Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.11.2014 в 20:07:31

#4850292

vinni_al написал : да

  1. Выясняете у потолочников ее группу горючести;
  2. Выбираете в пункте 14.15 СП 31-110-2003 подходящее решение - металлическую трубу или короб.

Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.

Аватар пользователя
vinni_al

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Минск

Сообщений: 13

22.11.2014 в 20:24:50

#4850341

el-fi написал : Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.

спасибо. Это тоже одно из решений

Аватар пользователя
Alexandr Podolsky

Местный

Регистрация: 01.04.2017

Москва

Сообщений: 1

01.04.2017 в 22:14:30

#5982620

el-fi написал:

vinni_al написал : да

  1. Выясняете у потолочников ее группу горючести;
  2. Выбираете в пункте 14.15 СП 31-110-2003 подходящее решение - металлическую трубу или короб.

Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.

el-fi, однако это правильно

Аватар пользователя
Vadim 3127

Местный

Регистрация: 18.11.2016

Москва

Сообщений: 16

06.04.2017 в 22:21:37

#5987917

А слаботочку,антенный провод и провод на видеокамеры- можно без защиты пускать по деревянным перекрытиям?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.04.2017 в 09:07:31

#5988162

По факту в 99 свежепостроенных частных домов из 100 проводка выглядит примерно так или чуть более небрежно:

Серая гофра считается в народе надежной современной технологией, уберегающей от любых возможных неприятностей. Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.04.2017 в 14:14:17

#5988452

Radio написал: Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).

Естессно... она же "жошче", следовательно и надежней)))

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.04.2017 в 22:37:51

#5989618

Radio написал: Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).

Не всё черное - ПНД. ;) Вообще красиво смотрятся кабели разных цветов. Красные, синие, оранжевые, черные, серые- когда цвет оболочки несет смысловую нагрузку, а не только идею дизайнера. Рекомендую постажироваться на объектах Миланской "Чими Импианти". :)

Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

12.10.2019 в 07:57:56

#6707519

Дурацкие вопросы, возможно: 1) какие современные требования к разводке под гипсокартоновым потолком между спотами? Укладываем в гофре, или можно просто негорючку "нг"? И допускается провод, или только кабель? 2) То же самое относительно ванной, после блока питания? Тут, всё же будет многожил, сечением 2.5мм: так в гофре его или без гофры? 3) Вроде как современные требования указывают землить металлоконструкцию потолка? С этим проблем нет: земля под потолок предусмотрительно выведена, если надо заземлим. Вопрос - с каким шагом землить?

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.10.2019 в 10:49:09

#6707593

  1. за последний год изменений не было. можно в трубе, но кабель "нг-LS", можно просто кабель "нг-LS", можно и провод, если найдёте "нг-LS"
  2. после блока питания низкое напряжение, можете проводами
  3. можно конечно притянуть "современные требования" и к потолку, но зачем?

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 17:55:05

#6707821

А какие документы сейчас регламентируют скрытую проводку по горючим основаниям?

Придется мне кабель 3х2.5 ВВГн-LS по потолку бросать, а потолок будет обшит вагонкой по обрешетке. И обрешетку ту хочется сделать минимальной толщины.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.10.2019 в 19:28:37

#6707869

TAB написал: А какие документы сейчас регламентируют скрытую проводку по горючим основаниям?

СП 31-105.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 19:39:24

#6707875

Radio написал: СП 31-105

Кхмм…

Свод правил распространяется на проектирование и строительство одноквартирных и блокированных жилых домов высокой энергоэффективности (по СНиП 31-02) со стенами каркасно-обшивной конструкции на деревянном каркасе (далее - дома) …

… На дома, в которых не предусматривается применение указанных решений, настоящий Свод правил не распространяется.

Оно так выходит, что на железобетонные МКД не распространяется?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.10.2019 в 19:48:56

#6707879

TAB, СП.2561325800.2016 Вам разве не знаком?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.10.2019 в 20:11:55

#6707888

TAB написал: Оно так выходит, что на железобетонные МКД не распространяется?

Да, но т.к. у вас там планируется каркасная конструкция потолка, то вполне можно использовать отдельные положения. Или вам для отчета в вышестоящие органы надо? :a

Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

12.10.2019 в 21:07:03

#6707919

Radio написал:

TAB написал: Оно так выходит, что на железобетонные МКД не распространяется?

Да, но т.к. у вас там планируется каркасная конструкция потолка, то вполне можно использовать отдельные положения. Или вам для отчета в вышестоящие органы надо? :a

Radio,
кому как, а мне и для собственной безопасности, и для отчёта. Копейки и рубли не считаю, а вот сотни рублей - да.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 21:31:38

#6707935

СтранникXXI написал: СП.2561325800.2016 Вам разве не знаком?

Блин, точно, спасибо.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 21:42:15

#6707942

А вот кстати интересный вопрос: в прихожей и коридорах у меня потолок будет из деревянных реек. Но не сплошных, а в виде решетки с просветами, типа перголы. Рейки которой вообще говоря можно сделать съемными. Вот какой это проводкой считать - скрытой или открытой?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.10.2019 в 22:17:04

#6707968

TAB, Кабель не видно? Значит скрытая.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.10.2019 в 22:17:15

#6707969

TAB, Открытой, с декоративным покрытием . :o

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.10.2019 в 22:21:56

#6707977

Rumato написал: TAB, Кабель не видно? Значит скрытая.

Rumato,
Так в кабель/канале тоже не видно . И в неперфорираванных лотках тоже.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.10.2019 в 22:34:04

#6707980

dokar, В кабель-канале видно саму трассу. Поэтому открытая. А вот если этот кабель-канал закрыть листом ГКЛ, то станет скрытая, потому что ни фига не видно.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 22:47:36

#6707986

Rumato написал: Кабель не видно? Значит скрытая.

Если без кабель-канала, то видно. Ну или кабель-канал будет виден. Виден в просветах между рейками (ширина рейки и просвета примерно одинаковые).

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.10.2019 в 22:49:49

#6707987

TAB, Вам это сильно важно? Я бы просто сделал надёжно проводку и радовался жизни. А как её назвать, мне не принципиально.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.10.2019 в 23:23:03

#6708008

Rumato, так ведь правила прокладки по горючим основаниям для скрытой и открытой сильно отличаются.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.10.2019 в 23:45:59

#6708035

TAB, Ну Вам виднее, мне сейчас некогда философией увлекаться.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2019 в 21:23:12

#6708547

TAB написал: Rumato, так ведь правила прокладки по горючим основаниям для скрытой и открытой сильно отличаются.

TAB, думается, Ваш случай под действие п. 15.15 вышеуказанного СП256 не подпадает.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.10.2019 в 21:35:11

#6708557

СтранникXXI, спасибо. Вообще-то я там проводку уже в кабель каналы проложил (потолок еще не делал). Рассуждал так же: "не подпадает". Но твердой уверенности в этом не было. :)

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.10.2019 в 23:17:02

#6708663

СтранникXXI написал:

TAB написал: Rumato, так ведь правила прокладки по горючим основаниям для скрытой и открытой сильно отличаются.

TAB, думается, Ваш случай под действие п. 15.15 вышеуказанного СП256 не подпадает.

СтранникXXI, Взято с форума проектировщиков
Цитата: П1-01 к СНиП 2.08.02-89 Проектирование и устройство подвесных потолков... 3.13 Непроходной подвесной потолок - конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования. Не думаю,что у ТАВ ,тоже самое,да и у других мучающихся п 15.15

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.10.2019 в 15:21:06

#6708997

ebf написал:

СтранникXXI написал:

TAB написал: Rumato, так ведь правила прокладки по горючим основаниям для скрытой и открытой сильно отличаются.

TAB, думается, Ваш случай под действие п. 15.15 вышеуказанного СП256 не подпадает.

СтранникXXI, Взято с форума проектировщиков
Цитата: П1-01 к СНиП 2.08.02-89 Проектирование и устройство подвесных потолков... 3.13 Непроходной подвесной потолок - конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования. Не думаю,что у ТАВ ,тоже самое,да и у других мучающихся п 15.15

ebf, У TAB явно не то же самое. Что касается

ebf написал: других мучающихся п 15.15

  • смотря, что именно имеется у этих других.