Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.06.2012 в 07:29:44

Фото щита Олеси в студию.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.06.2012 в 10:10:58

Марсик написал : Фото [del]щита[/del] Олеси в студию

Дыа! ^_^ Ща проведём разъяснительную беседу! =) Отдрессируем, так сказать! =)

0
Вложение
Аватар пользователя
sim220

Местный

Регистрация: 13.05.2007

Брянск

Сообщений: 18

18.06.2012 в 23:35:50

Спасибо всем откликнувшимся, особенно azus6. Розеточные группы без УЗО, нулевая колодка единая, В работе 3 фазы.. Действительно, был отвалившийся ноль с подачей на него другой фазы. Просто не ожидал такой подляны, из-за пьяного урода сгорела куча оборудования, мне столько за всю жизнь не спалить.

А вариантов,собственно,только два 1.Тотальное невезение автора (ну я уже привел пример,что статистика сообщений это подтверждает 2.Как раз попадание на случай откровенного вредительства (см.выше)

На счёт тотального невезения Вы неправы, если Вы внимательно прочитали все мои 15 сообщений, не везёт кому-то другому. На счёт откровенного вредительства - спросите Олесю, она больше знает, я там видеонаблюдение ставил на 8 камер не так давно, пришлось и её ремонтировать из-за пьяного урода, которому плевать на всё, лишь бы денег сорвать. Электрикой не занимаюсь, потому-что работы и без неё хватает, без выходных ишачу, припёрся в тот день домой как обычно, в час ночи.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

19.06.2012 в 08:21:05

sim220 написал : На счёт откровенного вредительства - спросите Олесю, она больше знает.

Так, так, так! С этого места поподробнее, пожалуйста! Ведите её сюда! :a

Надеюсь, руководство конторы не попыталось сделать вас виноватым?

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

19.06.2012 в 16:26:56

На форуме есть много тем,как защититься от превышения напряжения при обрыве нуля ,но ни в одной к единому мнению не пришли,а зря.

А вариантов,в общем-то всего 3

  1. Устройства защиты от перенапряжения. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162324 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48187 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19058 Защищаемся не просто установкой УЗО, а связкой УЗО+ДПН (датчик повышения напряжения) ДПН-260. Минусы:дорого,возможность ложных срабатываний(в каждой теме упоминается фраза про "протухший холодильник")-в офисе холодильников,понятно ,нет,но тут заменим на фразу "потеря несохраненной информации";вероятность ,пусть и малая-несработки как раз в случае чего (все это китайская автоматика и электромеханика ,вдруг контакты залипнут или еще что).

2.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=45953&p=594975&viewfull=1#post594975 Дешево и надежно (хотя спорно,надежность вводного автомата-тоже далеко не высока)Минусы:не совсем соответствует нормам,зависит от качества исходного заземлителя. и прикручено должно быть намертво (каркас здания).,а лучше когда все заземлители объединены в систему ДСУП,тогда опасный потенциал вообще никогда не появится нигде.

  1. Поставить трансформатор 380-220 и пользоваться линейным напряжением,а нули не использовать вовсе.(нет проблемы-и нечему будет отгорать). Продвинутый вариант-3 фазный трансформатор (или 3 однофазных,что надежнее)- и трехфазный мостовой выпрямитель.Это обеспечит постоянную равномерность загрузки всех фаз,а вся техника может питаться постоянным током.(ну кроме холодильников,конечно,но их там и нет) Минусы:не выявлены.(ну кроме того,что это для знающих в электрике.
0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2012 в 16:29:05

azus6 написал : в офисе холодильников,понятно ,нет

Не видел ещё офисов без холодильников.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.06.2012 в 16:50:51

azus6 написал : Продвинутый вариант-3 фазный трансформатор (или 3 однофазных,что надежнее)- и трехфазный мостовой выпрямитель.Это обеспечит постоянную равномерность загрузки всех фаз,а вся техника может питаться постоянным током.(ну кроме холодильников,конечно,но их там и нет) Минусы:не выявлены.(ну кроме того,что это для знающих в электрике.

А вы реализовывали Енто? знающий блин

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

19.06.2012 в 16:57:16

Да,у меня есть такой трансформатор,на 2 квт,осветительный.минусы,еще добавлю-стоимость,если не халявный советский,использовать.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.06.2012 в 17:02:44

Я про постоянку, а не про транс

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

20.06.2012 в 13:58:46

Ну ноутбуки и телефоны прекрасно работают в поезде,от 110 вольт постоянного. В более навороченных,т.н "фирменных" поездах,есть стационарные компы,телевизоры и DVD, И ВСЕ УСПЕШНО РАБОТАЕТ. От 110 вольт постоянного.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.06.2012 в 14:35:03

Вопрос повторить?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2012 в 14:42:15

ну а че им не работать? на входе импульсного блока питания после фильтра сразу идет диодный мост.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

20.06.2012 в 17:12:30

Я больше скажу-некоторые зарядники и БП для ноутбуков-согласны и на 54 вольта,единственное напряжение в плацкартных вагонах,к примеру. Другое дело,что не вся БРЭА имеет современные импульсные источники питания,встречаются еще (у меня тоже ) трансформаторные зарядники,а также электронные часы,радиоприемники и прч-с трансформаторами.Для них,конечно постоянка смертельно опасна,приведет к возгоранию.

Ну и разумеется,постоянный ток опасен для холодильников и асинхронных двигателей ,но что мешает поставить отдельные розетки до выпрямителя?если сотрудникам уж так жрать охота.Или найдите абсорбционный холодильник(не знаю,делают ли их сейчас)-там компрессора нет.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.06.2012 в 18:13:43

azus6 написал :

  1. Поставить трансформатор 380-220 и пользоваться линейным напряжением,а нули не использовать вовсе.(нет проблемы-и нечему будет отгорать). Продвинутый вариант-3 фазный трансформатор (или 3 однофазных,что надежнее)- и трехфазный мостовой выпрямитель.Это обеспечит постоянную равномерность загрузки всех фаз,а вся техника может питаться постоянным током.(ну кроме холодильников,конечно,но их там и нет) Минусы:не выявлены.(ну кроме того,что это для знающих в электрике.

azus6 написал : Ну и разумеется,постоянный ток опасен для холодильников и асинхронных двигателей ,но что мешает поставить отдельные розетки до выпрямителя?если сотрудникам уж так жрать охота.Или найдите абсорбционный холодильник(не знаю,делают ли их сейчас)-там компрессора нет.

azus6, как Вы себе представляете реализацию такой затеи? В одном помещении две сети на разных напряжениях и на разном роде тока, значит для той техники, что будет питаться от постоянки нужны розетки-вилки другой конструкции. Где взять? А если офис новый и не бедный, значит вся техника с новья и на гарантии. Резать вилки вместе с гарантией? Переходники-то использовать принципиально нельзя!

М-да, мсье знает толк в извращениях! :)

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

20.06.2012 в 20:39:12

Да,смешное тут вспомнил...у нас на объектах и в вагонах,да и вроде вообще-никто не делал разделение на розетки для 110,220 и 36 вольт .Все розетки и вилки одинаковы.(а еще одинаковы цоколи и патроны для лампочек на 220 ,54 и 36 вольт)Видимо,считается что надписи над розеткой-достаточно. Ну и если в офисе хранится действительно ценная информация,то все сотрудники должны быть предупреждены,а доступ к оборудованию иметь только ограниченный круг лиц и т.д

на практике же,пишут что втыкают в розетки не то что надо.Т.е проблема такая существует. А значит идеального варианта из трех-"как защититься от скачка напряжения при обрыве нуля"-и вовсе не существует.

0