Dendy написал : Соединяю контакты реле:
- А1 и А2 соответственно с кнопочным выключателем
- 1 и 2 соответственно с контактами А1 и А2 контактора
... и работать ничего не будет ...
- на один контакт кнопочного выключателя подаёте фазу, второй соединяете с А1 импульсного реле, на А2 подаёте N;
- на контакт 1 импульсного реле подаёте фазу, контакт 2 соединяете с А1 контактора, на А2 контактора подаёте N. Так работать будет.
Dendy написал : А можно ли около выключателя поставить какую нибудь лампочку, запитанную от автомата отключаемой группы - для контроля отключения?
Можно, если запитать эту лампочку через свободную контактную группу контактора.
Dendy написал : На сколько ее хватит при таком режиме работы? И греться она возможно будет при этом.
Контактор для того и создан, чтобы быть постоянно включенным.