Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

23.07.2012 в 11:09:03

Валерич написал : Кот-Бегемот, Вернемся к теме) Из личного опыта .вчера в новостройке были заменены все терморегулирующие краны на шести стояках отопления. .......

Хоть я не из Мск, добавлю. Общался с ЖЭКовскими сантехниками в частном порядке на тему перенести отводы на стояках и приварить новые отводы на полотенцесушитель, а все старое - отрезать и заварить. Получил цену Х. Потом у нас в доме случилась серьезная авария с заливом 7 (семи!) этажей. Я подумал и решил не рисковать, сделать все через ЖЭК. После описания на словах предстоящей работы сумма по смете из официального прайслиста на услуги вышла 2Х. И обозначили день работ - ближайший рабочий четверг, официальный день отключений. Мастер участка даже приходил посмотреть, что это мы такое затеяли, а потом шепнул, что надо было договариваться в частном порядке, было бы дешевле. Бумаги оформлялись так же, как и у Валерич. Сварщик и сантехник очень спешили, я так понял к следующим желающим услуг мимо кассы. В одном месте несущественно накосячили, вцелом все получилось более-менее.

По поводу отводов 3/4" на водоснабжение. Из выцарапанных по крохам сведений (посты Техник-Сана, инструкция по фаровскому термостатическому смесителю) сделал вывод, что если потребителей (читай помещений, где одновременно могут пользоваться водой) 3 и меньше - должно хватить отводов 1/2", себе так и оставил.

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

23.07.2012 в 13:57:40

Валерич написал : Кот-Бегемот, Вернемся к теме) Из личного опыта .вчера в новостройке были заменены все терморегулирующие краны на шести стояках отопления. Делал сантехник из УК под присмотром главного инженера и моим)

:eek: Какой район, что за УК? У меня в ДЕЗе (а это у меня вроде как УК, хотя вот буквально с июля в местной диспетчерской поставили систему записи разговоров, и они теперь называют вообще какую то левую компанию) главный инженер - такая тетенька, которая явно не то что присутствовать при работах не будет, но и с места не двинется со своего кресла! Когда я к ней пришел на прием со схемами с возможными подключениями радиаторов, получил в ответ только это:

  1. ищите кто вам будет делать - компанию с членством в СРО (спасибо, что не с лицензией, которые уже отменили)
  2. не волнует как вы будете делать - главное, чтобы байпас (перемычка) был такого же диаметра, как и труба.
  3. после байпаса ставите краны - а дальше хоть потоп что угодно На мое возражение, что с такой перемычкой греть би-металл не будет, был дан, как и ожидалось, советский контр-аргумент: "Я здесь работаю 21 год и еще никто не жаловался". :cool: Причем, самое интересное, сантехник из диспетчерской говорил, что подача воды во всем Митино идет снизу (худший для би-металла вариант), а она (главный инженер!) - что сверху. Где правда - неизвестно.

Так что мне об этом только мечтать

Валерич написал : По окончании работ получил на руки акт выполненых работ с подписью гл инженера и печатью ук Ориг у меня , копия подшита в мою папку в УК
в акте указаны заказчик, те я и исполнитель УК. Пописана стоимость работ и модель установленных кранов.чисо печать подпись.

Валерич, если не секрет, сколько была стоимость за 1 батарею. А то может за 10-15т.р. за батарею и у меня ДЕЗ бы пришел с актом и т.д. (хотя за халтуру сантехник мне предлагал не намного меньше).

К вопросу о перемычках

Олегович написал : независимо от диаметра стояка в квартирах , перемычка всегда 1/2", подводы к р-ру всегда 3/4". будь то 1/2, 3/4 или 1" диаметр стояка. периодически возникают вопросы со стороны то слесарей то заказчиков, но после нехитрых объяснений все соглашаются что только это есть единственно верный вариант на однотрубной системе многоэтажек.

Олегович, "перемычка всегда 1/2, подводы к р-ру всегда 3/4" - где это написано, пожалуйста, документ и пункт в нем! Иначе это всего лишь слова, такие же как "после нехитрых объяснений все соглашаются".
Я же об этом как раз и спрашивал еще в первом посте

Кот-Бегемот написал :

  1. Если согласовывать официально схему подключения батарей через главного инженера, везде ли должен ставиться байпас (перемычка) того же размера, что и труба? Какой документ сейчас это регулирует (как то видел ссылку на документ, теперь не могу найти то сообщение)? Может, например, на 3/4" можно поставить 1/2" перемычку официально?

Насколько мне удалось разобраться в довольно краткие сроки - явных таких требований нет, нигде ничего такого не прописано,

Kvost написал : СНиП 3.05.01-85

ничего нам об этом тоже не говорит. И теперь самое интересное - такие требования определяет сама для себя и, соот-но, для вас.. ваша УК!!! Очень обрадуюсь, если меня кто-то поправит, но пока получается именно так и по всем остальным документам о деятельности, функциях и ответственности УК. Так что вот так вот... НО! не стоит расстраиваться, мы живем в такой стране, в которой если что-то нельзя, но очень хочется - то можно.
Как в итоге делать я говорить здесь не буду - сами с усами знаете, а что делать после - читать здесь и мотать на ус на будущее (огромное спасибо BV!!!, вкратце - УК кидает вас, сантехники кидают УК, вы кидаете УК, игра "нае обмани соседа", что, конечно же, печально).

0
listino
listino
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 22

23.07.2012 в 13:58:52

А вот кстати. В выходные можно ставить батареи? Помню, что при установке железной двери фирма сразу отказалась проводить работы в субботу - запрещено. На мои уговоры (прочитала всякие постановления, из которых можно понять, что в Москве запрещено шумно работать только в воскресенье и праздники) не поддались :) Вроде бы при установке радиаторов шума не так уж и много, вот отключать стояк будут ли в выходные? Или по выходным только аварийные работы проводят...?

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

23.07.2012 в 14:00:59

Тьфу, забыл ссылку вставить :) читать здесь и дальше по той теме.

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

23.07.2012 в 14:16:09

Sha написал : По поводу отводов 3/4" на водоснабжение. Из выцарапанных по крохам сведений (посты Техник-Сана, инструкция по фаровскому термостатическому смесителю) сделал вывод, что если потребителей (читай помещений, где одновременно могут пользоваться водой) 3 и меньше - должно хватить отводов 1/2", себе так и оставил.

Счетчик по Постановлению Правительства Москвы №77 должен быть на 1/2", так что отвод хоть 1" - толку от этого ноль :) а мне отвод уже сделали 3/4"...

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

23.07.2012 в 14:37:48

listino написал : А вот кстати. В выходные можно ставить батареи? Помню, что при установке железной двери фирма сразу отказалась проводить работы в субботу - запрещено. На мои уговоры (прочитала всякие постановления, из которых можно понять, что в Москве запрещено шумно работать только в воскресенье и праздники) не поддались :) Вроде бы при установке радиаторов шума не так уж и много, вот отключать стояк будут ли в выходные? Или по выходным только аварийные работы проводят...?

Стояк отопления летом никому не нужен, так что в какой день без разницы, но у меня, например, ДЕЗ отключает стояки только в период с мая по 20-е августа (так написано на сайте). А шумные работы будут, если будут срезать стояки болгаркой для переварки.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

23.07.2012 в 18:59:24

Кот-Бегемот,рекламировать УК не буду, район хорошево-мневники,у меня шесть стояков отключить слить стояк 1500р,замена двух кранов и американок на батареях 500р,короче 2000р за стояк,итого 12000р,по прейскуранту УК)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

23.07.2012 в 22:18:52

Кот-Бегемот написал : А шумные работы будут, если будут срезать стояки болгаркой для переварки.

да и без болгарки москвичам достаточно повода для паники :) там ведь еще отверстия для кронштейнов перфоратором...в субботу внутри мкада может не прокатить...дверники походу научены горьким опытом либо просто как все нормальные люди тоже хотят отдыхать по субботам...

0
listino
listino
Новичок

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 22

24.07.2012 в 01:09:45

Олегович написал : да и без болгарки москвичам достаточно повода для паники :) там ведь еще отверстия для кронштейнов перфоратором...в субботу внутри мкада может не прокатить...дверники походу научены горьким опытом либо просто как все нормальные люди тоже хотят отдыхать по субботам...

Они сказали, что при малейшем возмущении со стороны соседей просто уезжают с объекта. И вернутся только за дополнительную плату. Перспектива остаться с недоустановленной дверью меня не воодушевила :)

0
Кот-Бегемот
Кот-Бегемот
Новичок

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

24.07.2012 в 10:12:30

Ээххх... 2000 за стояк и с документами... лучше бы не спрашивал... :swoon
Хорошево-мневники - хороший район :) наверно у Вас новостройка? Но это ведь без переварки стояков? У меня стояли старые батареи, без переварки было не обойтись. И, самое главное, байпас (перемычку) Вам какую сделали - того же диаметра, что и труба, или на размер меньше? У меня затык то был как раз с этим!

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.07.2012 в 12:39:53

Кот-Бегемот,Ну почти новостройка , у меня без перев арки, только замена кранов, радиаторы от застройщика меня устраивают,бай пас не нужен у меня двух трубка. Если не ошибаюсь средняя цена с перев арко по Мск примерно 5000р -6000р за радиатор.может сейчас и по другому.

0