Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.05.2012 в 07:53:22

Абсолютно фиолетово.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.05.2012 в 08:04:51

лучше купите полосатой желтозеленой изоленты и отметьте концы жил РЕ, а то одни рабочие нули синеют...

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

03.05.2012 в 08:35:43

Насяльника, понял спасибо!

andrewkhv, это при оказии сделаю, не вопрос.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

03.05.2012 в 15:21:27

Еще хотел бы уточнить дилетантский вопрос. Читал здесь в темах, что недотяжка винтов на клеммах и как следствие плохой контакт чреваты. А если наоборот? Винты везде закручивал с достаточным услилием, повторно проверял чтобы не проворачивались, даже кое-где сточился паз шляпки от отвертки. Это может быть чревато, допустим провод пообтесался и т.п.?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.05.2012 в 16:10:09

лучше без фанатизма. если сорвете резьбу, или шлиц, или корпус автомата повредите - его придется в помойку. чем тянуть что есть мочи, лучше просто через неделю-месяц протяжку сделать, ну и потом черз годик еще проверить затяжку.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

03.05.2012 в 16:41:21

andrewkhv написал : лучше без фанатизма. если сорвете резьбу, или шлиц, или корпус автомата повредите - его придется в помойку. чем тянуть что есть мочи, лучше просто через неделю-месяц протяжку сделать, ну и потом черз годик еще проверить затяжку.

Понял спасибо! Нет резьбу точно не сорвал, провод возможно подплющил слегонца на шине :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.05.2012 в 17:34:59

Kobalt написал : резьбу точно не сорвал, провод возможно подплющил слегонца на шине

Ну и прекрасненько. Сплющенный провод - больше площадь пятна контакта.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

03.05.2012 в 17:48:01

Alexiy написал : Ну и прекрасненько. Сплющенный провод - больше площадь пятна контакта.

Понятно. Спасибо! Меня просто смутило, кручу некоторые винты кручу а они все крутятся и крутятся, потом уже потихоньку стал, аккуратно, в конце концов уперлись. Вот я и подумал, не перекрутил ли часом :)

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

04.05.2012 в 07:36:23

Хотелось бы прояснить/уточнить для себя еще такие моменты:

  1. Может быть причиной что не сработал Дифавтомат при замыкании N и PE на общей нулевой шине, из-за того что общий ноль приходится только на вход Диф, выход с прибора идет на отдельную линию стиралки, в обход общей нулевой шины, при подключении на которую PE и сработало общее УЗО, а Диф не сработал?

  2. Фаза в случае обрыва нуля на стояке появится на корпусе только при работающем приборе или достаточно подключения к розетке? И будет ли какая-либо разница по опасности в данных двух случаях?

    1. Какой силы ток и какое напряжение могут проходить через однофазный магистральный ноль дополнительно, в случае 1-2-х зануленных розеток с приборами (комп/переферия, стиралка), по сравнению с обычным прохождением по нулю? И в каких например случаях?
  3. Почему нельзя зануляться если есть разница потенциала между нулем и землей, какие опасные бытовые ситуации в этом случае могут возникать?

  4. В случае появления фазы на корпусе, какие конкретно факторы безопасности могут смягчить последствия? Например резиновая обувь, коврик, пластиковый корпус прибора, отсутствие контакта с землей и т.п. Что то еще? Т.е. какие меры можно предпринять чтобы минимизировать опасность поражения?

  5. Может ли быть причина неисправности стиралки с электронным управлением в результате длительной работы без заземления? Может это влиять именно на работу прибора кроме влияния на безопасность? У меня после 3-х лет эксплуатации в 2 и более раз увеличился временной цикл стирки. Должна стирать полчаса. стирает час и т.п., например.

Спасибо.

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

04.05.2012 в 08:04:51

Кстати еще а нельзя как то устроить типа звуковой сигнализации о наличии фазы на нуле, нереал?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.05.2012 в 08:27:39

  1. перед дифом можно замыкать что угодно, ему пофиг - дифференциальный ток не появляется же.
  2. достаточно только подключения. ни один прибор внутри не содержит коммутационных аппаратов в цепи РЕ, он тупо прикручен винтом к корпусу.
  3. однофазный магистральный ноль - это как?
  4. разница потенциалов набегает от всего дома, допустим 5В. сопротивление вашего единственного РЕ 0.1 Ом. Ток - 50А. 50А по 2,5 квадрата - быстрая гибель кабеля и пожар. прикидка конечно грубая, но сечение проводника СУП в подвале рассчитано на весьма солидные токи, и даже при этом дсуп подсоединяется к РЕ шине квартирного щитка 4 квадратами меди.
  5. ОЗК, поверх сапог - галоши, на руки диэлектрические перчатки, икона за пазухой, поллитра внутрь. для минимазации последствий - не выполнять зануление тогда, когда это запрещено нормативами.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу