serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

06.06.2012 в 23:11:21

Songo написал : правильней поставить УЗО на 63А

Кому правильнее - потребителю(денежки тю-тю) или монтажнику(что бы не выбивало).Тогда тупо по дифу на каждую группу и нафиг коэффициенты спроса и одновременности.

0

И это пройдёт ...

дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.06.2012 в 23:54:40

serj12 написал : Кому правильнее - потребителю(денежки тю-тю) или монтажнику(что бы не выбивало).

Узо-это не АВ, так что завишение номинала,не как не влияет,на его срабативание.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

07.06.2012 в 00:28:46

serj12 Ладно, давайте по вышеприведенной схеме посмотрим:

serj12 написал : Я бы лично заложил УЗО 1 и 2 не 63 А,а 40 А.Сугубо личное мнение.

Вводной АВ 50А, второе УЗО вы предлагаете заменить на 40А, суммарный ток АВ после этого УЗО - 48А, допустим что подключили нагрузку 45А, в итоге вводной АВ и АВ после УЗО спокойно себя чувствует, а УЗО на 40А загибается, так как оно перегружено и не защищено по току.

Установка УЗО на 63А решает всю проблему.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

07.06.2012 в 00:47:17

Songo написал : допустим что подключили нагрузку 45А

Наименование нагрузки.Пять масленных обогревателей в ряд!?Где в хате взять такую нагрузку!?Откуда этот ток в 48 А придёт к УЗО,от козла из супер нихрома.Извините ,не видел таких отморозков которые бабахают себе щиты с АВ 1р+N и используют всяку хрень.Reprise:Я бы лично заложил УЗО 1 и 2 не 63 А,а 40 А.Сугубо личное мнение!

0

И это пройдёт ...

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

07.06.2012 в 01:00:00

serj12 написал : Где в хате взять такую нагрузку!?

Где её взять, это уже не наша задача, главное, чтоб если её возьмут, то ничего не случилось. Вопрос ставить УЗО 40А или 63А, всего навсего в не большом денежном отличии. Вы так сильно хотите сэкономить деньги заказчика, что готовы ухудшить схему щита? Прям как наши структуры которые заверяют проекты и спрашивают у проектировщика: А чего тут УЗО на 63А стоит, тут и 25А хватит, вы не экономите деньги заказчика, значит вы плохой проектировщик. Тот ему говорит, это заказчик настоял, а тот ему опять вы не экономите деньги заказчика, значит вы плохой проектировщик, как будто у него заклинило.:net:

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

07.06.2012 в 09:16:20

Songo написал : это уже не наша задача

И я такого мнения

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

08.06.2012 в 00:48:07

дружба написал : завишение номинала

Это образное выражение про завышение номинала.Следуя логике беседы нужно везде лепить 63 - е УЗО и не париться что будет превышение по току нагрузки.И

дружба написал : срабативание.

будет норм

0

И это пройдёт ...