УЗО и звуком грома не было, значит звук прошел минимальное расстояние и молния ударила рядом. В некотором недоумении взвожу УЗО, вроде все работает. Через пол-часа включаю бесперебойник компа, а он ругается, типа сети нет, на батарее работаю. Я в непонятках, сеть то есть! Короче - открываю бесперебойник, а там на плате выгоревшие дорожки на участке размером со спичечный коробок. В комп на тот момент был воткнут антенный кабель. В телевизор тоже, но он не пострадал, правда он без заземления. Вот и думаю, по антенне что-то прилетело и еще что?...

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

29.04.2012 в 20:03:10

НЕМЕЦ написал : Вот и я до сих пор гадаю что у меня было в 2009 году. А было так: услышал одновременный удар грома и щелчок УЗО в своем щитке.

Я конечно не ручаюсь насчет 100% одновременности, как то не сакцентировал столь пристально в тот момент внимания. Но по описанному Вами эффекту похоже. Именно такое ощущение, что в момент вспышки молнии одновременно и УЗО отрубило напругу. Комп и все остальное перешло в режим питания от бесперебойников(у меня их 2, на одном комп, на другом вся периферия). Я на сеть не обратил сразу внимания, выключил комп, пошел включил УЗО. Потом когда включил комп и обнаружил что сети нет, все остальное цело. Потом уже вне грозы ещё HDMI убил, когда сет. карту менял, проскочила искра, может от антенны хз, хотя и ранее никогда от телевизора не отключал ничего в подобных случаях. При этом опять же именно со времени снятия этого заземления я в комп первый раз полез :) Счас воткнул телефонный кабель(у меня ADSL) в гнездо защиты телефонной линии вот этого девайса http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=982551&clid=502 на котором вся периферия. Раньше вообще об данной опции не задумывался. Как только тучи хмурятся теперь бегу сразу закрываю все окна. Счас вот думаю для защиты телефонной линии о приобретении подобного девайса http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_apc/APC_Surge_Arrest_P5BTRS_41291.html а бесперебойник использовать для защиты локалки, там одновременно нельзя, либо тел. линия либо локалка. Все эти защиты в данных девайсах опять же действуют только при наличии заземления :) Кстати сип адаптер находится у меня на столе портами обращенными к окну и на уровне окна. Если в момент грозы, и если это конечно не шаровая молния - это может быть опасно для него, именно при закрытом окне, через стекло, интересно спросить?

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

01.05.2012 в 09:51:04

Поздравляю всех с праздником труда и желаю на данном поприще отчетливых успехов!

В общем высказали мне мнение что нежелательно все же соединение нулевого алюминиевого со стояка и медного отводного провода в одном гнезде автомата. Решил отделить сам через соединительный орех, который оказался в наличии, т.к. непосредственно нулевой провод не заходит в гнездо шины.

Вопрос 1, ничего что в результате ноль на шину и автомат приходит на тонком проводе или лучше заменить на 6мм куб. как на счетчик идет?, но такого провода не осталось, придется за ним мотаться.

Просьба не пинать по поводу несоответствия всего данного мероприятия по такого рода "заземлению" нормативам, это я уже понял.

Интересно уже из данной ситуации, технически все сделать приемлемо.

Вопрос 2, желательно ли разделить "земляные" провода стиралки и компа отдельной клеммой, или необязательно?, т.к. тоже есть такое мнение, а за клеммой опять надо мотаться.

Вопрос 3, чем можно померить есть ли напряжение на ноле и какое оно?

Фото прилагаю. Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 11:47:01

Kobalt написал : высказали мне мнение что нежелательно все же соединение нулевого алюминиевого со стояка и медного отводного провода в одном гнезде автомата.

Это не мнение, а аксиома.

Kobalt написал : ничего что в результате ноль на шину и автомат приходит на тонком проводе

Зависит от номинала, ограничивающего мощность автомата.

Kobalt написал : желательно ли разделить "земляные" провода стиралки и компа отдельной клеммой, или необязательно?

Шина должна быть одна, клеммы разные.

Kobalt написал : чем можно померить есть ли напряжение на ноле и какое оно?

Относительно чего?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.