05.05.2012 в 18:41:30
Всем откликнувшимся по поводу "землю не разрывать" большое спасибо. Для себя выводы сделал.
Вот тут быстро накидал схему дома. Может кто-нибудь уделит несколько минут свободного времени и покритикует. Изначально планировал поместиться в щиток на 36 модулей ( и эту мысль пока не отбросил),щиты большего размера меня пугают), но сейчас прикинул количество веток: 18 автоматов+десяток узо - я уже не помещаюсь ( и ввод надо добавить и ещё что-нибудь наверняка). Может я лишних веток кинул и можно объединить? Но подозреваю, что специалисты ответят, что наоборот - надо добавить. Тогда может в щитке можно что-то повесить на один автомат( хотя, наверно, для экономии провода лучше объединить ветки)?
Провод ВВГнг Ls 3x1.5 на свет и 3х2.5 розетки.
Извиняюсь за качество исполнения чертежа - не электрик я, а в фотошопе кистью тыкать в нужных местах оказалось на редкость удобно. :)
Заранее спасибо.
[CODE]1 этаж
1 - розетки прихожая+коридор
2 - розетки гостиная
3 - розетка ванная (стиральная машина)
4 - розетка ванная (пока фен и т.д., но может бойлер в будущем)
5 - розетки кухня (ТВ+вытяжка+газовый котёл)
6 - розетки кухня (фартук+холодильник)
7 - свет прихожая+коридор
8 - свет гостиная
9 - свет ванная+туалет
10 - свет кухня
11 - свет улица
2 этаж 12 - розетки холл+холл+балкон(застеклённый) 13 - розетки спальня 14 - розетки детская 15 - свет холл+холл+ балкон 16 - свет детская+спальня
17 - розетки гараж 18 - свет гараж[/CODE]
05.05.2012 в 21:56:25
Indiver написал : щиты большего размера меня пугают)
Ну вы же не ездите на Оке только потому, что боитесь Больших Чорных Джипов :)
Щитки можно разделить по этажам - сэкономите на кабеле и плюс в удобстве диагностики, отрубились розетки в детской - идете на второй этаж. Минус в том, что нужно найти место и защитить от подрастающего поколения (но боксы с замком - не радкость).
Бокс берите 3х12 или 4х12 (если единственный), не забудьте про такие необходимости как реле напряжения, вольтметр, и, возможно УЗИП. Не обязательно забивать его под завязку сейчас - все по финансам. Докупить УЗО на каждую группу или заменить недорогие АВ на навороченные дифы никогда не поздно.
По кабелю - распаечные коробки потихоньку себя изживают (за исключением разве что освещения, но оно делается на вагах), так что не экономьте на кабеле, в комнатах разбросайте розетки шлейфом (одна стена - одна линия), на мощные потребители - свой кабель.
Кухня: нет линий на варочную панель (кабель 3х6), духовку, СВЧ, ПММ. На газовый котел я бы кинул отдельную линию, а ТВ и вытяжку запитал бы от розеток фартука или мебельного освещения (там в сумме 300 Вт будет).
Ванная - на бойлер лучше отдельную линию, во избежание пергрузки, когда будете пользоваться феном\стайлером\итп.
Комнаты - нет линий на кондиционеры. Современные кондишены кушают в пределах 1,5 кВт на холод (для вашей площади комнат), но специалисты рекомендуют вешать их на свой автомат.
Нет теплых полов. В современном доме это довольно странно.
Предусмотрите кабели от стояков до куда-вам-удобно для системы защиты от протечек.
УЗО 10 мА (читайте как одно на линию, т.к. они не больше 16А) у вас на группы в ванной, розетки в детской, я бы поставил и на газовый котел, т.к. контактирует с водой и даже на ПММ.
УЗО 30 мА необходимо минимум по 2 на этаж - освещение и розетки.
Ваш ввод будет выглядеть примерно так (подразумевается, что он однофазный) - АВ хх А (хх - сколько разрешено энергосбытом), вольтметр, реле напряжения (гуглите УЗМ-51М), групповые УЗО, групповые автоматы. Не забудьте, что групповые УЗО должны быть на номинал больше, чем вводной автомат.
