velvet96
velvet96
Новичок

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 76

09.06.2012 в 23:30:59

Есть чугунная батарея в кухне пятиэтажки (серия 510), 5 этаж. Очень сильно греет, зимой приходится часто перекрывать. Самое главное - 2 правые секции батареи не дают разместить кухонный гарнитур от стены до стены (даже если будет открытая секция, батарея в нее заходит). Сантехник из Деза предложил обрезать трубы и перенести батарею влево, поставив 2 крана Бугатти 3/4 для регулировки. Но тогда после ремонта придется на батарею ставить короб, что по цене получается почти как новая батарея. Может лучше купить Рефар монолит 500 на 4 секции или Коннер 500 чугун или уж МС-140, но новые? Тем более, что и за обрезку труб и за установку нового радиатора просят за работу - 5 тыс.

0
Вложение
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

09.06.2012 в 23:38:29

Коннер чугун. Они заметно компактнее МС140. Перенести влево. Два отсечных шаровых крана и один клапан с термостатической головкой. И байпас не забудте (не видно на фото).

0
velvet96
velvet96
Новичок

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 76

09.06.2012 в 23:47:11

Виталий С написал : И байпас не забудте (не видно на фото).

А его и нет.:confused: ни в одной комнате...

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

10.06.2012 в 00:20:34

velvet96 написал : поставив 2 крана Бугатти 3/4 для регулировки

шаровые краны не предназначены для регулировки,при промежуточном положении рукоятки очень быстро выходит из строя. Для регулировки нужен вентиль....

0

Сантехнические работы Москва и область

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122881

10.06.2012 в 00:25:15

velvet96 написал : А его и нет. ни в одной комнате...

фото на стояк можно?

0
velvet96
velvet96
Новичок

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 76

12.06.2012 в 22:33:25

BV написал : фото на стояк можно?

Стояк находится в другой комнате за стеной, там сложно сделать фото, но чтобы понятно было: вертикальная труба, а от нее влево батарея в комнате, направо за стену уходит на кухню труба. А байпаса нет.

0
Вложение
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

12.06.2012 в 22:54:36

В таком исполнении труба стояка сама себе байпас. Ставьте два отсечных шаровых крана и термостатический вентиль на нижнюю трубу. Выставите один раз температуру и забудете про батарею. Вентиль сам будет поддерживать в комнате постоянную температуру.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.06.2012 в 04:06:02

Виталий С написал : на нижнюю трубу.

Я бы на верхнюю поставил, температура на высоте 700 мм более информативна... Если внизу, то, к примеру, сквозняк продует по полу - и батареи шпарят как ненормальные, хотя выше 10 см всё нормально.

0
velvet96
velvet96
Новичок

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 76

13.06.2012 в 09:52:58

Виталий С написал : термостатический вентиль на нижнюю трубу.

А он будет работать в хрущевке? я тут на форуме читала, что они в таких условиях ломаются? А "отсечные шаровые краны" это и есть буггати 3/4 (мама-мама), про который говорил мастер их деза?

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

13.06.2012 в 11:21:32

psnsergey написал : Я бы на верхнюю поставил, температура на высоте 700 мм более информативна... Если внизу, то, к примеру, сквозняк продует по полу - и батареи шпарят как ненормальные, хотя выше 10 см всё нормально.

Можно и так. А ещё лучше с датчиком на стену (чтобы вынести из-за занавески).

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

13.06.2012 в 11:25:57

velvet96 написал : А он будет работать в хрущевке? я тут на форуме читала, что они в таких условиях ломаются?

У меня 15 лет уже стоят в хрущёвке. Недавно менял старые МС-140 на чугунный Коннер. Вентили в идеальном состоянии.

velvet96 написал : А "отсечные шаровые краны" это и есть буггати 3/4 (мама-мама), про который говорил мастер их деза?

Да Это они. Отсечные нужны на случай течи или оперативной замены батареи без слива стояка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.