Объясните, пожалуйста:
Дачному дому выделена мощность 15 кВт. 3 фазы.
Вопрос: как считать 15 кВт. на каждой фазе 15 кВт. +15 кВт. +15 кВт.

или

5 кВт. + 5 кВт. +5 кВт.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2012 в 11:44:35

В магазине ценник за пару носков - 60 рублей. Это за каждый из носков или за два вместе? 15 кВт в сумме конечно. Вам придётся так регулировать распределение нагрузки по фазам чтобы фазы были как можно равномернее нагружены. Домик то какой площади? Какие потребители планируются?

0
Аватар пользователя
rainbowhope

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Москва

Сообщений: 11

29.05.2012 в 11:52:48

Площадь дома 220 кв.м (2 этажа). Из потребителей бойлер(мощность пока не указана) электроплита с духовкой 14,6 А + 10,7 соотв. Электрочайник, около 30 розеток 16А, масляный радиатор - 1-й этаж, на втором чуть меньше розеток. ну и свет. Вводной кабель от столба идет под землей Пока не протянут. На соседних домах 4кв. алюминий. - каждая жила.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2012 в 12:02:58

Кабель для прокладки под землёй должен быть в броне. 5*4 наверное маловато, лучше 5*6 и лучше медь (её в дом завести можно). 5 - количество жил, 6 - сечение каждой из жил в квадратных миллиметрах. Кабель бронированный.

Далее. У Вас есть какие-то техусловия от энергетиков? Где должен находится учётный щит они Вам не говорили? Материал стен дома и внутренняя отделка какая?

Это я всё к тому спрашиваю, что потом от Вас последуют вопросы не только по мощности, но и по другим аспектам, верно? :)

0
Аватар пользователя
rainbowhope

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Москва

Сообщений: 11

29.05.2012 в 12:12:16

Дом бревенчатый! Счетчик и вводные автоматы на столбе. По правилам, насколько я понимаю, если подводка по воздуху, то ввод только медью (в металл. трубе), т.е. переход с помощью орехов с СИП на ВВГнг. А что касается бронированного алюм. - хочу уточнить, можно ли его вводить не прерывая, через трубу сквозь бревна до щитка? или тоже на медь переходить? Спец условий от энергетиков нет. Распред щит в бойлерной, туда же вводной кабель от столба.

И еще вопрос. В трехполюсных автоматах, допустим на 63А, 63А на КАЖДЫЙ канал? Звонил в АВВ, там ответили что именно 63А/канал. Правильно я понял?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2012 в 12:45:54

Не надо вам алюминий в дом вводить, нельзя! Заземление стало быть есть?

0
Аватар пользователя
rainbowhope

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Москва

Сообщений: 11

29.05.2012 в 12:49:54

А как правильно вводить?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2012 в 12:56:31

rainbowhope написал : А как правильно вводить?

Медным кабелем. Выше писал уже. Медь в помещении использовать можно и нужно. Алюминий менее 16 кв мм не допускается - ПУЭ.

0
Аватар пользователя
rainbowhope

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Москва

Сообщений: 11

29.05.2012 в 12:59:30

Соединять провода при переходе алюминий/медь орехами или орехи только на столбах? Или чем?

В некой книжке Степанов С. " Электрика в квартире и доме своими руками " стр. 174. написано:

"Непосредственно ввод электричества в дом выполняется изолированными цельными(без соединений)проводами. Если жилы медные, сечение должно быть не менее 2,5 мм.кв., если алюминевые - не менее 4 мм.кв."

А где-то пишут, в том числе и Вы другое. Чем верить? В ПУЭ где именно искать?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2012 в 14:51:15

Книжки и не то рекомендуют. Так уж пишут...

ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами *. (* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.)

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

0
Аватар пользователя
AC/DC

Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

29.05.2012 в 18:41:25

rainbowhope написал : И еще вопрос. В трехполюсных автоматах, допустим на 63А, 63А на КАЖДЫЙ канал? Звонил в АВВ, там ответили что именно 63А/канал. Правильно я понял?

Вы хотите по 63А на каждую фазу поставить?!:a:swoon