Трасформатор не отремонтировал, но решил вопрос заменой галогенных ламп 50Вт, 12В на аналогичные 220В. Вывод: Всё гениальное просто. И транс без нагрузки не стоит запускать. Всем спасибо!
Вот такая схема включения, проработала лет 5, без проблем с трансформатором SLIM250. Догадываюсь, что это неправильно, здесь разрывается цепь нагрузки, а не питания. Тем не менее, всё работало. На днях произошла авария в электросети дома, SLIM250 вышел из строя, а вместо него купили ET190T, о котором и идёт речь.
Когда подключил в сеть, нагрузка была включена, всё заработало. Затём отключил/включил SA1, транс перестал работать. Слышно слабое гудение, а на выходе 0.
умер тихо.
Anat78 написал :
да все вскрытые мной показывали 2 случая: предохранитель (резистор) и транзисторы
если транзисторы то лучше сразу выкинуть
здесь же на холостом ходу сдох значит транзисторы
Предохранитель целый. Схему трансформатора подготовлю к концу недели, если поможет.
да все вскрытые мной показывали 2 случая: предохранитель (резистор) и транзисторы
если транзисторы то лучше сразу выкинуть
здесь же на холостом ходу сдох значит транзисторы
Сегодня купил "Электронный трансформатор для галогенных ламп" ET190T, взамен старого:
вход: ~220В, 1А
выход: ~11,5В, до 21А, 50-250Вт
Включил с 4 лампами, затем отключил нагрузку и трансформатор "умер".
Нужен ремонт. С паяльником и измерительными приборами работать умею.
Прошу совета, где искать неисправность, какие компоненты электронного трансформатора обычно выходят из строя?
Если необходимо, могу подготовить схему и замерить напряжения.