ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

14.05.2012 в 22:44:16

Прошу специалистов посоветовать оптимальное решение по цене, для небольшого офиса. Итак: офис 155 м2, из которых нужно охладить 2 помещения: 50м2, 35м2. Есть еще серверная, но она пока под вопросом. Наружная стена - вентилируемый фасад, на котором администрация запрещает любой монтаж наружных блоков. Помещение в аренде, поэтому удивлять ценой оборудования и его надежностью, задача не ставится. Пока рассматривались такие варианты:

  1. Итальянские кондиционеры "Artel" без наружного блока, на них была основная надежда, но пока отпадает, так как мощность кондиционеров ограничена 2.65 кВт и нет места по ширине на внутреней-наружной стене для установки блока, куча гемороя по проходу стен и установки решеток в плитке фасада.
  2. Мобильники двухтрубные (если такие конечно бывают?, но вроде, где то про них слышал) - требуют небольшой доработки стеклопакетов, для вывода труб. Но для вытянутых помещений на 50м2 и 35 м2 как то не очень подходят по мощности.
  3. Установка сплитов, мультисплита, VRF, монтаж наружного блока возможен на соседней крыше, для этого трассу придется тянуть под фасадной плиткой, 20 метров по горизонтали, 5 метров вверх, 2 метра в глубь помещения, по крыше метра 3-4. Суммарно примерно 30м. Как понял, мульти-сплиты поддерживают суммарную трассу до 60-80 метров. Сплит-системы Дайкин (и то самые дорогие) до 30 м, на 50м2 есть до 50м. Думаю непростой вариант, вести трубопровод между металлокаркалом и утеплителем, хотя сантиметров 7-10 там есть.
  4. У Китайцев существуют охлаждалки которые работают по принципу испарения воды (это кажется уже из разряда "лохотрон")
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

14.05.2012 в 22:59:36

ИМХО, кроме варианта 3 тут не о чем думать.

Еще бы вентиляцию

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.05.2012 в 23:18:43

ort,

ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ НА СКОЛЬКО ЛЕТ?Есть смысл вкладываться?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.05.2012 в 23:20:48

У Вас при Ваших условиях выбор только VRF, мультисплит и просто сплит решения имеют жесткое ограничение по длине магистрали от наружного блока до внутреннего, оно не может превышать 25м (даже у самого крутого брэнда), и это при 0-м перепаде высот, при наличии перепадов максимальное расстояние тут же сокращается до 15м ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

14.05.2012 в 23:24:32

А что скажете про этот и им подобные? по моему подобные изделия все больше принимают промышленные размеры? Охладитель воздуха испарительного типа JH157 имеет основные свойства:

  • высокая эффективность естественного охлаждения путем испарения воды;
  • диаметр осевого вентилятора 406 мм;
  • новый дизайн – кондиционер шкафного типа;
  • индикатор температуры;
  • ЖК-дисплей с голубой подсветкой;
  • пульт дистанционного управления охладителя воздуха;
  • вращение вентилятора на 120 градусов слева на право. Поток воздуха, м куб.час 3500,00 Энергопотребление, кВт Уровень шума, дБ 58 Емкость воды в поддоне, л 40 Средний расход воды, л/час 3-5 Вес нетто, кг 28,00 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 550х408х1665
0
Вложение
ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

14.05.2012 в 23:29:41

КАТРАН, если дело приносит доход, то смысл есть. На карте работоспособность и прибыль. Это солнечная сторона, 1 этаж, там летом просто жуть...

0
ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

14.05.2012 в 23:34:38

Бориска66, у дайкина есть модели сплитов с трассой до 50 и 70 метров, но они от 5 кВт. Возможно при цене дайкина и правда дешевле обойдется недорогой VRF от саньё или еще какой. Монтаж VRF дороже обойдется чем на мультик ?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.05.2012 в 23:39:19

ort написал : у дайкина есть модели сплитов с трассой до 50 и 70 метров, но они от 5 кВт.

Похороните вы их ...

ort написал : Возможно при цене дайкина и правда дешевле обойдется недорогой VRF от саньё или еще какой. Монтаж VRF дороже обойдется чем на мультик ?

Из таких систем могу порекомендовать только MHI, самая без проблемная и надежная техника ... Монтаж и пуско-наладка безусловно дороже, и тут шаражники отдыхают ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

14.05.2012 в 23:56:08

"Шаражники" уже прецизионку осваивают - скоро начнут ЦОДы брать под ключ. А потом и таджики подберут, все это дело.....

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.05.2012 в 23:59:15

ort написал : "Шаражники" уже прецизионку осваивают - скоро начнут ЦОДы брать под ключ. А потом и таджики подберут, все это дело.....

Это пущай, мне больше клиентов будет ...;)

Минюст уже отжали у таки оленей, Главархив тоже, пущай дальше шатают технику, а мы будем потенциальному заказчику показывать контраст, что было и как должно быть ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.