23.06.2012 в 07:06:09
Дано- новостройка, 1 комнатная.
Планируется следующая схема
Все ли правильно?
Можно ли на цепь всего освещения поставить УЗО на 16А с током 10ma а после него два АВ по 10А: один на С/У, другой на все остальное? Или оставить как в схеме?
Оборудование планирую брать Legrand. Если посоветуете выгодный интернет-магазин буду очень признателен.
23.06.2012 в 09:13:44
Первые четыре столбца таблицы - в этажном?
evil_sergio написал : Оборудование планирую брать Legrand.
Приценитесь к Вашему варианту - возможно, желание поставить в щит однушки 4 УЗО и 3 дифа пройдет само собой.
evil_sergio написал : Можно ли на цепь всего освещения поставить УЗО на 16А с током 10ma а после него два АВ по 10А: один на С/У, другой на все остальное?
После такого УЗО можно поставить два АВ: С6 на санузел и С10 на весь прочий свет. Разумеется, если для чего-то нужно иметь 10мА УЗО на освещении.
23.06.2012 в 09:37:14
В этажном сейчас стоит только АВ 63А ИЭКовский.
За комментарий по поводу света- спасибо, так действительно лучше.
Может еще добавить для защиты от скачков напряжения, обрыва 0?
Переделал схему, с учетом пожеланий.
23.06.2012 в 10:17:07
1) Отдельно киньте провод на водогрей и поставьте его под общее УЗО 30мА.
2) Розетки в ванной + со стиралкой под общее УЗО 10мА.
3) Отдельно киньте провод под духовку и загоните под общее УЗО 30 мА
4) Свет в ванной 10А.
5) У Вас еще есть лоджия и коридор. Это тоже нужно куда то + к тому что есть.
23.06.2012 в 10:23:09
После счетчика,можно АВ и не ставить достаточно Узо 63А300мА. На освещения вместо 10мА, установите 30мА,я лично оставил бы под Узо только освещение ванны.
23.06.2012 в 10:58:32
SergSB написал : 1) Отдельно киньте провод на водогрей и поставьте его под общее УЗО 30мА.
А не много 30 мА для водогрея в ванной? Может все таки 10?
SergSB написал : 2) Розетки в ванной + со стиралкой под общее УЗО 10мА.
То есть стирать и одновременно сушиться феном не получится? :)
SergSB написал : 3) Отдельно киньте провод под духовку и загоните под общее УЗО 30 мА
Там и так на кухню три линии. Да и розетка которая параллельно с духовкой будет использоваться максимум для миксера.
SergSB написал : 4) Свет в ванной 10А.
6А будет мало?
SergSB написал : 5) У Вас еще есть лоджия и коридор. Это тоже нужно куда то + к тому что есть.
На лоджии только приточка будет. Там отдельная линия, розетки не хочу там делать. В прихожей одна розетка. Больше розеток там не вижу смысла делать.
дружба написал : После счетчика,можно АВ и не ставить достаточно Узо 63А300мА. На освещения вместо 10мА, установите 30мА,я лично оставил бы под Узо только освещение ванны.
10мА будет хуже?
23.06.2012 в 11:04:27
evil_sergio написал : Переделал схему, с учетом пожеланий.
Повторюсь: вопрос цены вообще не стоит? Но даже если и так - беспощадно большую сумму денег можно потратить более рационально: например, предусмотреть реле напряжения, установить УЗО типа А и автоматы 1P+N.
23.06.2012 в 11:26:16
Видимо я не совсем Вас понял. Вопрос цены всегда актуален. Есть предложения по оптимизации? Просто я не знаю как можно сделать проще, дешевле. Если подскажете буду только рад. По моим подсчетам,данная конфигурация будет стоить около 11 т.р. это если УЗО типа АС и автоматы 1Р. Если брать АВВ то уложиться можно где-то в 10 т.р
23.06.2012 в 11:39:38
evil_sergio написал : По моим подсчетам,данная конфигурация будет стоить около 11 т.р. это если УЗО типа АС и автоматы 1Р.
Второй вариант по ценам
23.06.2012 в 11:51:06
А в наших краях ИЭК да ЕКФ :) Потому все только через инет магазины :)
Может попробовать на АВВ?
Вот нашел магазин один.
Легранд тоже бывает дешевле
23.06.2012 в 12:03:25
evil_sergio написал : Может попробовать на АВВ?
Можно, но имейте ввиду: c диффавтоматами DS941
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу