vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

29.05.2012 в 11:45:41

Хочу сделать ДСУП в ванной по схеме: http://www.svetmontage.ru/dopolnitelnaya-sistema-uravnivaniya-potencialov/ Проблема в том, что я уже протянул трехжильные провода под розетки. Здесь же написано:

От щитка тянется двухпроводный кабель к розеткам (для однофазной сети) и отдельный проводник ДСУП (ПВ1-1×6). Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ, идущему от щитка вместе с фазным проводником и проводником рабочего нуля, категорически запрещено.

Вопрос почему так нельзя делать и как мне лучше решить свой вопрос? Отключить в распредкоробках проводник PE розеток?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.05.2012 в 12:15:56

vb- написал : Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ, идущему от щитка вместе с фазным проводником и проводником рабочего нуля, категорически запрещено.

Бред. Вам сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

29.05.2012 в 18:43:47

Там слишком сложно для понимания :( Подскажите хотя бы, можно так сделать. Протянуть провод 6 мм от ванны, таким же проводом от труб стояка, все это вытянуть за пределы санузла, там в распредкоробке соединить вместе и тянуть до щитка отдельным проводом. Можно так? И что делать с розетками в этом случае?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.05.2012 в 18:49:15

vb- написал : Хочу сделать ДСУП в ванной по схеме

У вас система заземления дома какая?

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

29.05.2012 в 18:53:01

ПPOPAБ написал : Бред. Вам сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571

Посмотрел картинку. Получается все как по моей ссылке, только к розеткам тянется трехжильный провод, земля розетки дополнительно соединяется с системой уравнивания потенциалов в санузле. Правильно понимаю?

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

29.05.2012 в 18:54:15

дружба написал : У вас система заземления дома какая?

Да кто же его знает. Дом новостройка по нестандартному проекту, на ввод в квартиру трехжильные провода. А что от этого зависит?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.05.2012 в 18:55:28

vb- написал : Получается все как по моей ссылке, только к розеткам тянется трехжильный провод, земля розетки дополнительно соединяется с системой уравнивания потенциалов в санузле. Правильно понимаю?

Подключаете в розетку Ф Н РЕ, и от КУП в розетку подключаете жилу РЕ 2,5мм2, получаеться в розетке 2 жилы РЕ.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.05.2012 в 18:57:05

[quote="vb-;3122620"]Да кто же его знает. Дом новостройка по нестандартному проекту, на ввод в квартиру трехжильные провода.

Раз новостройка, значить все нормально,можно делать ДСУП.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

29.05.2012 в 18:57:27

дружба написал : Подключаете в розетку Ф Н РЕ, и от КУП в розетку подключаете жилу РЕ 2,5мм2, получаеться в розетке 2 жилы РЕ.

И обе эти жилы PE закорочены? Причем получается что в двух местах. первая - в розетке, вторая - в щитке.

Вот еще на картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=65159&d=1234701855 уточнение, что это только для пятипроводных магистралей. Что это значит и как должно быть для остальных домов?

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

29.05.2012 в 19:04:15

Коробку в которой будет выполняться соединение всех заземляющих проводов можно сделать внизу около пола (за пределами санузла) или вверху как обычно? Где её обычно размещают?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.05.2012 в 19:05:04

vb- написал : что это только для пятипроводных магистралей. Что это значит и как должно быть для остальных домов?

У вас и есть пятипроводная магистраль, в стояке проложенно АВС Н РЕ. Делайте как показано на рисунке и все будет хорошо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.