ser086
ser086
Новичок

Регистрация: 05.09.2009

Москва

Сообщений: 36

01.05.2012 в 13:56:23

web-rr написал : Автоматы B16 ещё надо умудриться купить. А C16 не было в продаже? В розеточки за B16 будет включаться нагрузка с большими пусковыми токами?

С16 были, а что В16 хуже?? планирую сваривать забор (будут подключать сварочный аппарат). Так мне поменять автоматы? на С 16? И сразу подскажите: С 16 двухполюсный который я купил, он мне не пригодиться? на какой автомат мне его поменять?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.05.2012 в 20:22:15

andrewkhv написал : фигасе тут спецы насоветовали! а где хотя бы одно узо?

А как же

НЕМЕЦ написал : Кроме того, УЗО очень желательно, хотя бы одно на квартиру.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.05.2012 в 01:26:15

НЕМЕЦ написал : А как же

:) я последнюю версию щита посмотрел, а все посты не читал, по диагонали глянул...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу