Kappa Mike написал :
Явных косяков в схеме нет?
ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
Групповые автоматы после обще групповых ВДТ должны быть 2Р или 1Р+N.
На группы только освещения с огромным запасом достаточно 6А.
Групповые автоматы, АВДТ желательно с характеристикой В.
Кабель от распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, должен быть 4х1,5 мм2, так как в составе всех групповых линий должен быть РЕ, а для некоторых регуляторов, выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобится кабель и 5х1,5 мм2.
Не вздумайте с какой либо линии убирать дифзащиту, так как она, по мимо единственной защиты допускаемой нормами в старом жилищном фонде для повышения безопасности, если что укажет на ошибки в подключении жил проводки, а в связке с жилой РЕ в некоторых случаях может защитить от пожара даже при отказе группового автомата.
Так как у Вас старый жилищный фонд с пылью прошлого века в этажных щитах, то, чтоб не стало хуже, чем было, РЕ в этажном щите подключить под индивидуальный зажим к той части щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод стояка, а возле розеток, светильников, именно возле розеток, светильников, а не в другом месте, РЕ не подключать, заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо. Смежные розетки с защитными контактами нужно ставить только раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов!