Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

04.05.2012 в 10:14:25

andrewkhv написал : это хорошо, но ничего не гарантирует.

Но сразу ноль в один момент не отгорит, в предаварийном уже состоянии, читал мнение, должны быть периодические скачки?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.05.2012 в 10:38:36

Kobalt написал : в предаварийном уже состоянии, читал мнение, должны быть периодические скачки?

не обязательно. У нас по соседству с домом передвижной цирк один рас расположился и запитались они от домового ВРУ. Ноль и отгорел. Тихо ночью - сначала даже никто не заметил... Иногда достаточно устроить хорошее КЗ в щитке и готово!

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

04.05.2012 в 10:50:39

Alexiy написал : не обязательно. У нас по соседству с домом передвижной цирк один рас расположился и запитались они от домового ВРУ. Ноль и отгорел. Тихо ночью - сначала даже никто не заметил... Иногда достаточно устроить хорошее КЗ в щитке и готово!

Понял. Спасибо!

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

04.05.2012 в 15:31:12

Хотел бы еще уточнить. Вот допустим это все случилось: обрыв нуля или перепутывание фазы. Мои защитные приборы, что у меня стоят, УЗМ, автоматы, УЗО, как то себя проявят? Или у меня фаза будет на корпусах и я сразу это не смогу предполагать? Какое может быть напряжение, 220 или 380 тоже может быть? При этом на линии одной из зануленных розеток: ИБП-комп-переферия-телек, то до чего я с достаточной долей вероятности могу касаться в этот момент - в пластмассовых корпусах или с пластмассовым "лицом". Означает ли это что с большей долей вероятности, на данной розетке, если проблема себя проявит сразу, меня током в большинстве ситуаций не "охнет", и я смогу проблему быстро продиагностировать, прикоснувшись допустим пробником к нулевой шине или подобным образом, и убрать зануленный провод? Но проявит ли себя проблема сразу?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.05.2012 в 15:38:11

Kobalt написал : УЗО, как то себя проявят? Или у меня фаза будет на корпусах

если защитный провод подключен к корпусам и УЗО исправны, то фаза на корпусе никаким образом не сможет оказаться - произойдёт КЗ и тогда мгновенно отключится не то что УЗО с порогом в несколько мА, но и автомат с порогом срабатывания в 100-200 А (примерное значение уставки электромагнитного расцепителя)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.05.2012 в 15:39:55

Kobalt написал : 380 тоже может быть?

не может, если только у вас в соседних розетках разные фазы и в обоих пробой на корпус и защитный проводник отгорел... просто фантазирую - это весьма маловероятно. Так что 220-240 В максимум.

Если защитного проводника нет, то всё может быть - тогда проблему можете сразу и не заметить...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.05.2012 в 15:42:51

Kobalt написал : Мои защитные приборы, что у меня стоят, УЗМ, автоматы, УЗО, как то себя проявят?

узм отключит фазный провод, спасая приборы. узо срабатывать не от чего. а корпуса приборов будут под напряжением 0...220В. защититься от этого в системе TN-C-S невозможно в принципе. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=741475&viewfull=1#post741475

Kobalt написал : Но проявит ли себя проблема сразу?

В каком смысле -сразу? Как отгорит, так и проявит сразу же без задержек.

Kobalt написал : я смогу проблему быстро продиагностировать

сможете по факту срабатывания узм. если догадаетесь на него посмотреть. ну и по крикам соседей, у которых узм нет.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.05.2012 в 15:43:58

Alexiy написал : произойдёт КЗ

:eek: какое кз????

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.05.2012 в 16:01:01

andrewkhv написал : какое кз????

фаза на корпусе - это короткое замыкание.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.05.2012 в 16:01:42

andrewkhv написал : корпуса приборов будут под напряжением 0...220В. защититься от этого в системе TN-C-S невозможно в принципе.

гоните, уважаемый! :) Если отгорел общедомовой PEN, то фаза может оказаться на корпусе, если ДСУП ванной не присоединено к PE шинке квартирного щитка или если трубы имеют изолирующие вставки. В любом другом случае произойдёт КЗ при пробое на корпус. Ток потечёт с корпуса прибора по защитному проводнику в щиток на PE-шинку, оттуда - через ДСУП - через трубы - на арматуру дома и в землю. Возможно, ток этого замыкания будет недостаточен для мгновенного отключения автомата, но тепловая защита точно сработает, не говоря уж про УЗО. УЗМ также не сработает, если у него не будет "земли"

0
Kobalt
Kobalt
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 527

04.05.2012 в 16:27:02

Alexiy, andrewkhv, Запутали меня прямо противоположными мнениями. Подожду когда внесется ясность.:) Про КЗ ранее вроде никто не говорил, говорили про фазу на приборах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу