pen-exe написал : где ноль, а где фаза? контакты пронумерованы, 1 2 3 4 5 крайний правый - земля
Стандартная цоколёвка электроплит: 1,2,3 - фаза; 4,5 - ноль.
27.05.2012 в 01:59:40
pen-exe написал : где ноль, а где фаза? контакты пронумерованы, 1 2 3 4 5 крайний правый - земля
Стандартная цоколёвка электроплит: 1,2,3 - фаза; 4,5 - ноль.
27.05.2012 в 03:13:53
слева - фаза, посередине - синие нули, справа - земля. а ревизию контактов провемти нужно обязательно, один ноль подгорел и изоляция оплавилась.
27.05.2012 в 11:44:13
ionchik написал : Комедия...............а я сижу голову ломаю, а кто-то просто на шильдиках экономит!
А на паспортах как экономят... Одна брошюрка на надцать вариантов продукции, только галочки ставить да номер изделия.
27.05.2012 в 18:30:21
Раз тема тут зашла за данные электроплиты у меня попутный вопрос, почему принято на наши Советские-Российские электроплиты подключать питающим кабелем КГХЛ а не ПВС?
27.05.2012 в 21:37:45
заменил контакт
вопрос следующий, в старой вилке было зануление.. вставлена шпилька между контактов , оставить как есть или убрать её?
дом - хрущ с газом, который лет 20 назад демонтировали, теперь только электроплиты.
27.05.2012 в 22:07:00
Для безопасности- убрать. Для экономии- оставить и бояться плиты.
27.05.2012 в 23:14:54
pen-exe написал : заменил контакт
Чёт я не понял, на подающем кабеле, синяя жила в воздухе болтается, или вы её на ПЕ прикрутили? Аааааааааа, только сейчас заметил(когда фото увеличил), что он и был подключён изначально туда(просто перемычка перекрывала)! Тогда
ionchik написал : "типа" зануление, провод питающий Н и ПЕ зажаты на ноль...............для чего, хз.
деза с моей стороны..............хотя, я был рядом
pen-exe написал : в старой вилке было зануление.. вставлена шпилька между контактов
ПPOPAБ написал : Для экономии
Чего?
28.05.2012 в 00:07:25
ionchik написал : Чего?
Как это чего? Ведь половина тока потечет прямо в землю! Это вам не какой то китайский оптимизатор напряжения. ;)
28.05.2012 в 00:26:51
ПPOPAБ написал : Ведь половина тока потечет прямо в землю!
Земли то ведь нет!:cool:
28.05.2012 в 00:30:47
ionchik написал : Земли то ведь нет!
Нет земли- нет плиты. А экономия всё равно есть. :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу