baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

04.06.2012 в 22:58:27

мыть мыть и ищо рас мыть или искать кондеры которые можно ставить на старые трассы без замены.у МЕ такие есть.может еще у кого то есть

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

04.06.2012 в 23:00:40

Бориска66 написал : Сексу много предвидится ...

да че уж сексу то.внутре закольцевать.и по полбалона 22го на 1 трассу.с улицы.жыдкарем

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.06.2012 в 23:02:16

baziliov написал : у МЕ такие есть

Есть то они есть, только там оговорка есть, при условии, что старое оборудование было на алкибензольном масле а не на минералке, МЕ одно время такую технику делала, а другие производители нет ...

Читай внимательно мануальчики baziliov ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

04.06.2012 в 23:04:21

знаешь анекдот про ежыков и сову? так вод-мануальчики пусть афтар читает,мое дело-стратегия;)

0
o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
Новичок

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 58

04.06.2012 в 23:51:26

Оборудование подобрали. Панасы только более новые.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

05.06.2012 в 08:24:16

Бориска66 написал : Есть то они есть, только там оговорка есть, при условии, что старое оборудование было на алкибензольном масле а не на минералке, МЕ одно время такую технику делала, а другие производители нет ...

Читай внимательно мануальчики baziliov ...;)

чета ты путаешь. в каталоге МЕ черным по белому написано: "Это позволяет устанавливать новые приборы на R410A на магистрали хладагента от "старых" кондиционеров, использовавших фреон R22 и минеральное масло"

и как раз из-за применени алкилбензольного масла, совместимого с минеральным

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

05.06.2012 в 10:04:21

tonche написал : чета ты путаешь.

ну.прогнал бориска.вчера чет лень было.а сьодня пачетал.борька-гонщек;)

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

05.06.2012 в 10:21:31

baziliov написал : ну.прогнал бориска.вчера чет лень было.а сьодня пачетал.борька-гонщек;)

пусть прокомментирует. а то каталог это одно, а см совсем другое))) может нюансы и есть какие то

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

05.06.2012 в 10:39:05

конд на 410 до 8 кВт идут с алкибензольным,выше 8-с ПОЭ,но при первом пуске включаецца фильтр

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

05.06.2012 в 12:19:07

baziliov написал : конд на 410 до 8 кВт идут с алкибензольным,выше 8-с ПОЭ,но при первом пуске включаецца фильтр

это я читал. у MHI есть такая же фишка на мультизонах. блок refresh позволяет на старые трассы ставить новое оборудование

0