12.06.2012 в 20:47:46

avmal написал : Спасибо. Последующие рассуждения, кстати, были не менее прикольны.

Юмор-очень нужная вещь. Только если к месту. Но от Вас все же жду ответы по существу на мои вопросы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2012 в 21:19:07

rdk написал : от Вас все же жду ответы по существу на мои вопросы

Попробую ответить, если смог правильно выделить из всех ваших рассуждений.

rdk написал : можно в студию требование с указанием пункта, где указано что именно в этажный щит необходимо ставить УЗО?

Попробуйте и сами поискать, если вам это действительно надо, набрав в любом поисковике "противопожарное узо", например.

rdk написал : Почему бы и нет.

Сами-то видели хоть одну квартиру без коммерческого счётчика?

rdk написал : не думаю, что 8,8кВА-обрезанная дальше некуда мощность.

Т.е., по вашему, мощность можно в здравом уме и дальше добровольно продолжать урезать себе?

rdk написал : Автор не пишет сколько комнат в квартире, может это квартира-студия.

Какое отношение количество комнат имеет к потребляемой мощности? Или в трёхкомнатной устанакливается более мощная техника, чем в двухкомнатной?

rdk написал : А что предлагаете Вы, если автомат в этажном щите стоит, проект на дом согласован

Предлагаю посмотреть документацию на жильё. Или вы углядели где-то другое предложение?

rdk написал : Кому-то в при заселении в новостройках хоть где-то дают хоть что-то похожее?

Ваша гипотеза, что предоставленные документы я сам нарисовал, вполне оригинальна, но подобные документы должны получить и иметь все собственники жилья

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.06.2012 в 21:55:41

avmal написал : Попробую ответить, если смог правильно выделить из всех ваших рассуждений. Попробуйте и сами поискать, если вам это действительно надо, набрав в любом поисковике "противопожарное узо", например.

Если Вы думаете что я не знаю что такое противопожарное УЗО-Вы заблуждаетесь. Я хочу знать на основании каких умозаключений, а также на основании, по Вашему

avmal написал : По главенствующему праву нормативных требований.

каких таких требований человеку необходимо лезть в этажный щит и ставить там противопожарное УЗО? Вы утверждаете о требованиях- приведите их. Лично я почти уверен в наличии квартирного щита и в таком случае противопожарное УЗО нужно ставить у себя дома

avmal написал : Сами-то видели хоть одну квартиру без коммерческого счётчика?

да нет конечно, я это и не утверждал, в том случае я имел ввиду что ТСЖ рассчитывается за электроэнергию по общим счетчикам, а жильцы сдают показания в ТСЖ по своим. Но это все никак не относится к сути вопроса

avmal написал : Т.е., по вашему, мощность можно в здравом уме и дальше добровольно продолжать урезать себе?

я не считаю 8,8кВА урезанием, разве где-то сказано что должно быть больше?

avmal написал : Какое отношение количество комнат имеет к потребляемой мощности? Или в трёхкомнатной устанакливается более мощная техника, чем в двухкомнатной?

ее просто устанавливается больше, но я не утверждаю что номиналы автоматов должны быть разные. Все относительно, но моему мнению для квартиры, например, 25-30 кв.м и даже больше такой мощи хватит с головой

avmal написал : Предлагаю посмотреть документацию на жильё. Или вы углядели где-то другое предложение?

Вы опять говорите какими-то общими фразами, трудно догадываться самому, но если имеется ввиду проект электроснабжения дома, то что даст его просмотр? Возможны 2 варианта- в нем нарисован автомат номиналом 40А, как и по факту и что дальше? В нем нарисован автомат 50А или 63А. Этот вариант считаю крайне маловероятным, тк не вижу смысла строителям занижать номинал. Лично мое мнение- строителями на дом было получено такое количество мощности, что на вводе в квартиру ставили автоматы 40А- не вижу здесь криминала, тк по всем таблицам нагрузок этого хватало бы. Больше, видимо, не было свободной мощности. У нас в Питере такое встречается часто

avmal написал : Ваша гипотеза, что предоставленные документы я сам нарисовал, вполне оригинальна, но подобные документы должны получить и иметь все собственники жилья

не буду просить расшифровать Ваше умозаключение, тк этой расшифровки скорей всего не будет, поскольку никто в новостройках такие документы не дает собственникам, они не нужны. Дом(проект электроснабжения) целиком согласовывается сбытовой компанией, после чего попадает в их базу. После заселения собственник с правоустанавливающими документами приходит в сбытовую и заключает договор электроснабжения (ссылку на него я кидал). Приведенные Вами документы необходимы для получения дополнительной мощности, что никак не связано с данной темой

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2012 в 22:40:23

rdk, Судя по вашим рассуждениям, вы далеки от жилищного строительства и, тем более, от организации электросетей. Не вижу необходимости что-либо вам доказывать.

