web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.06.2012 в 09:35:11

Если с электроплитами, то кабель меняйте на 3*10 (будет лучше пусть запас), автомат на 40А весьма маловат. В этажный щит неплохо бы попытаться поставить дифавтомат 63А/100 мА с селективной характеристикой (или 50А). Но всё же как прореагирует на самоуправство инженерная служба застройщика или уже эксплуатационной организации?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2012 в 10:04:29

Phoenix07 написал : Дом с электроплитами.

А щит этажный можно увидеть?

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.06.2012 в 16:28:47

web-rr написал : Если с электроплитами, то кабель меняйте на 3*10 (будет лучше пусть запас), автомат на 40А весьма маловат. В этажный щит неплохо бы попытаться поставить дифавтомат 63А/100 мА с селективной характеристикой (или 50А). Но всё же как прореагирует на самоуправство инженерная служба застройщика или уже эксплуатационной организации?

Вы сами-то понимаете что говорите? Понимаете что значит дольщику самому заменить вводной автомат и кабель. Ктож ему потом счетчик опломбирует без замены вводного автомата УСТАНОВЛЕННЫМ порядком? Ну какое УЗО в этажный щит? По какому праву? Пусть у себя в квартире ставит. И вообще, о каком договоре тут речь? Договоре долевого участия или предварительном договоре купли продажи? Там такие вопросы и близко не рассматриваются. А договор на электроснабжение не заключается с каждой кваритрой. Не нужно ничего менять. Строители не дураки, они могут поставить автоматы плохого качества, но проект электроснабжения дома проходит согласование и в надзоре и в сбыте, таких явных косяков как несоответствие кабеля автомату не допустят. У автора все нормально, ставьте автомат 32 а на плиту (скорей всего он и стоит) и кабель на нее 3х6 и живите спокойно. В противном случае меняя автомат на автомат большего номинала как законным, так и незаконным путем обретете большой геморрой на голову

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.06.2012 в 16:32:39

rdk написал : Вы сами-то понимаете что говорите?

Понимаю, давайте без крика и читаем внимательно.

web-rr написал : Но всё же как прореагирует на самоуправство инженерная служба застройщика или уже эксплуатационной организации?

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.06.2012 в 16:43:01

web-rr написал : Понимаю, давайте без крика и читаем внимательно.

Зачем изначально вовлекать человека в пожизненную зависимость от этих служб, т.е. незаконные действия? Нормально отреагируют сегодня, завтра начнут доить . Более того, еще раз, меняя вводной автомат без согласованного проекта ему не опломбируют счетчик

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2012 в 17:26:45

rdk написал : Ну какое УЗО в этажный щит? По какому праву?

По главенствующему праву нормативных требований.

rdk написал : договор на электроснабжение не заключается с каждой кваритрой.

И потому коммерческий учёт ведётся исключительно на вводе в здание?

rdk написал : У автора все нормально, ставьте автомат 32

Т.е. вы предлагаете ТС самому себе обрезать и так уже обрезанную, дальше некуда, мощность?

rdk написал : о каком договоре тут речь? Договоре долевого участия или предварительном договоре купли продажи? Там такие вопросы и близко не рассматриваются.

Не только такие, но и более конкретные вопросы решаются в договоре.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2012 в 17:28:40

rdk написал : Строители не дураки, они могут поставить автоматы плохого качества, но проект электроснабжения дома проходит согласование и в надзоре и в сбыте, таких явных косяков как несоответствие кабеля автомату не допустят.

Это умозаключение, кстати, меня здорово повеселило.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

12.06.2012 в 18:52:45

rdk написал : проект электроснабжения дома проходит согласование и в надзоре и в сбыте, таких явных косяков как несоответствие кабеля автомату не допустят.

Ай, не скажите! У меня сейчас в работе дом 16 эт. в капиталке. Проектанты (другого слова не заслуживают) какие-то незнакомые. Так вот, по проекту: лифты - потребители II категории; СУП - перемычка между ХВС и ГВС; сечение стояков завышено на шаг; на плиты заложены АВ С40 при отходящем алюминии 6 кв. мм etc. И ведь как-то согласовали.

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.06.2012 в 20:02:48

avmal написал : По главенствующему праву нормативных требований.

пожалуйста, можно в студию требование с указанием пункта, где указано что именно в этажный щит необходимо ставить УЗО?

avmal написал : И потому коммерческий учёт ведётся исключительно на вводе в здание?

Почему бы и нет. Договор может заключать ТСЖ со Сбытовой компанией, плата за электричество включается в общую квитанцию. У нас в Питере в новостройках очень часто именно так. Но если договор есть на каждую квартиру, никаких актов разграничения со схемами и номиналами автоматов там нет, поэтому не до конца понимаю к чему этот вопрос http://www.pes.spb.ru/dogovor/1/ пример

avmal написал : Т.е. вы предлагаете ТС самому себе обрезать и так уже обрезанную, дальше некуда, мощность?

не думаю, что 8,8кВА-обрезанная дальше некуда мощность. Автор не пишет сколько комнат в квартире, может это квартира-студия. А что предлагаете Вы, если автомат в этажном щите стоит, проект на дом согласован, менять автомат самому никак нельзя?

avmal написал : Не только такие, но и более конкретные вопросы решаются в договоре.

Если мы говорим предметно и грамотно, поясните, наконец, какой договор Вы имеете ввиду? Ведь во вложении у вас какие-то акты разграничения, которые, наверное, имеют отношение к получению дополнительной мощности. А причем здесь случай автора? Кому-то в при заселении в новостройках хоть где-то дают хоть что-то похожее?

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.06.2012 в 20:04:36

avmal написал : Это умозаключение, кстати, меня здорово повеселило.

рад, что повеселил Вас:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2012 в 20:22:07

rdk написал : рад, что повеселил Вас

Спасибо. Последующие рассуждения, кстати, были не менее прикольны.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.