витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.04.2012 в 20:29:09

ser086 написал : так туда однарные надо? Вот Немец пишет.

да это чтобы не рвать ноль отдельно. так нельзя.но получается два последовательных одинаковых автомата зачем. ставятся отдельные на потребителей столько сколько надо. ноль вообще не рвётся он на шину заводится. и неё уже берётся отходящими проводами.смотрите схемы выше я дал

0
ser086
ser086
Новичок

Регистрация: 05.09.2009

Москва

Сообщений: 36

30.04.2012 в 20:42:11

витаон. получаеться мне надо будет поставить однарные автоматы (они все будут фазой)! ноль так и оставляю на шине, потом от шины провод на розетку! Так?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.04.2012 в 20:47:50

так

0
ser086
ser086
Новичок

Регистрация: 05.09.2009

Москва

Сообщений: 36

30.04.2012 в 20:50:07

Спасибо большое!

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.04.2012 в 20:58:47

ser086 написал : Спасибо большое!

ок:)

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2012 в 03:51:21

фигасе тут спецы насоветовали! а где хотя бы одно узо?

0
Pavelp-y
Pavelp-y
Новичок

Регистрация: 27.04.2012

Серпухов

Сообщений: 17

01.05.2012 в 06:12:51

ser086, ответа на то, какая система заземления у Вас будет, Вы так и не дали. Но именно от этого зависит правильность компоновки Вашего щита.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2012 в 07:19:01

Pavelp-y написал : какая система заземления

ТУ что-то умаливают об этом.
ser086, а какие линии вы планируете? а то воткнули два С16, а какой кабель к ним - неясно. что-то не совсем понятно с разводкой медью 4 квадрата, что вы имели в виду? может, там шввп 0.75 квадрат уже ждет подключения... учитывая С25 на вводе, имхо, достаточно 1 линии 10А (свет) и 2-х С16, все под дифами. ну или узо с автоматами

0
ser086
ser086
Новичок

Регистрация: 05.09.2009

Москва

Сообщений: 36

01.05.2012 в 09:17:42

ser086, ответа на то, какая система заземления у Вас будет, Вы так и не дали. Но именно от этого зависит правильность компоновки Вашего щита.

У меня сейчас задача просто собрать счетчик, что бы его приняли и подключили. Сейчас делаю подключение на времянку 18кв м, больше построек на участке нет! (как подключат) времянку снесу! Потом уже буду думать, как делать разбивку(заземление и.т.д), когда будет план!

фигасе тут спецы насоветовали! а где хотя бы одно узо?

Если ставить УЗО, то только после счетчика на все автоматы. в другом месте в щитке уже нет:) (сразу не подумал, что надо взять щиток побольше!).

ser086, а какие линии вы планируете? а то воткнули два С16, а какой кабель к ним - неясно. что-то не совсем понятно с разводкой медью 4 квадрата, что вы имели в виду? может, там шввп 0.75 квадрат уже ждет подключения... учитывая С25 на вводе, имхо, достаточно 1 линии 10А (свет) и 2-х С16, все под дифами. ну или узо с автоматами

Пока делаю всего 2-е розетки мед. кабелем 2*4 от щитка на расстоянии 3 и 5 метров))). Времянку буду сносить! Сегодня купил 2 раздельных автомата В 16 (на розетки). Схему думаю оставить ту же, только поменял (двухполюсный ) на 2 раздельных. Может поставлю после счетчика УЗО. если электрики не будут против:). Они мне вообще говорят, ничего не придумывай, схема как у соседей и вперед!

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.05.2012 в 09:54:11

Автоматы B16 ещё надо умудриться купить. А C16 не было в продаже? В розеточки за B16 будет включаться нагрузка с большими пусковыми токами?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2012 в 10:18:04

ser086 написал : Может поставлю после счетчика УЗО.

обязательно поставьте узо 40А 30мА.

ser086 написал : Они мне вообще говорят, ничего не придумывай, схема как у соседей и вперед!

"электрики" много чего говорят...

ser086 написал : 2-е розетки мед. кабелем 2*4

вполне достаточно 2,5 квадрата под В16.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.