SergSB написал :
1) Отдельно киньте провод на водогрей и поставьте его под общее УЗО 30мА.
А не много 30 мА для водогрея в ванной? Может все таки 10?
SergSB написал :
2) Розетки в ванной + со стиралкой под общее УЗО 10мА.
То есть стирать и одновременно сушиться феном не получится? :)
SergSB написал :
3) Отдельно киньте провод под духовку и загоните под общее УЗО 30 мА
Там и так на кухню три линии. Да и розетка которая параллельно с духовкой будет использоваться максимум для миксера.
SergSB написал :
4) Свет в ванной 10А.
6А будет мало?
SergSB написал :
5) У Вас еще есть лоджия и коридор. Это тоже нужно куда то + к тому что есть.
На лоджии только приточка будет. Там отдельная линия, розетки не хочу там делать. В прихожей одна розетка. Больше розеток там не вижу смысла делать.
дружба написал :
После счетчика,можно АВ и не ставить достаточно Узо 63А300мА. На освещения вместо 10мА, установите 30мА,я лично оставил бы под Узо только освещение ванны.
10мА будет хуже?