Indiver написал : Извиняюсь за качество исполнения чертежа - не электрик я, а в фотошопе кистью тыкать в нужных местах оказалось на редкость удобно.
Поставьте Visio, например, для планирование чего-либо самое оно.
06.05.2012 в 01:07:53
FotonBox Спасибо за развёрнутые ответы и.... вопросы. Пробегусь по пунктам, без цитирования, что бы пост не превратился в длинную поэму. :) 1.2. Щиток будет один. На данном этапе меня тревожит его размер, очень хотелось бы поместиться в 36. Про дополнительные модули пока не думал. Актуальнее стоит вопрос - не перемудрил ли я чего с количеством веток...
Найти золотую середину поможет опрос заказчика, с пристрастием.
Если в данном случае заказчиком назвали меня, то буду только рад ( наверняка что-то не предусмотрел или забыл, а у вас за годы работы стандартный опросник уже, наверно, сформировался). :) Поговорил тут на днях с отцом ( пенсионер, пол-жизни проработал электриком) и обмолвился про щиток из 8 ( восьми!!) автоматов - услышал много интересного про современные методы электрификации домов)). Даже не представляю, как я всё же скажу правду про щит из 36 модулей).
06.05.2012 в 01:24:42
Indiver написал : ( наверняка что-то не предусмотрел или забыл, а у вас за годы работы стандартный опросник уже, наверно, сформировался), даже с пристрастием.
Да, такой опросник существует. Даже отдельной темой, в этой ветке форума, создан комрадом СS_CS. Да, ранее не упомянули:
Indiver написал : Газовый котёл - честно, потребление не знаю, но что-то сильно сомневаюсь, что для насоса в нём и запитки электроники нужна отдельная ветка.
Нужен ИБП с чистым синусом. Обратитесь к модераторам. Пусть вынесут ваши посты в отдельную тему. Тут всё затеряется среди мелких вопросов и будет очень сложно понять о чем речь.
06.05.2012 в 14:44:38
Indiver написал : 1.2. Щиток будет один. На данном этапе меня тревожит его размер, очень хотелось бы поместиться в 36.
20 АВ х 1м + 10 УЗО х 2м + Ввод х 4м (АВ+РН) - в обрез. Это как покупать плитку совсем без запаса - обязательно поедете за ней снова. Только тут "цена вопроса" (материал+работа) может составить десятку рубликов с легкостью.
Indiver написал :
- В любом случае для себя уже решил, что блоки розеток буду собирать шлейфом, так что не вижу препятствий, что бы не соеденить также и удалённые розетки.
Тогда р\к под обоями и план с расположением на видное место)
Indiver написал : ПММ тоже
Эт зря, для семьи - самое оно. Пока кажется надуманным понтом, но попользуетесь недельку и мыть посуду руками уже не захочется)
Indiver написал : Свч и духовой шкаф - нужна ли отдельная линия на каждое устройство?
Микроволновку я рассматриваю исключетельно для разогрева пищи. В этом режиме она потребляет около 1 кВт. А вот аппетиты духовок растут, во время пиролитической очистки она забирает все дозволенные ей 16А. Т.е. не принципиально, но я бы сделал. Кроме того, на линию СВЧ можете повесить встраиваемую пароварку, например.
Indiver написал : А на холодильник отдельную ветку?
Да, желательно, там компрессор, как и в кондеях.
Indiver написал :
- Кабели от стояков - вот это не понял.
Почитайте про защиту от протечек. Там нужно питание контроллера, моторизированных шаровых кранов.
Indiver написал : 10.Принято. Спасибо. Вопросы по дополнительным модулям и номиналам планирую задавать долгими зимними вечерами.
Лучше сразу составить проект и проложить кабели в соответствии, потом может уже не получится все реализовать.
Indiver написал : Поговорил тут на днях с отцом
В те времена пиковое потребление типовой квартиры составляло 2 кВт - ТВ, холодильник, стиралка, освещение. Поэтому 2 АВ 16А с лихвой это покрывало. А сейчас у вас только на кухне будет в 2-3 раза больше.
07.05.2012 в 12:58:21
О! Спасибо. Выделили в отдельную тему.
