28.04.2012 в 15:31:49
alexan17 написал : Защита галогенных ламп.
все-таки уточню: галогенки случайно не на 12В через транс?
28.04.2012 в 15:32:44
о блин, пока тупил с постом, уже то же самое спросили...
28.04.2012 в 15:44:12
можно подумать что ферон и с лампами на 220 нормально работает. :D лоторея с низкой долей вероятности. заработает сразу так через пару месяцев глюки начнуться
28.04.2012 в 16:38:51
kirich написал : Лампы через транс или без, если транс, то какой, электронный или обычный?
Нормальный электронный трансформатор и функции БЗЛ выполняет - плавный пуск.
28.04.2012 в 16:53:09
avmal написал : Нормальный электронный трансформатор
а вдруг там трансы... Ферон! ... :)
28.04.2012 в 17:04:49
avmal написал : Нормальный электронный трансформатор и функции БЗЛ выполняет - плавный пуск.
И к чему Вы это мне написали?
28.04.2012 в 18:24:13
;)
28.04.2012 в 20:37:12
avmal написал : Для всех, кому интересно, кроме kirich:
просто непонятно зачем это мне, если это я и так знаю. Вот только таких трансов совсем мало, чаще всего обычный автогенератор. Кстати ниразу не видел действительно правильного электронного транса.
28.04.2012 в 21:59:54
kirich написал : ниразу не видел действительно правильного электронного транса.
А мне давно уже не попадались трансформаторы без плавного пуска. По всей видимости народ поумнел и предпочитает вкладывать деньги в качественную продукцию.
28.04.2012 в 23:09:24
avmal написал : А мне давно уже не попадались трансформаторы без плавного пуска.
Вы его лично видели в схемотехнике девайса или читали надпись на коробке? Правильный плавный пуск например присутствует в балласте с драйвером IR2161, когда Вы видели в последний раз такой балласт? Готов поспорить что Вы его вообще ниразу не видели.:)
28.04.2012 в 23:15:38
кто на что спорит? делайте ставки, господа))
29.04.2012 в 00:47:32
kirich написал : Вы его лично видели в схемотехнике девайса или читали надпись на коробке?
Если вижу плавный пуск ламп, то не считаю необходимым изучать схемотехнику девайса или читать надпись на коробке, чтобы убедиться, что это не глюк.
kirich написал : когда Вы видели в последний раз такой балласт?
Если балластом вы называете преобразователь, то последний раз я его видел где-то с неделю назад, а перед этим две недели назад, а ещё перед этим за месяц, ... , за год ... Вас интересует свежесть моих воспоминаний или впечатлений?
29.04.2012 в 01:22:00
avmal написал : то последний раз я его видел где-то с неделю назад, а перед этим две недели назад, а ещё перед этим за месяц, ... , за год ...
Если Вы их так часто видите, то я так понимаю, что Вам не составит труда сделать фото электронного трансформатора (балласт - описка, сорри)
kirich написал : с драйвером IR2161
.
avmal написал : Если вижу плавный пуск ламп
Я наверное Вас удивлю, но плавный пуск может обеспечить даже не электроника, а кабель от транса к лампе. Так же играет роль активное сопротивление обмоток транса, особенно обычного, а так же схемотехника даже обычного автогенератора, если поставить кондеры в полумосте чуть меньше чем надо. Но Вы этот плавный пуск не увидите, так как для ламп на самом деле не надо плавное включение в течении нескольких секунд, у устройств плавного пуска это скорее для красоты, чем для функционала.
И все равно, мне непонятно, зачем Вы мне написали -
avmal написал : Нормальный электронный трансформатор и функции БЗЛ выполняет - плавный пуск.
Я это и так знаю, и не отрицаю.
Вопрос относился к совместимости устройства плавного пуска и электронного трансформатора.
Если включить электронный транс последовательно устройством плавного пуска, то обычно и получаем мерцание ламп, так как автогенератор не дает необходимую нагрузку для работы около нуля синусоиды, в отличие от обычного транса или ламп на 220 Вольт и схема определения перехода через ноль и схема питания проца БЗЛ начинает сходить с ума.
Кстати, тот же транс с применением драйвера на IR2161 изначально расчитан на такой принцип регулировки, 15 страница даташита -
avmal написал : не считаю необходимым изучать схемотехнику девайса
, то зачем Вам это знать, Вы похоже просто занимаетесь монтажем непонятных железок с проводками, а принцип работы, а нафига, главное что входит и что выходит . Меня обычно зовут тогда, когда не знают что делать, что происходит и почему не работает, работа у меня такая.:)
29.04.2012 в 01:55:30
kirich написал : Если Вы их так часто видите, то я так понимаю, что Вам не составит труда сделать фото электронного трансформатора
Неужели ни разу не видели электронных трансформаторов, чтобы их фотографировать? Возьмите тот же Осрам или Шетале королёвский ... У Шетале, в частности, с плавным пуском идёт серия LS, а на Осрам стоит знак, напоминающий регулировку громкости ...
kirich написал : Если включить электронный транс последовательно устройством плавного пуска, то обычно и получаем мерцание лам
Потому я и упомянул про трансформаторы с плавным пуском - зачем там ставить БЗЛ, если стоит трансформатор с плавным пуском, что нельзя исключать.
kirich написал : зачем Вам это знать, Вы похоже просто занимаетесь монтажем непонятных железок с проводками, а принцип работы, а нафига, главное что входит и что выходит
Совершенно верно - не считаю необходимым забивать голову ненужной информацией. Для меня вполне достаточно знать технические характеристики используемого оборудования, а каким образом необходимые параметры достигаются, так мне это без надобности. Когда занимался разработкой и монтажом электронного оборудования, то подобная информация мне была нужна как хлеб, но сейчас зачем? Мне и жизненно важной для работы информации более, чем достаточно приходится поглощать и переваривать ...
kirich написал : Меня обычно зовут тогда, когда не знают что делать, что происходит и почему не работает
Не думаю, что вы одиноки ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу