07.10.2014 в 14:53:38
Fluke 325, немного меньше 5 тыр.
Но токи утечки мерять - это просто другая ценовая вселенная. У любого производителя.
07.10.2014 в 15:47:51
idv написал : Но токи утечки мерять - это просто другая ценовая вселенная. У любого производителя.
Только не у китайцев :) CEM DT-9809 Токовые клещи с возможностью измерения тока утечки (AC) 3 900 руб
07.10.2014 в 17:14:55
Вот такие, справа, качественный китай, до 1000 А постоянку и переменку измеряют. В нашей местности примерно 2700 деревянных стоят. Питание "Крона". В комплекте ещё термопара шла для измерения температуры, но как-то оказалась не востребована, и в итоге потерялась... За эти деньги - хороший приборчик.
07.10.2014 в 17:45:55
Ixtim а ток утечки меряют?
07.10.2014 в 18:13:41
хунта написал : а ток утечки меряют?
не измерял ими... для контроля тока утечки применяю амперметр прямого включения
07.10.2014 в 18:14:30
Яснинько просто интересно?
07.10.2014 в 18:17:48
а смысл? на малых значениях тока все клещи врут безбожно... конкретно эти, более-менее правдиво начинают от 100мА измерять
07.10.2014 в 18:24:42
Ixtim написал : а смысл? на малых значениях тока все клещи врут безбожно... конкретно эти, более-менее правдиво начинают от 100мА измерять
клещами мерять малые токи -это удел больных на голову. Если сильно нужно-можно мотнуть несколько витков -соответственно на шкале кратное увеличение тока и как следствие работа прибора в рабочем диапазоне.
07.10.2014 в 18:25:32
Для грубого измерения на вскидку они не подойдут.
07.10.2014 в 20:51:26
Ясно, значит от измерения токов утечки нужно отказаться, может потом куплю отдельно для этого Fluke 360 или CEM DT-9809.
Остаётся выбрать какие купить из всех предложенных. Почти у вех их раскрытие захвата 30мм, что пожалуй маловато. Fluke 317/319 хочется, но тоже маловат захват :(. Скажите, насколько часто вы обхватываете больше 30мм? Если выбирать между клещами с большим захватом, то есть варианты:
08.10.2014 в 00:40:40
Ixtim написал : для контроля тока утечки применяю амперметр прямого включения
не всегда возможно...
08.10.2014 в 00:51:14
Songo написал : Скажите, насколько часто вы обхватываете больше 30мм?
На запястье,бывает,пристегнуть удобно))
08.10.2014 в 02:24:04
nachavilo написал : На запястье,бывает,пристегнуть удобно))
Может что и показывают ;).
Бывает просто нужно трубу обхватить. Обычно это 25ки, но иногда 40-50 попадаются, вот и задумываюсь.
08.10.2014 в 15:02:54
Songo, Смысл обхватывать трубу? клещами замеряют только 1 жилу....
08.10.2014 в 15:10:54
gesund написал : Смысл обхватывать трубу?
К сожалению, по трубам не только вода течет, но и токи, порой нехилые
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.