Ребят, может у кого есть ещё какие мысли? Может объединить чего? К примеру 7+8, или 13+14 ( вроде в этих помещениях ничего "тяжёлого" не бывает - телевизор, ноут, двд, ну пара торшеров может).
07.05.2012 в 19:48:36
Indiver написал : Может объединить чего? К примеру 7+8, или 13+14
У вас бокс 4х12 не вмещается совсем? Если да, то там много чего объединять надо и УЗО будет явно не десяток. Если нет, то вы экономите на копейках, что вам выйдет боком в дальнейшем, если, конечно, собираетесь жить в доме.
08.05.2012 в 03:45:28
Indiver написал : Может объединить чего? К примеру 7+8
Да можно обойтись парой групп освещения на этаж.
Indiver написал : или 13+14 ( вроде в этих помещениях ничего "тяжёлого" не бывает - телевизор, ноут, двд, ну пара торшеров может).
Возможно потребуются кондиционеры и тогда этот резерв будет востребован. Всё таки Белгород а не Мурманск. Чердак, подвал, баня, сарай- возможно в будущем? Водопровод центральный? Выделенная мощность на дом, ввод одно/трехфазный? Где учет (счетчик)? Честно говоря- поставьте бокс на 48(4х12) модулей и не будете знать проблем.
21.05.2012 в 16:42:00
Извиняюсь, долго не отвечал, был в командировке.
FotonBox написал : У вас бокс 4х12 не вмещается совсем?
Да нет, места полно. Но хотел найти золотую середину безопасности(необходимое количество защитных устройств), производительности(распределённые нагрузки по линиям) и цены(количество кабеля и работы). Да и боксов на 48 в городе трудно найти, хотел пластиковый встраиваемый с полупрозрачной дверцей. В продаже попадаются ABB только на 36 и 54 модуля. Но, думаю, найду. В крайнем случае, закажу в интернете, только вот с моделью определюсь.
ПPOPAБ написал : Возможно потребуются кондиционеры и тогда этот резерв будет востребован. Всё таки Белгород а не Мурманск. Чердак, подвал, баня, сарай- возможно в будущем? Водопровод центральный? Выделенная мощность на дом, ввод одно/трехфазный? Где учет (счетчик)?
Да, кондиционеры могут появиться. Чердак есть, туда только пару ламп и выключатель, запитаюсь от какой-нибудь ветки второго этажа. Направление на гараж на схеме, это немного не верно, там хоз.постройка( гараж, небольшой сарай, подвал), штук 8 розеток и 3-4 выключателя. Кстати про "гараж", от дома до него 7 метров, с учётом подъёмов-спусков( хочу проложить кабель в земле) метров 12 кабеля, слышал, что кабель нужен бронированный, а вот с сечением и количеством жил определиться не могу. Не подскажите? И ещё с гаражом: хочу поставить бензогенератор на всякий случай. На линии холодильника, котла ну и может одну линию освещения. Как это лучше реализовать? По тому же кабелю, что гараж от дома запитывается или ещё один положить? Или проще завести электричество в гараж, поставить там что-то типа ручного рубильника( вверх - сеть, вниз-генератор) а потом завести в дом к щитку? Или ставить два входных автомата в щитке(слышал что бывают проблемы, года генератор пускает напругу во внешнюю сеть - мне так на пальцах объясняли)), но имхо это проблема начальной сборки щита и если всё по уму, то должно быть всё нормально), выключил сеть, включил автомат генератора, но как я тогда узнаю, что электричество уже дали? Не к соседям же бегать? Вобщем, наверняка детские вопросы для профи, а меня ставят в тупик). Мощность на дом пока не знаю, счётчик на столбе( по крайней мере на соседнем поле так, у нас должно быть так же), с одно/трёхфазным вводом не определился пока - нужно ли оно мне, но возможность подключить будет.
Немного изменённая схема, так будет нормально? Или ещё есть ошибки? Ошибки, наверняка, есть и много чего надо бы добавить - что бы было, но посоветовавшись с женой по компоновке кухни остановились на таком варианте. Уже сейчас понимаю, что купленные 200+200 метров провода - этого мало. :) Если есть несколько минут свободного времени, можете прикинуть количество модулей этой схемы? Заранее спасибо.
