VeloMah написал : про фреон в этом кондиционере все давно понятно, но речь пошла о том, как определить его марку в других кондиционерах, ориентируясь по диаметру заправочного клапана...

По шильдику компрессора ..;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 394

24.06.2012 в 22:08:40

Кондиционер выдает ошибку С9, но не в Руководстве по эксплуатации, ни в Installation manual такой нет - есть только C6. Кто знает, что это может быть ?

спасибо всем, кто знает

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.06.2012 в 09:34:05

C9 Неисправен термистор входного воздуха.

VeloMah написал : но не в Руководстве по эксплуатации, ни в Installation manual такой нет

зато в Сервис Мануале есть все

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 394

25.06.2012 в 09:47:53

ломастер написал : C9 Неисправен термистор входного воздуха.

спасибо это наверное этот датчик - его мы от трубки отодвинули

VeloMah написал : и еще - на задней стенке за компрессором снизу наверх выходит проводочек - на конце похоже термодатчик, он в термоусадке (конец наверное сантиметров 10 после конца термодатчика болтается зачем-то) - вот куда его приткнуть надо - к Y-образной развилке медных труб, которая там же по задней стенке идет (трубы толстые - толще чем труба для жидкой фазы) ???

ломастер написал : там обойма специальная должна быть на трубе , это если датчик трубы ( Pipe) если просто уличный то он просто на улице болтается на кронштейне пластмассовом.

ломастер написал : зато в Сервис Мануале есть все

а где его скачать можно ? а то кондиционер работает, но не холодит (включали режим снежинки и ждали минуты 3 работы - все вращается, а порты комнатной температуры) - подозревали нехватку фреона, но ошибка-то другая

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.06.2012 в 17:17:31

Это не SM, а общая таблица кодов неисправности для DAIKIN, звоните термистор ВБ ... Тот, который температуру воздуха замеряет, имеет черненький внешний вид ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 394

25.06.2012 в 18:27:20

Бориска66 написал : а общая таблица кодов неисправности для DAIKIN, звоните термистор ВБ ..

ну а эту таблицу где бы взять ??? какие параметры у этого термистора, к примеру, при 20, 22, 24 градусах ?

скажите - этот термистор подпадает под описание того, что мы видели недалеко от компрессора ? то, что там было - ну максимум мы нарушили контакт - есть ли информация, что будет делать кондиционер при отсутствии контакта такого датчика ? т.е. может ли отсутствие холода быть связано с отсутствием такого контакта ??? потому что если отсутствие холода по другой причине - то мы бы этот термистр пока оставили бы в покое...

и у кого есть под рукой схема FТX25JАV - этот термистор подключается к плате или где-то внизу около компрессора ?

спасибо

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.06.2012 в 01:40:50

Данный термистор находится во внутреннем блоке, и это ошибка класса внутренний блок ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 394

27.06.2012 в 12:46:15

спасибо а без термистора кондиционер на холод включится с пульта (вентиляторы-то включаются на обоих блоках) ? как принудительно включить на холод - вроде надо какие-то контакты перемкнуть

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.06.2012 в 01:17:52

Его отсутствие или замыкание и вызывает ошибку ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 394

20.07.2012 в 22:40:35

во внутреннем блоке аж два терморезистора, подключенных к разъему S32 - какие у них должны быть параметры, как их проверить ?

(на схеме, вклеенной внутри пластикового кожуха внутреннего блока, указан и третий терморезистор)

после дерганий проводов кондиционер перестал выдавать какие-то ошибки - просто не холодит - выдает 00 (т.е. все нормально)

вот думаю - а от какого минимального давления кондиционер может самодиагностировать нехватку фреона - только когда он совсем вытек ?

0