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.06.2012 в 22:59:57

это, видимо, ваш стандартный ответ, когда аргументов нет, а только ссылки на какие-то абстрактные документы. Да, я не работаю непосредственно в жилищном строительстве, но я точно знаю, что покупая квартиру хоть в первичке, хоть во вторичке покупателю на руки не выдается никаких документов, где фигурирует количество мощности или номинал вводного автомата. И он знать этого никогда не будет, если не заглянет в щиток или (на стадии его отсутствия) не запросит эту инфу сам у застройщика перед покупкой

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.06.2012 в 09:39:14

Может в Питере и по-другому (маловероятно - но допустим), но в Москве и МО я всегда вижу доки на мощность на квартиру. И это получают покупатели квартир при заключении договора с УК или с Мосэнерго.
50А на 1 фазе - это наиболее частый вариант у нас. При 3-х фазах наиболее часто 25А.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.06.2012 в 10:29:31

SergSB написал : Может в Питере и по-другому (маловероятно - но допустим), но в Москве и МО я всегда вижу доки на мощность на квартиру. И это получают покупатели квартир при заключении договора с УК или с Мосэнерго. 50А на 1 фазе - это наиболее частый вариант у нас. При 3-х фазах наиболее часто 25А.

Почему маловероятно? У нас вообще ничего не подписываешь и не получаешь в новостройке. Бумаги появляются только при смене собственника квартиры, если идешь переписывать потребителя в энергосбыте. И тоже кажется нифига там про отпущенные мощности не было. Чистая формальность, все стандартно и единообразно. Зачем им задуряться лишними цифрами отличающимися для разных квартир?..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2012 в 10:52:43

SergSB написал : в Москве и МО я всегда вижу доки на мощность на квартиру. И это получают покупатели квартир при заключении договора с УК или с Мосэнерго.

SVKan написал : У нас вообще ничего не подписываешь и не получаешь в новостройке. Бумаги появляются только при смене собственника квартиры, если идешь переписывать потребителя в энергосбыте.

А теперь достаточно посмотреть место жительства автора темы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2012 в 12:36:06

rdk написал : Сообщение от avmal
Попробуйте и сами поискать, если вам это действительно надо, набрав в любом поисковике "противопожарное узо", например.

Если Вы думаете что я не знаю что такое противопожарное УЗО-Вы заблуждаетесь. Я хочу знать на основании каких умозаключений, а также на основании, по Вашему

Если бы смогли перешагнуть через свою уверенность в знании обсуждаемого предмета и воспользоваться по моему совету поиском, то этот вопрос не поднимался бы вами так настойчиво.

***"Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Опубликовано 1 августа 2008 г.
Вступает в силу: 1 мая 2009 г.

Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года

Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года***

**Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

  1. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом."**

И с ПУЭ бы смогли ознакомиться более подробно.

"7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

13.06.2012 в 19:11:31

avmal, разве я с этим спорю? Я спорю с тем, что эти вопросы нужно решать в этажном щите, поскольку полагаю что у автора темы есть свой щит в квартире

web-rr написал : В этажный щит неплохо бы попытаться поставить дифавтомат 63А/100 мА с селективной характеристикой (или 50А).

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

13.06.2012 в 19:17:26

SVKan написал : Почему маловероятно? Бумаги появляются только при смене собственника квартиры, если идешь переписывать потребителя в энергосбыте. И тоже кажется нифига там про отпущенные мощности не было. Чистая формальность, все стандартно и единообразно. Зачем им задуряться лишними цифрами отличающимися для разных квартир?..

я недавно купил квартиру во вторичке. Нигде про мощность ни слова, и даже в паспорте на квартиру. А договор на электроснабжение со сбытовой имеет рамочный вид, он стандартный для всех, еще раз кидаю на него ссылку http://www.pes.spb.ru/dogovor/1/ кстати, зашел на сайт Мосэнергосбыта,
http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/important/Dogovor_byt там почти такой же рамочный договор, мощность нигде не фигурирует. Где врут?

0