ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2012 в 22:59:10

driverdimka написал : напряжение линии Uн=3кВ

Ответ: такое напряжение не применяется уже лет пятьдесят. Расчет не имеет практического смысла.

driverdimka написал : Кабель питает трансформатор мощностью Sн=1350 кВА,

И в каком гондурасе выпускают такие трансы?

driverdimka написал : Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%.

Это явно не ГОСТ.

Полония этому прохфессору, составившему такую задачу! ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.05.2012 в 23:03:27

ПPOPAБ написал : Расчет не имеет практического смысла.

А вы не пробовали создавать задания для курсовой на 150 человек чтобы не повторялись? ;) Я по ТОЭ тесты составлял... :)

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

12.05.2012 в 23:06:07

ПPOPAБ написал : И в каком гондурасе выпускают такие трансы?

Зачет!

Алексий, не обращайте на это внимание, это не более чем цифра, - парню нужно решение. Дерзайте!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2012 в 23:16:04

Alexiy написал : А вы не пробовали создавать задания для курсовой на 150 человек чтобы не повторялись? Я по ТОЭ тесты составлял...

По Жванецкому? Задачки из пиндостанских учебников ... :D

driverdimka написал : Расстояние между кабелями 200 мм

Гы-гы-гы... Свыше 1кВ - минимум 250мм.

Оборжаться...

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

12.05.2012 в 23:50:41

Alexiy,

Alexiy написал : Просто CTA ко мне неравнодушен... праааативный!

Хотите ощутить всю полноту моей неравнодушности? Пидерастических намеков - не приемлю, учтите на будущее.

Решайте задачу...

0