21.05.2012 в 17:23:16
3ф - хорошо. Если 2 этаж мансардный то кондеи в спальни однозначно надо ставить. Если рядом с домом хозблок с возможностью поставить генератор (5кВт хватит комфортно переждать), то лучше ввод сделать в гараж. В гараже свой щит, в нем ставится "реверсивный рубильник АВВ" (сами найдете на сайте). В дом подается уже скоммутированная линия кабелем АВБбШв 5х16 (Шина PEN в гараже). Для контроля есть или нет сеть. Можно вывести лампу на стену хозблока. Ее питаем от сети поселка до реверсивного рубильника. Если горит - сеть восстановилась. Выключатель в хозблоке поставите. Смотрим через окно. Не забываем про SAT телевидение, интернеты(хотя WIFI но вот к телику лучше проводком) Домофон на калитке, ланшафтные нужды и проч. проч.
12.06.2012 в 16:03:24
Ну, линии прокинуты по схеме выше. Есть вопрос, до прихода штукатуров. С распред коробками, в принципе, всё ясно - распаяю и закреплю заподлицо со стеной, пусть заштукатуривают, при необходимости потом расковыряю и аккуратно заделаю, а с подрозетниками как быть?. Загнуть кабель чуть выше предполагаемоего подрозетника, что бы потом засверлить коронкой или засверлить сейчас, а потом расковыривать штукатурку( сомнительное удовольствие, уверен что штукатуры заполнят её полностью :) ) ? Ставить подрозетники сейчас, для этого, как я понимаю, нужно кидать маяки по всем стенам, что бы узнать толщину штукатурки - не вариант, что-нибудь где-нибудь вылезет не то и не так). И ещё вопрос во вагам. С прессованием как-то не складывается. Как вы относитесь к вагам на розеточных линиях? На световых они мне нравятся, а вот на розеточных вызывают сомнения. Тему про испытания читал, поиском по разделу прошёлся, разные мнения и очень протеворечивые - то текут и плавятся, то ставим даже на кондиционеры и плиты - без проблем. Интересут мнение не теоретиков, а практикующих) электриков, ставите?
12.06.2012 в 16:20:44
Если сможете штукатуров напрячь то делать можно так. Штукатуры омаячивают все стены. Совсем все. Вы идёте за ними (выждав часа три -четыре) и с помощью правила вмуровываете подрозетники заподлицо с уровнем маяков.
WAGO я ставил в двух квартирах на розеточных линиях. Но потом перешёл на гильзы (ГМЛ) и опресовку. Нет, они не подвели и надеюсь не подведут, но так заведомо надёжнее.
25.02.2013 в 21:42:18
Здравствуйте. Что-то зимой руки до света не дошли, дел накопилось, а вот сейчас вопрос стал достаточно остро. Как обычно бывает, наверно. :) Имеем ТУ на 3 фазы и 10 кВт. Есть несколько вопросов, перед проектированием щитка.
Столб(счётчик, автомат) - гараж (маленький щиток: входной, реверсивный рубильник ,заземление от контура, линии гаража) - дом( большой щиток). Хочу оставить в гараже одну фазу, а две кинуть на дом. Есть пара мощных болгарок и сварка - не хочется, что бы это всё мешало работе той же ст или микроволновке. Имеет право на жизнь такой вариант?
Не пойму - я привязан к какой-то определённой схеме заземления или всё в моих руках?
И достаточно ли будет завести провод от контура заземления в щиток гаража, а от него уже в щиток дома?
Уже сейчас вижу, что намечается неравномерное распределение нагрузок по фазам, но честно говоря, даже не придумаю, как решить эту задачу. Инвертор, микроволновка и стиралка на разных фазах мне нравятся), но загруженность фаз получится очень неравномерная, наверно.
Заранее спасибо.
Р.S.: Нашёл тут тему про выделяемую мощность и понял, что либо надо отказываться от трёхфазной либо просить 15кВт. Попробую завтра сходить в энергокомпанию, поинтересоваться изменением тех.условий. P.P.S.: Уф... ночью некоторые вопросы переосмыслил), по генератору, похоже, полную фигню написал, да и по первому вопросу тоже, фаза на гараж будет задействована очень редко, так что все три в дом надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу