ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.12.2012 в 13:22:32

iale написал : По защитным кривым для данного симистора видно, что ток 500-600А длительностью более 1 мс вышибет кристалл на ура.

500А в бытовой осветительнй сети надо ещё умудриться получить (с учётом ввода, автомата 10А, кабеля 1,5мм, выключателя и падения напряжения на горящей плазме) Осветительная сеть 20м ВВГ 3х1,5 не даст такой ток даже в идеальных условиях (мощный ввод, без автомата, без выключателя, без плазмы)

0
iale
iale
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.12.2012 в 13:45:08

условия в конкретной бытовой сети бывают очень разные :) Симистор же настоятельно рекомендуется защищать быстродействующим плавким предохранителем требуемого токового номинала и интеграла Джоуля.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.12.2012 в 14:06:54

iale написал : условия в конкретной бытовой сети бывают очень разные :) Симистор же настоятельно рекомендуется защищать быстродействующим плавким предохранителем требуемого токового номинала и интеграла Джоуля.

Если возможности конкретной сети превышают стойкость силового элемента, то ставить быстродействующие плавкие предохранители надо обязательно:)

0
CTA
CTA
Старожил

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

01.12.2012 в 21:38:29

iale написал : По защитным кривым для данного симистора видно, что ток 500-600А длительностью более 1 мс вышибет кристалл на ура.

Имхо, это пост чела, который (в отличие от ksiman) понимает, что происходит в кристалле полупроводникового коммутирующего элемента.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.12.2012 в 10:21:15

CTA написал : Имхо, это пост чела, который (в отличие от ksiman) понимает, что происходит в кристалле полупроводникового коммутирующего элемента.

Зря Вы так:( Профессионально занимаюсь разработкой, в том числе силовых твердотельных контакторов до 630А. И таблетки самих кристаллов тиристоров вижу регулярно:)

0
Hugo
Hugo
Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

03.12.2012 в 20:18:05

ksiman написал : Совершенно верно Например в Navigator NP-EI-500 стоит симистор BTA16-600cw, выдерживающий в импульсе (20ms) 160А Время стабатывания АВ гораздо меньше (около 5ms), поэтому симистор выживает даже при ткз 200А Управление сделано на базе PIC12F508

То же самое и в Гранитах, на сколько я знаю, стоит

0
CTA
CTA
Старожил

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

03.12.2012 в 22:06:19

ksiman,

ksiman написал : И таблетки самих кристаллов тиристоров вижу регулярно

Тогда, мне еще более непонятно ваше утверждение, о том что автомат "спасает" тиристор. Имхо, из моего опыта с "таблетками", автомат или предохранитель - предотвращает развитие аварийной ситуации, т.е. возгорание в цепях нагрузки или проводке. В 9 из 10 случаев, если сработал автомат или перегорел предохранитель, то твердотельный ключ наблюдает за этим, уже с небес.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.12.2012 в 22:43:41

В моей практике, тиристоры обычно выживают после срабатывания АВ. Исключение - если ТП 1000кВт стоит за стенкой и КЗ близкое и полное, но тут и быстродействующие вставки не всегда спасают. Считаю, что живучесть твердотелов зависит прежде всего от ткз, а уж потом от защитной автоматики. В расчётах применимости, учитываю не только номинальный потребляемый ток, но и ожидаемый ткз. Например, нагрузка 300А, но ожидаемый ткз 15кА - сразу ставлю 630А на мелких радиаторах (относительно конечно) и АВ на 320А.

0
iale
iale
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

04.12.2012 в 12:35:28

в данном случае в БЗ не мощные силовые тиристоры, а обычные бытовые бюджетные симисторы, где производитель вдобавок экономит на всём что можно, пользователь же обычно не имеет возможности что-либо поменять и вынужден эксплуатировать изделие "as is"

0
Hugo
Hugo
Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

04.12.2012 в 22:24:00

iale написал : в данном случае в БЗ не мощные силовые тиристоры, а обычные бытовые бюджетные симисторы, где производитель вдобавок экономит на всём что можно, пользователь же обычно не имеет возможности что-либо поменять и вынужден эксплуатировать изделие "as is"

С учетом их цены, данная проблема считаю не на столько серьезная ;)

0
CTA
CTA
Старожил

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2012 в 23:51:31

Hugo,

Hugo написал : С учетом их цены, данная проблема считаю не на столько серьезная

Если вы будете продолжать постится подобным образом, о вас может сложится обоснованно правильное мнение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу