Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

05.06.2012 в 23:11:05

Вот план участка. Столбы СНТэшной ЛЭП стоят на другой стороне дороге (шириной 6 м):

Вопрос, как от них подвести наиболее грамотно электричество на участок. Предполагается, что сначала поставим бытовку, на следующий год начнем ставить дом, а бытовка превратится в сауну/сарай. Вот куда ставить столб или надо прямиком от столбов вести провод к бытовке? Какой должен быть столб (высота, дерево/металл)? Может вообще провода вести под землей или надо по верху обязательно? Какое расстояние должно быть между опорами для силового кабеля (между столбом и домом)? Сейчас у нас главный вопрос, как разместить будущие дом, бытовку. Может быть как-то иначе изначально все расположить? В правом верхнем углу предполагается парковка, примыкающая к забору.

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.06.2012 в 23:52:01

Может быть можно иметь временное подключение бытовки и лишь по готовности дома подключить его по постоянной схеме уже от другого столба, ближнего.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115489

Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

06.06.2012 в 09:41:04

web-rr написал : Может быть можно иметь временное подключение бытовки и лишь по готовности дома подключить его по постоянной схеме уже от другого столба, ближнего.

Но бытовку-то тоже надо будет со светом, чтобы была. Или вы имеете ввиду два провода будут на участок тянуться?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.06.2012 в 11:59:28

ambuddy написал : сначала поставим бытовку

вот в неё и вводите. Там же и счётчик ставьте.

ambuddy написал : бытовка превратится в сауну/сарай.

Учтите, что во влажном/жарком помещении счётчик ставить нельзя.

ambuddy написал : Какой должен быть столб (высота

Провода ответвления должны находиться на высоте :

  • не менее 2,75 м над землей
  • над пешеходными дорожками на высоте не менее 3,5 м,
  • над проездами — не менее 6 м. Расстояние между опорами либо между опорой и постройкой - не более 25 м Если здание низкое и обеспечить необходимую высоту расположения проводов над землей невозможно, их ввод выполняют при помощи трубостойки, именуемой монтерами "гусаком". Ее устанавливают на крыше или на стене. В первом случае провода должны находиться на высоте 2,5 м над крышей.

ambuddy написал : дерево/металл

В принципе - без разницы. Обычно бетонная опора или деревянная на бетонном пасынке

ambuddy написал : Может вообще провода вести под землей

В земле - намного эстетичнее, но несколько более затратно. Перед спуском под землю необходим ставить разъединитель на опоре (можно простейший рубильник в коробке) Также под дорогой - только в асбестобетонной трубе с выходом за пределы дороги на 2 м в каждую сторону. При этом кабель следует использовать бронированный типа ВБбШв или АВБбШв. Если использовать кабель ВБбШвнг, то им же можно и внутрь помещения непосредственно к вводному щитку пройти.

ambuddy написал : два провода будут на участок тянуться?

и 2 отдельных счётчика? Это не рационально.

0
Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

06.06.2012 в 15:42:41

Спасибо, Alexiy, за подробный ответ. Уже проще все прикинуть стало)

В земле - намного эстетичнее, но несколько более затратно.

Как я понимаю, надо опускать на глубину более промерзания, т.е. метра 1.5? + Нужно в трубе или если бронированный, то не надо трубу?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.06.2012 в 16:04:45

ambuddy написал : Как я понимаю, надо опускать на глубину

Вы сначала поинтересуйтесь, не будет ли против продавец электроэнергии такого способа подключения (вариант узел учета на столб ставить) если СИПом, то может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.06.2012 в 17:13:40

ambuddy написал : Как я понимаю, надо опускать на глубину более промерзания,

Нет. Кабель на 0,7 м от поверхности - это стандарт. Если над кабелем будут грядки, то на 1 м надо закапывать кабель. Глубже - нет смысла, мельче - не положено.

ambuddy написал : Нужно в трубе или если бронированный, то не надо трубу?

под дорогой - любой кабель в асбоцементной трубе. Броня - против мышей, труба - против передавливания и разрыва кабеля в земле тяжёлым автотранспортом. Если труба составляется из отрезков, то обязательно использование соединительной муфты. В земле - кабель желательно только в броне. В стальных трубах - запрещено.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.06.2012 в 17:38:33

Alexiy написал : в асбоцементной трубе

можно и в ПНД

0
Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

06.06.2012 в 22:23:10

юра Т написал : может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?

Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится. Короче я понял, что надо искать местного электрика, кто там всем этим занимается и с ним обсуждать планировку участка :) Вот глупость) А люди еще ландшафтных дизайнеров приглашают)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.06.2012 в 23:53:59

ambuddy написал : Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится.

опору можно временную поставить

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

07.06.2012 в 08:46:55

Мое ИМХО http://clip2net.com/s/20EMz
Самое трудное - выбрать место для опоры. Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза. И щит сразу делать постоянный, с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 08:57:15

юра Т написал : можно и в ПНД

будет зависеть от местных условий. Типичное решение на серьёзных объектах, где заказчик не пытается сэкономить на собственном спокойствии - это ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой. При этом, под дорогами и проездами - дополнительно в асбоцементной трубе.

Dale написал : Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза

совершенно верно. Основной геморрой - установка и подключение, причём переделывать - примерно тот же объём работ. А если она ещё и упадёт или наклонится по причине некачественной установки, то огребёте геморроя по полной.

0
Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

07.06.2012 в 13:44:13

Dale написал : Мое ИМХО http://clip2net.com/s/20EMz

Подождите, а щиток прям на улице на столбе находится?!! Там же всякие подключения, туда-сюда, дождем поливать будет...

Как раз там где вы поставили столб, у нас планируется парковка))) А вообще ставят так столб посредине участка? Как вообще обычно располагают потребители на участке? Или ставят как захочется, а потом уже проводкой находят решение?

Dale написал : с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.

Правильно я понимаю, что чем больше автоматов, тем лучше? Один на дом, другой на баню, третий на уличное освещение, четвертый на генератор там или еще чего?

ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой

Что за сигналоьная лента? Она чтобы найти кабель если что? Как она закладывается или она вообще на поверхности лежит?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 15:00:01

ambuddy написал : Что за сигналоьная лента?

http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe172.html

ambuddy написал : Она чтобы найти кабель если что?

наоборот, чтобы предупредить и отпугнуть беспечных копателей.

ambuddy написал : Как она закладывается

  1. копаем траншею 0,9 м
  2. засыпаем сеяным песком или мягким грунтом без камней на 0,2 м
  3. кладём кабель змейкой (получается 0,7 м от поверхности)
  4. засыпаем сеяным песком или мягким грунтом без камней на 0,2 м
  5. кладём сигнальную ленту, либо красный кирпич, либо специальные бетонные плиты (лента, естественно, самый дешёвый вариант)
  6. засыпаем вынутым грунтом
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу