11.05.2012 в 09:34:52
Добрый день! Извиняюсь, если повторяю чей-то вопрос, киньте тогда ссылку.
Дом кирпичный, цоколь + 5 жилых этажей, 1-комн. квартира (окна на 2 стороны) на последнем этаже. В с/узле вентиляция работает на выход, кухня - работает на вход, зимой холод страшный. Поставила на кухню приточный клапан (КИВ 125), не помогло, окно только "плакать" перестало, при приоткрытом балконе в зале - вентиляция в кухне на выход. Добавила принудительную вытяжку, поменялось все местами: с/узел - вход (хотя здесь воздух идет не такой холодный), кухня - выход.
Помогите, пожалуйста, советом!
11.05.2012 в 11:03:43
Надо знать как устроен чердак, как проходит вентиляция сквозь него, как выходит на крыше и план квартиры. Лучше иметь фото. Наиболее частое направление ветра. Без этого толковых советов не будет.
КИВы лучше ставить не на кухне, а в комнатах.
11.05.2012 в 15:04:56
olga777 написал : при приоткрытом балконе в зале - вентиляция в кухне на выход
Вы сами нашли решение "проблемы". При закрытом балконе нет достаточного притока, чтобы нормально работали оба вентканала, и тогда более сильный в с/узле перетягивает более слабый в кухне. Когда включаете вытяжку, более сильным становится кухонный вентканал.