15.06.2012 в 11:10:40
говорят есть готовые трубы внутри которой четыре трубы, всё сделано в заводских условиях в утеплителе, их можно по наружке пускать, сделаны как раз для этих целей, не слышали? годятся ли они для бытового применения?
16.06.2012 в 20:56:36
А в чём проблема сделать больший диаметр канализационной трубы? - до 200 мм? www.rosturplast.ru/product/
16.06.2012 в 21:43:37
Олег написал : а если ещё саму пластиковую трубу чем-нибудь утеплить?
Между домом и хозблоком роете котлован - в середине до уровня трубы, ближе к краям мелкий. Накрывается плитами ЭППС - над трубой 20-30 см, а по краям тонкий. Сколько кубов уйдёт? ;)
16.06.2012 в 22:10:25
И не забываем утеплять цоколи снаружи.
17.06.2012 в 07:17:27
bozzz написал : Либо вкопать ниже глубины промерзания, либо положить греющий кабель в футляр. Вы рискуете, как ни утепляй футляр, если котел остановиться (банально электричество отключат). То на глубине 30 см, трубы схватятся в момент и все "дело труба".
Есть вариант, что участок на большой глубине будет конвекционно греть участок на малой через воду, если не допускать перегибов вертикального профиля труб при прокладке (чтобы труба из более глубокого участка шла к мелкому всё время вверх или ровно, но не вниз ни на одном участке). Правда, ниже +4 градусов Цельсия перенос тепла вверх на воде работать не будет - это точка инверсии.
17.06.2012 в 07:25:37
Олег написал : Выдержит ли такая схема морозы? (В этом году было по -30 град.С.)
Выдержит,при работающем котле.При остановке есть запас времени около 6-8 часов.Также желательно иметь электрогенератор. Несколько лет назад монтировал подобное,правда глубина побольше была,работает,не перемёрзло.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
17.06.2012 в 09:01:51
Олег написал : Траншея, глубина возле хоз постройки 30 см, глубже никак, это однозначно.
Вам уже предложили несколько дорогостоящих вариантов решения "проблемы". Вам по-прежнему лень заняться земляными работами и это "однозначно"?
17.06.2012 в 15:32:25
А прорыть глубже,что мешает...или решение принято и обсуждению не подлежит ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
18.06.2012 в 09:19:21
Андрей? написал : А прорыть глубже,что мешает...или решение принято и обсуждению не подлежит ?
Земляными работами заняться не лень. Дело в следующем. Вот там где хоз.постройка, там где не глубоко, там ниже 30 см. ещё коммуникации залегают (канализация, водопровод, электричество) целый пучек. не хотелось бы их ворошить. Да и вход в фундамент только на 30 см. получается сделать.
18.06.2012 в 09:34:25
Олег написал : Да и вход в фундамент только на 30 см. получается сделать.
Копайте ниже фундамента. А ваш пучок коммуникаций вдоль вашей же будущей теплотрассы идет или поперек? Если поперек то вообще проблем не будет ИМХО
Удачи Андрей
18.06.2012 в 09:42:19
Конечно заглубиться самый дешевый вариант, но в моём случае очень много возни.
В одной фирме предложили вот этот
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу