Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2012 в 09:34:52

Добрый день! Извиняюсь, если повторяю чей-то вопрос, киньте тогда ссылку.

Дом кирпичный, цоколь + 5 жилых этажей, 1-комн. квартира (окна на 2 стороны) на последнем этаже. В с/узле вентиляция работает на выход, кухня - работает на вход, зимой холод страшный. Поставила на кухню приточный клапан (КИВ 125), не помогло, окно только "плакать" перестало, при приоткрытом балконе в зале - вентиляция в кухне на выход. Добавила принудительную вытяжку, поменялось все местами: с/узел - вход (хотя здесь воздух идет не такой холодный), кухня - выход.

Помогите, пожалуйста, советом!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

11.05.2012 в 11:03:43

Надо знать как устроен чердак, как проходит вентиляция сквозь него, как выходит на крыше и план квартиры. Лучше иметь фото. Наиболее частое направление ветра. Без этого толковых советов не будет.

КИВы лучше ставить не на кухне, а в комнатах.

0
AlexEE
AlexEE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

11.05.2012 в 15:04:56

olga777 написал : при приоткрытом балконе в зале - вентиляция в кухне на выход

Вы сами нашли решение "проблемы". При закрытом балконе нет достаточного притока, чтобы нормально работали оба вентканала, и тогда более сильный в с/узле перетягивает более слабый в кухне. Когда включаете вытяжку, более сильным становится кухонный вентканал.