Вот план участка. Столбы СНТэшной ЛЭП стоят на другой стороне дороге (шириной 6 м):
Вопрос, как от них подвести наиболее грамотно электричество на участок. Предполагается, что сначала поставим бытовку, на следующий год начнем ставить дом, а бытовка превратится в сауну/сарай. Вот куда ставить столб или надо прямиком от столбов вести провод к бытовке? Какой должен быть столб (высота, дерево/металл)? Может вообще провода вести под землей или надо по верху обязательно? Какое расстояние должно быть между опорами для силового кабеля (между столбом и домом)? Сейчас у нас главный вопрос, как разместить будущие дом, бытовку. Может быть как-то иначе изначально все расположить? В правом верхнем углу предполагается парковка, примыкающая к забору.
web-rr написал :
Может быть можно иметь временное подключение бытовки и лишь по готовности дома подключить его по постоянной схеме уже от другого столба, ближнего.
Но бытовку-то тоже надо будет со светом, чтобы была. Или вы имеете ввиду два провода будут на участок тянуться?
над пешеходными дорожками на высоте не менее 3,5 м,
над проездами — не менее 6 м.
Расстояние между опорами либо между опорой и постройкой - не более 25 м
Если здание низкое и обеспечить необходимую высоту расположения проводов над землей невозможно, их ввод выполняют при помощи трубостойки, именуемой монтерами "гусаком".
Ее устанавливают на крыше или на стене. В первом случае провода должны находиться на высоте 2,5 м над крышей.
В принципе - без разницы. Обычно бетонная опора или деревянная на бетонном пасынке
ambuddy написал :
Может вообще провода вести под землей
В земле - намного эстетичнее, но несколько более затратно. Перед спуском под землю необходим ставить разъединитель на опоре (можно простейший рубильник в коробке)
Также под дорогой - только в асбестобетонной трубе с выходом за пределы дороги на 2 м в каждую сторону. При этом кабель следует использовать бронированный типа ВБбШв или АВБбШв. Если использовать кабель ВБбШвнг, то им же можно и внутрь помещения непосредственно к вводному щитку пройти.
ambuddy написал :
два провода будут на участок тянуться?
ambuddy написал :
Как я понимаю, надо опускать на глубину
Вы сначала поинтересуйтесь, не будет ли против продавец электроэнергии такого способа подключения (вариант узел учета на столб ставить)
если СИПом, то может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?
ambuddy написал :
Как я понимаю, надо опускать на глубину более промерзания,
Нет. Кабель на 0,7 м от поверхности - это стандарт. Если над кабелем будут грядки, то на 1 м надо закапывать кабель. Глубже - нет смысла, мельче - не положено.
ambuddy написал :
Нужно в трубе или если бронированный, то не надо трубу?
под дорогой - любой кабель в асбоцементной трубе. Броня - против мышей, труба - против передавливания и разрыва кабеля в земле тяжёлым автотранспортом. Если труба составляется из отрезков, то обязательно использование соединительной муфты.
В земле - кабель желательно только в броне. В стальных трубах - запрещено.
юра Т написал :
может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?
Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится. Короче я понял, что надо искать местного электрика, кто там всем этим занимается и с ним обсуждать планировку участка :) Вот глупость) А люди еще ландшафтных дизайнеров приглашают)
ambuddy написал :
Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится.
Мое ИМХО http://clip2net.com/s/20EMz
Самое трудное - выбрать место для опоры. Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза. И щит сразу делать постоянный, с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.
будет зависеть от местных условий.
Типичное решение на серьёзных объектах, где заказчик не пытается сэкономить на собственном спокойствии - это ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой. При этом, под дорогами и проездами - дополнительно в асбоцементной трубе.
Dale написал :
Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза
совершенно верно. Основной геморрой - установка и подключение, причём переделывать - примерно тот же объём работ. А если она ещё и упадёт или наклонится по причине некачественной установки, то огребёте геморроя по полной.
Подождите, а щиток прям на улице на столбе находится?!! Там же всякие подключения, туда-сюда, дождем поливать будет...
Как раз там где вы поставили столб, у нас планируется парковка))) А вообще ставят так столб посредине участка? Как вообще обычно располагают потребители на участке? Или ставят как захочется, а потом уже проводкой находят решение?
Dale написал :
с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.
Правильно я понимаю, что чем больше автоматов, тем лучше? Один на дом, другой на баню, третий на уличное освещение, четвертый на генератор там или еще чего?
ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой
Что за сигналоьная лента? Она чтобы найти кабель если что? Как она закладывается или она вообще на поверхности лежит?