По хорошему - чем ниже - тем больше свободы действий :)
Смотрите высоту отвода от сифона ванны, замеряете длину трубы до стояка. Умножаете длину в метрах на 3 см минимум. Вычитаете из высоты вывода сифона ванны полученные сантиметры.
Если при ремонте ванна станет ниже - учитываете это.
Если не проходит - думаете - или опускать тройник, или поднимать пол в ванной :)
Правило по СНИП простое - безрасчетные участки канализации в квартирах диаметром 40- 50 выполняются с уклоном 2-3 см на метр. Короткие участки до 1.5м допустимо делать с большим уклоном.
Если унитаз далеко от стояка - тоже нужен уклон не менее 2см/м.
(Правило уклона по СП = не менее 1/D. Профи говорят, что в пластике -это не чугун и он гладкий - можно чуть меньше, чем по СНИП )
По поводу мин уклона много споров :)
Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)